Непрерывность РЕ проводника. Возможность разрыва РЕ проводника коммутационными аппаратами

Количество просмотров - 2856
(ссылка на эту тему)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Октября 2021 года, 00:54
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги.
Пожалуйста, только по теме, конкретно. Где и что считаете не верным.
С уважением Виктор Костров!
Screenshot_20211016-004427.png
 
* Screenshot_20211016-004427.png
(414.92 Кб, 800x1280)  [скачать]  [загрузок: 1152]
Screenshot_20211016-004437.png
 
* Screenshot_20211016-004437.png
(355.41 Кб, 800x1280)  [скачать]  [загрузок: 1006]
Screenshot_20211016-004445.png
 
* Screenshot_20211016-004445.png
(322.61 Кб, 800x1280)  [скачать]  [загрузок: 925]
Screenshot_20211016-004453.png
 
* Screenshot_20211016-004453.png
(290.32 Кб, 800x1280)  [скачать]  [загрузок: 848]
Screenshot_20211016-004501.png
 
* Screenshot_20211016-004501.png
(333.16 Кб, 800x1280)  [скачать]  [загрузок: 898]
Screenshot_20211016-004511.png
 
* Screenshot_20211016-004511.png
(142.6 Кб, 800x1280)  [скачать]  [загрузок: 31]

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Октября 2021 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

А где на рис 4. второй защитный проводник?. Там рабочий ноль и защитный проводник.
Что Вы собственно хотите сказать? То что при авариях  целесообразно отключать все проводники на вводе? Вполне возможно, так как напряжение на оборудовании при обрыве нуля действительно может появиться.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Октября 2021 года, 20:53
(ссылка на это сообщение)

На рисунке 4. в точке 2 четыре проводника.
1. PEN
2. N
3. PE нулевой защитный проводник
4. РЕ защитный проводник повторного заземления электроустановки.
3 и 4 два защитных проводника, отсюда и возможность разрывать один из них, в данном случае 3.

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Октября 2021 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)


На рисунке 4. в точке 2 четыре проводника.
1. PEN
2. N
3. PE нулевой защитный проводник
4. РЕ защитный проводник повторного заземления электроустановки.
3 и 4 два защитных проводника, отсюда и возможность разрывать один из них, в данном случае 3.

Не вижу на рис.4 проводников 3 и 4

? (Санкт-Петербург, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Октября 2021 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

Они не обозначены цифрами 3 и 4. Это, соответственно, нулевой защитный проводник РЕ и защитный проводник от заземляющего устройства повторного заземления РЕN проводника электроустановки. (земля).

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Октября 2021 года, 23:13
(ссылка на это сообщение)


Они не обозначены цифрами 3 и 4. Это, соответственно, нулевой защитный проводник РЕ и защитный проводник от заземляющего устройства повторного заземления РЕN проводника электроустановки. (земля).

Так почему два защитных? N это рабочий ноль. К нему корпуса не подключаются. А защитный   РЕ

? (Санкт-Петербург, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Октября 2021 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)

В системе ТТ какой защитный проводник? Заземляющий(земля). И здесь, кроме нулевого защитного проводника РЕ, присутствует заземляющий(земля) РЕ.

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Октября 2021 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)


В системе ТТ какой защитный проводник? Заземляющий(земля). И здесь, кроме нулевого защитного проводника РЕ, присутствует заземляющий(земля) РЕ.

Не понимаю Вас. К потребителю идет рабочий ноль N и он НЕ выполняет  функцию защитного и ОДИН защитный проводник  PE

? (Санкт-Петербург, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Октября 2021 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

В системах TN защитным является нулевой защитный проводник РЕ.
В системе ТТ защитным считается проводник соединяющий корпуса электрооборудования с контуром заземления. Но защитным это заземление не может считаться. Защитным здесь является защитное отключение.
И в той и в другой системе имеется только по одному защитному проводнику, а в системе TN-C - S, на рис 4. имеется и тот и другой, которые объединяются на вводе во ВРУ  на ГЗШ. И эта система имеет два защитных проводника, один из которых можно отключить не оставляя корпуса без защиты.

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Октября 2021 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

И эта система имеет два защитных проводника, один из которых можно отключить не оставляя корпуса без защиты.

На рис. 4 корпуса к нулевому проводнику НЕ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ.  Отключив проводник PE корпуса останутся без защиты. Защитный проводник один PE.


? (Санкт-Петербург, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Октября 2021 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Извините, я не знаю, как Вам еще объяснить, что 2.

----- добавлено 17 Октября 2021 года, 11:18 -----
Возможно Вы имеете ввиду ОДИН PE проводник, который проходит в электроустановке от ГЗШ.
Но, говоря о 2х подразумеваются проводники РЕN И ЗЕМЛЯ, которые приходят на ГЗШ и обеспечивают защитную функцию РЕ проводника в электроустановке.

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Октября 2021 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)


Извините, я не знаю, как Вам еще объяснить, что 2.

----- добавлено 17 Октября 2021 года, 11:18 -----
Возможно Вы имеете ввиду ОДИН PE проводник, который проходит в электроустановке от ГЗШ.
Но, говоря о 2х подразумеваются проводники РЕN И ЗЕМЛЯ, которые приходят на ГЗШ и обеспечивают защитную функцию РЕ проводника в электроустановке.


Замечательно. Я же имею ввиду проводники от ГРШ до непосредственных потребителей. Не очень понятно, какое отношение имеют проводники РЕN И ЗЕМЛЯ, которые приходят на ГЗШ к обсуждаемому вопросу. И к тому же точка 2 на рис. 4 это точка повторного заземления, а не второй защитный проводник.   

? (Санкт-Петербург, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Октября 2021 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Если не будет PEN до точки 2(назовем ее ГЗШ), то функцию защитного проводника в электроустановке будет поддерживать "земля". Если не будет земли, то функцию защитного проводника в электроустановке будет поддерживать PEN. Если не будет PEN и Земли, то РЕ в электроустановке просто кусок меди без защитных функций.
Возможен перерыв в общении. Но я обязательно отвечу. Спасибо.

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Октября 2021 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Если не будет PEN до точки 2(назовем ее ГЗШ), то функцию защитного проводника в электроустановке будет поддерживать "земля". Если не будет земли, то функцию защитного проводника в электроустановке будет поддерживать PEN. Если не будет PEN и Земли, то РЕ в электроустановке просто кусок меди без защитных функций.

Это так. Вы описали назначение повторного заземления.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1075, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Dmitrii_ID, Чистильщик, AnPo, Walkmax, Кирилл Маненко, Set, kara1111_artem, Приятель, Земский, Shvet, Володимир, doctorRaz, Albert007, AdreN, Наталья1698, Seleron, Mav, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines