Сопротивление заземлителей ВЛИ-0,4кВ

Количество просмотров - 223
(ссылка на эту тему)
ОльгаЖем
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Января 2022 года, 21:21
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на какое сопротивление должно быть заземление на первой опоре ВЛИ-0,4кВ возле подстанции? На этой опоре выполняется переход из кабельной линии в воздушную СИП.

В ПУЭ написано п. 1.7.93  Вначале и в конце воздушных линий электропередач  как с неизолированными, так и с СИП или ответвлений от них длиной свыше 200м следует устанавливать повторные заземления РЕN или РЕ проводника со значением сопротивления согласно п. 1.7.95. В этом пункте суммарное сопротивление всех заземлителей, присоединенных к РЕN проводнику каждой линии, в том числе природных заземлителей в любое время года не должно превышать 5, 10 и 20 Ом соответственно для линейных напряжений 660, 380 и 220В источника трехфазного тока... Сопротивление каждого из повторных заземлителей должно быть не более чем 15, 30 и 60 Ом соответственно для того же самого напряжения. В п. 2.4.42 Повторные заземления РЕN проводника необходимо устанавливать согласно условиям 1.7.93-1.7.95.

Я выполнила заземление на 10 Ом и на всех опорах вплоть до последней. Но электрик из горсети говорит что на первой опоре должно быть не более 4 Ом. Может и на последней на ответвлении к зданию. Где это написано? Ведь вроде как уже на первой опоре идет уже повторное заземление и по всей линии. Может я чего то не понимаю.

Инженер-электрик (Кривой Рог, Украина)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Января 2022 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

Все соответствует требованиям ПУЭ РФ п. 1.7.103.
Я выполнила заземление на 10 Ом и на всех опорах вплоть до последней
Даже перезаложились.
При трех и более повторных заземлениях, достаточно было и 30 Ом.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 14:31

автор: Водик
Вчера в 22:08

автор: Водик
Вчера в 22:01

автор: ТОЭ
23 Мая 2022 года, 08:12

автор: ТОЭ
20 Мая 2022 года, 08:42

автор: Коты
19 Мая 2022 года, 21:19

автор: Мсю
19 Мая 2022 года, 13:14

автор: ТОЭ
19 Мая 2022 года, 12:19

автор: Trust Me
19 Мая 2022 года, 10:33

17 Мая 2022 года, 23:52

17 Мая 2022 года, 17:38

автор: Evdbor
17 Мая 2022 года, 09:33

автор: Omicron Pеrsei
16 Мая 2022 года, 20:10

автор: Aerohost
16 Мая 2022 года, 19:43

автор: Маратик
16 Мая 2022 года, 06:44


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 405, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Dizel 2012, Земский, Ixion, Андрей 37, Виктор Костров, Dinosaur
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines