Молниезащита ректификационной колонны. Можно ли размещать молниеприёмник на колонне?

Количество просмотров - 3811
(ссылка на эту тему)
Алексей из далека
*
Участник форумов

www.radio.compasco.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Июля 2009 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Можно ли размещать молниеприемник на ректификационной колонне?

Инженер-проектировщик (Швебиш-Халль, Германия)
Alex 01
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июля 2009 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Можно подробную информацию от технологическом процессе получить [непонятно][непонятно]? Так как по общим представлениям колонну можно отнести и к I (по РД 34) категории молниезащиты. А в таком случае молниеприемник на колонне исключается...

Инженер (Минск, Беларусь)
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июля 2009 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Согласен с Alex 01.
Цитата: "РД 34.21.122-87"
Здания и сооружения или их части, помещения которых согласно ПУЭ относятся к зонам классов В-I и В-II - Категория молниезащиты I.

Цитата: "РД 34.21.122-87"
2.1. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к I категории, должна выполняться отдельно стоящими стержневыми (рис. 1) или тросовыми (рис. 2) молниеотводами.

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Alex 01
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июля 2009 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

В принципе то, что это были выдержки из РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" сомнений не было......Интересует все же более-менее подробное информативное содержание по ректификационной колонне и ее молниезащите.....Случай интересный, его стоит подробнее рассмотреть и сделать соответствующие выводы на основании нескольких решений при обсуждении на форуме.....
Г-н Алексей из далека.....поможете?[непонятно][непонятно]??

Инженер (Минск, Беларусь)
Алексей из далека
*
Участник форумов

www.radio.compasco.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июля 2009 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Интересует все же более-менее подробное информативное содержание по ректификационной колонне и ее молниезащите.....

Колонный аппарат тарельчатый цельносварной 2200/1800/1600-12-Т1-19-600-0,4-0,4
Назначение : Стабилзация бензиновой фракции
Молниезащита необходима всего участка, колонна -самое высокое сооружение, отсюда и мысль разместить молниеотвод на ней.

Инженер-проектировщик (Швебиш-Халль, Германия)
VDV-08
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Июля 2009 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

РД и СО + МЭК (Пром. предприятия). Алгоритм: 1. Требуемый уровень защиты; 2. Объекты находящиеся вокруг; 3. Необходимость размещения зависит от толщины стенки резервуара (емкости), Сравниваем толщину стенки колонны с нормируемой, по выше указанной НТД.

Инженер-проектировщик группы электроснабжения (Иркутск, Россия)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Августа 2009 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Не достаточно хорошо знаком с требованиями СО153-34.21.122-2003 (которое частично действует в России), да и методики к этому СО по определению надёжности толком нет, поэтому буду говорить только из опыта.

На предприятии на котором работаю технологических колонн много. Во всех в них находится что-нибудь горючее и взрывоопасное. В большинстве случаев высшими точками на установках являются дымовые трубы, и, наверное, именно поэтому чаще молниеприёмники можно увидеть на трубах. НО... молниеприёмники устанавливаются и на технологических колоннах. Наверное всё же решающим является толщина стенки колонн.

Вряд ли колонну необходимо рассматривать как сооружение с зоной В-I. Колонна по сути - это больше резервуар с горючими жидкостями (газами), а поэтому скорее требует молниезащиты по категории II (по РД 34.21.122-87).

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Алексей из далека
*
Участник форумов

www.radio.compasco.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Августа 2009 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ваше участие в обсуждении этой темы. Но я нашел выход из положения (говорили же мне : "учи матчасть!" ). Молниеотводы разместил на верхней площадке обслуживания колонны. А ларчик просто открывался [улыбка]

Инженер-проектировщик (Швебиш-Халль, Германия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 235, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines