beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Устройство заземления в металлическом здании. Монтаж внутренней магистрали заземления

Количество просмотров - 1500
(ссылка на эту тему)
Lexman
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Декабря 2021 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, коллеги.

Несколько поздабыл нормы за давностью, потому решил спросить.

Имеем "стычку" с РосТехНадзором:

У нас имеется здание, состоящее из нескольких цельносварных модулей, скручиваемых друг с другом (блочная котельная).
Чтобы сохранить непрерывность электрической PE-цепи, помимо скручивания между собой, между модулями были наварены элементы стальной полосы 4х40 мм.
Внутренний контур заземления из стальной полосы было решено не делать.

При получении допуска электротехнической инспекции, был выдан отказ с формулировкой: "Не выполнен монтаж внутренней магистрали ЗЗУ блочно-модульной котельной".
По словам инспектора: должна быть полоса согласно НТД.

Мне кажется, инспектор не прав.

Ваше мнение?
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Декабря 2021 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Поддерживаю Ваш вопрос, сам сталкиваюсь. В нормативных документах таких терминов как "внутренний контур заземления" и т.п. я не знаю, но может это я просто не знаю, надеюсь форум прояснит.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Inel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Декабря 2021 года, 19:44
(ссылка на это сообщение)

Если у вас есть ВРУ,- там должна быть ГЗШ.  ПУЭ п.1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента. В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей.
 От этой ГЗШ должна идти магистраль заземления с соблюдением дополнительных требований.

Относительно Вашего решения - это СПЧ (1.7.136. В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их сочетание)


Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Andrey 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Ноября 2022 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

Я правильно понимаю, что в соотвтетствии с ПУЭ п.1.7.119 в блочно-модульном здании с металлическим полом можно не делать контур заземления из полосы по стене, а использовать пол для обеспечения непрерывной  PE-цепи, например приварить к полу эл. шкафы 
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Ноября 2022 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то, металлическая полоса по периметру помещения является одним из вариантов, по исполнению, повторного уравнивания потенциалов.
Допускается использовать сторонние проводящие части с некоторыми ограничениями. Смотрите ПУЭ 1.7.83 и 1.7.122. Ну и вся глава по защитным проводникам.
Но с выше стоящими органами трудно спорить. Они трактуют правила как им удобней и привычней.
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Ноября 2022 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

P.S. А магистраль ЗЗУ, защитного заземляющего устройства, я бы назвал магистралью повторного уравнивания потенциалов. Так было-бы понятней всем.
Dmitrii_ID
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Декабря 2022 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, по заземлению производственно-складского здания с АБК.
Выполнено заземление из железобетонных конструкций (колонны-заземлители и фермы) и внутреннего контура из полосы 40х4, полоса с колоннами соединяется в 2ух местах. В 100м от данного соединения выполнено ВРУ с применением шины РЕ в качестве ГЗШ, к ГЗШ подключается данный контур заземления 2мя проводами 25мм2, далее от контура в разным местах по периметру здания подключается то, что относится к ОСУП, также от этого контура подключаются лотки и металлические поддоны по причине того, что контур размещён ближе, чем близлежащий электрощит.
Вопрос:
1.   Можно ли подключать к внутреннему контуру заземления наружный контур (когда он выполняется) или эти контуры должны соединяться, только в ГЗШ?
2.   Можно ли подключать к внутреннему контуру заземления колонны (служат заземлителем) и ГЗШ в разных точках или они должны соединяться, только в ГЗШ?
3.   Можно ли подключать металлические поддоны (техн. помещения), лотки (со светильниками) к внутреннему контуру заземления? сечение проводника, будет относится к ОСУП или ДСУП?

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Декабря 2022 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Dmitrii_ID, и можно, и нужно. Для этих целей и выполняют такой контур (магистральный проводник) из полосовой стали 40х4. Это типовое "советское" решение для цехов.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 548, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Проектант 63, Чистильщик, sergey158, Ольга47
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines