незнаю... сейчас мода пошла какая-то на стадию П без планов, для меня это как-то странно, откуда дует ветер-не очень понятно, экспертиза бывает такие проекты заворачивает и пишет "предоставть планы с размещением электрооборудования"-их устраивают планы с основными щитами (ну все щиты-главные типа ВРУ, ГРЩ, вентиляции, и т.д. и щиты групповых линий включая щиты в квартирах и этажные щиты), план наружного освещения обычно то же надо, щиты надо все равно расставлять даже если проект без планов-а как длину линии и потери тогда прикинуть? щиты же не в вакууме болтаются, каждый щит стоит в каком-то помещении, щитовая то же где-то должна размещаться, а в ней щиты...
----- добавлено 16 Февраля 2022 года, 14:25 -----ну значит количество светильников и количество кабелей не обосновано ничем
ну есть прикидочные методики, там на 1м2 брать сколько-то ватт и тому подобное, например помещение площадью 20м2, там для создания нормативной освещенности нужно скажем 4 светильника по 40вт (мощность всех светильников в помещении 160вт), следовательно для освещения такого-же помещения в 40м2 нужно будет уже 8 таких светильников и их общая мощность составит 320вт (т.е., это кончно грубовато все, но для быстрых прикидочных расчетов пойдет, главное чтобы высота этих всех помещений была одинаковая-это сильно влияет на освещенность), т.е. 160вт делим на 20м2 получаем 8вт на 1м2, площадь второго помещения 40м2 умножаем на 8вт и получает те самые 320вт, 320вт делим на 40вт (это мощность 1 светильника) и получаем 8 светильников, если число светильников получается не целое лучше всегда округлить в большую сторону (ну если получается конечно не 5,03 к примеру), я такой методикой пользуюсь когда надо быстро посчитать сколько надо светильников и их мощность (одно помещение для образца можно посчитать в программе по типу как я писал про помещение 20м2), если кто что может добавить или поправить-с удовольствием послушаю, но мне кажется подход правильный, но эта методика для относительно небольших помещений где используются светильники типа под потолок "армстронг" и где светильники равномерно распределены по потолку помещения, если это какие-то большие залы освещенные прожекторами или что-то подобное то там надо считать в программе, там такое не пройдет, там все совершенно другое и другие подходы