Подключение трёхфазного двигателя к сети. Присоединение N проводника в системе TN-C-S

Количество просмотров - 3327
(ссылка на эту тему)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 16 Июня 2021 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

1. Автор темы так и не выложил цитату эксперта. Трудно поверить, что эксперт не знает как подключаются 3-х ф. двигатели. Возможно в замечании эксперта есть что-то еще, нам не доведенное.
2. Ежели все же вопрос почему в системе TN-S или в TN-S части сети TN-C-S двигатель должен/может быть подключен 4-х жильным кабелем. Нормативы на это. ПУЭ-7 рис.1.7.2 а) приводит пример подключения в TN-S сети 4 проводниками электроприемника без N-проводника . Аналогично в ГОСТ 30331.1-2013. Это является нормативным обоснованием?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Ялта
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 16 Июня 2021 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Автор темы так и не выложил цитату эксперта.

Замечание эксперта следующее: " Не обоснован выбор питающих 4-х жильных кабелей к проектируемым электропотребителям".
Сослаться на рис. 1.7.2а может быть не корректно, т.к. TN-S и TN-C-S  не совсем одно и то же.

Инженер-проектировщик (Симферополь, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 16 Июня 2021 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

т.к. TN-S и TN-C-S  не совсем одно и то же

После разделения на N и PE  одно и то же

----- добавлено 16 Июня 2021 года, 15:53 -----
Не обоснован выбор питающих 4-х жильных кабелей к проектируемым электропотребителям"

Возможно кроме ЭД там есть еще нагрузки? Чего так эксперт обобщил?
Опять жэж если TN-S и отдельная станция управления, либо TN-C-S после разделения и управление 220В, то к ней однозначно тянуть пять жил,  от нее к двигателю четыре.
-------
Имха среди экспертов неадекваты крайне редко попадаются..
ТС приведи картинку полной схемы в чем затык, проще будет ванговать

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ялта
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Июня 2021 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

После разделения на N и PE  одно и то же

Как бы аргумент.
Но теперь возникает другой вопрос: "Зачем система TN-C-S нужна?" если до разделения PEN проводника имеем TN-C, после разделения TN-S.

Инженер-проектировщик (Симферополь, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 16 Июня 2021 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Зачем система TN-C-S нужна?"

Чтобы узаконить TN-C
Не у многих бабосиков хватает заменить/переоборудовать старые ТП, в соответствии с новой НТД..
Офф: Кстати мысля возникла.. а как теперь воздушки  СИП оосвещения и прочего от новых ТП  с TN-S тянут, неужто пятипроводкой?))

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ялта
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 16 Июня 2021 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

то к ней однозначно тянуть пять жил,  от нее к двигателю четыре

Да, к щиткам управления двигателями подведены 4 жилы. Наверное это имел ввиду эксперт.
Ситуация прояснилась. Всем спасибо за обсуждение этого вопроса.

Инженер-проектировщик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 16 Июня 2021 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

а как теперь воздушки  СИП оосвещения и прочего от новых ТП  с TN-S тянут, неужто пятипроводкой?))

в новых наружных городских сетях применяют по-прежнему 4-проводку, внутри 5-проводка, именно об этом и рисунки в ПУЭ (TN-C-S).
в промышленности по-разному, в новых внутри зданий 5-проводка, снаружи между зданиями 4-проводка, на севере на месторождениях по эстакадам только 5-проводка (TN-S).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 16 Июня 2021 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)


то к ней однозначно тянуть пять жил,  от нее к двигателю четыре

Да, к щиткам управления двигателями подведены 4 жилы. Наверное это имел ввиду эксперт.
Ситуация прояснилась. Всем спасибо за обсуждение этого вопроса.

А в этих щитках есть что то  однофазное, чему нежен ноль?  Или что теперь к лампочке тоже пять жил тянуть? Вы наверное с экспертом больше не общались и ситуацию не прояснили. 

? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 16 Июня 2021 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

А в этих щитках есть что то  однофазное, чему нежен ноль?

Катушка пускателя на 220 например, лампы сигнализации..
Схему я тоже не видел, но четыре жилы после разделения в этом случае.. косяк

----- добавлено 16 Июня 2021 года, 22:11 -----
к лампочке тоже пять жил тянуть?

Как минимум фазу, ноль и  РЕ , РЕ это не ноль
Вы наверное с экспертом больше не общались

Вы наверное промку мало проектировали, за такие вещи в ОПО руки по шею отрубают

Конструктор (Волгоград, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 16 Июня 2021 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)


А в этих щитках есть что то  однофазное, чему нежен ноль?

Катушка пускателя на 220 например, лампы сигнализации..
Схему я тоже не видел, но четыре жилы после разделения в этом случае.. косяк

----- добавлено 16 Июня 2021 года, 22:11 -----
к лампочке тоже пять жил тянуть?

Как минимум фазу, ноль и  РЕ , РЕ это не ноль
Вы наверное с экспертом больше не общались

Вы наверное промку мало проектировали, за такие вещи в ОПО руки по шею отрубают


Есть там пускатель и лампочки на 220 В или нет это вопрос к автору. А если нет и клеммы для нулевого провода нет? Куда его подключать?

? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 16 Июня 2021 года, 22:44
(ссылка на это сообщение)

Тс схему если покажет, тогда все и узнаем, но имха эксперт замечение не зря написал.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Вадик, Антониони, Чистильщик, Александр ЭОМ, Wespe, Evdbor, Максим 69, РоманC, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines