Загрузка силового трансформатора. Расчет загрузки по профилю мощности с прибора учета

Количество просмотров - 996
(ссылка на эту тему)
Opornik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Ноября 2021 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, кто сталкивался, как считать загрузку силового транса по 30 минутным профилям мощности с прибора учета (тех учет по 0,4 кВ)?

? (Уфа, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Ноября 2021 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понятен вопрос. Если есть регистрация мощностей, то берем и считаем.
Для суточного графика загрузки усредняем актив, реактив за час. Находим полную полную мощность. Делим на мощность трансформатора. Получаем за сутки 24 значения.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Ноября 2021 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

раз учёт по 0,4 - не забываем про корректировку на потери в тр-ре

Проектант (Самара, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Ноября 2021 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

раз учёт по 0,4 - не забываем про корректировку на потери в тр-ре

А зачем? Ведь нужен не баланс мощностей, а коэффициент загрузки. То есть отношение того, что прошло к тому, на что способен. Учитывая КПД трансформатора, борьба за третий знак вряд ли имеет смысл.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Opornik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Ноября 2021 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Если есть регистрация мощностей, то берем и считаем.

да вопрос как считать как раз...к примеру есть данные с профилей:
P кВт =0,45; Q квар =0,079 (за 30 минут) , умножаем мощности на коэффициент трансформации ТТ (300 в моем случае), затем по формуле считаю полную мощность трансформатора (S2 =P2+Q2) ну и дальше значение полной мощности делим на мощность транса (400кВа) и находим коэффициент загрузки? И еще момент: нужно ли значения P и Q с профилей умножать на 2 (ведь значения для имеются для 30 минут) , а мощность транса 400кВа за час?

? (Уфа, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2021 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Да, так. Мощность Р = Кu * Кi *р. Если нет ТН, то просто умножается на Кi. P = 300*0.45 = 135 кВт, Q = 300*0.079 = 23.7 кВар, S = КОРЕНЬ(135^2 + 23.7^2) = 192.4 кВА.
При интервале регистрации 30 минут получаем за сутки 48 пар значений P и Q: P1-Q1, P2-Q2..... P48-Q48.
Усредняем за первый час p1 = (P1 + P2)/2 = ... q1 = (Q1 + Q2)/2 = .... s1 = КОРЕНЬ(p1^2 + q1^2) ..... Кзагр1 = s1/Sном = s1/400 = .... и так далее. Получаем 24 значения за сутки.
В литературе есть преобразования графиков нагрузки трансформаторов. К примеру Рожкова, Козулин Электрооборудование электрических станций и подстанций. 

Инженер (Аксу, Казахстан)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Ноября 2021 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Дошло. У Вас видимо не замеры мощности, а расход электроэнергии по счетчику. То есть не киловатты, а киловаттчасы. Тогда P = 300*0.45 = 135 кВт*час (kW*h), Q = 300*0.079 = 23.7 кВар*час (kVAr*h). Чтобы получить мощность надо расход ЭЭ поделить на время. Так как замеры через полчаса, то просто складываем расходы за полчаса и делим на 1 час p1 = (P1 + P2)/1 (час) = ... (кВт) q1 = (Q1 + Q2)/1 (час) = .... (кВАр) s1 = КОРЕНЬ(p1^2 + q1^2) ..... Кзагр1 = s1/Sном = s1/400 = .... и так далее.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Opornik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Ноября 2021 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

нет, у меня как раз в кВт на профилях, все верно, благодарю за участие!

? (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: bp165
09 Мая 2024 года, 12:00

автор: Виталина
09 Мая 2024 года, 11:42

автор: Dizel 2012
08 Мая 2024 года, 14:17

автор: Химзащита
08 Мая 2024 года, 10:06

автор: Petrov-Vodkin
07 Мая 2024 года, 23:26

автор: Opornik
07 Мая 2024 года, 10:23

автор: Evdbor
06 Мая 2024 года, 22:00

автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07

автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01

автор: 7777
03 Мая 2024 года, 13:32

автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33

02 Мая 2024 года, 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 242, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines