Релейная защита силовых трансформаторов. Минимальная мощность защищаемых трансформаторов

Количество просмотров - 547
(ссылка на эту тему)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Мая 2021 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Подскажите товарищи релейщики с какой мощности (номинальной) трансформатора и согласно какого пункта ПУЭ должна устанавливаться РЗА.
И вопрос такой может быть некорректный - автогазовые выключатели (ВНА) имеют только предохранители, и с какой мощности целесообразно ставить вакуумный выключатель?

Электрик (Миасс, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2021 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)

это к Kairat_ - РЗиА это его единственный конек

я бы мог, да боюсь ...
вы и про класс напряжения молчите, может это военная тайна ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Мая 2021 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Класс напряжения 10/0,4 и 6/0,4 кВ

Электрик (Миасс, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Мая 2021 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

Класс напряжения 10/0,4 и 6/0,4 кВ


РЗиА защищаются не трансы, а питающая их линия КЛ (ВЛ)-6(10кВ).
на таких линиях как  правило несколько ТП (в зависимости от типа ячеек и токов).
защита в городских сетях устанавливается в РП-6(10)кВ (специально для этих целей распредпункты с РУ-6(10)кВ с набором ячеек), они  часто совмещены с ТП, которая расположена через стенку.

в сельской местности применяют ЗРУ с ячейками, в которые и  устанавливается РЗиА.

и с какой мощности целесообразно ставить вакуумный выключатель?

многие ячейки РУ-6(10)кВ сегодня оснащаются вакуумными выключатели.
даже в полевых условиях на присоединении могут поставить такой выключатель в реклоузерах на  опорах - 6(10)кВ
выбор их довольно разнообразен по токам и изготовителям

Главный специалист (Тюмень, Россия)
A1iexey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июня 2021 года, 05:14
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток! Подскажите товарищи релейщики с какой мощности (номинальной) трансформатора и согласно какого пункта ПУЭ должна устанавливаться РЗА.
И вопрос такой может быть некорректный - автогазовые выключатели (ВНА) имеют только предохранители, и с какой мощности целесообразно ставить вакуумный выключатель?
3.2.59. На трансформаторах мощностью 1 МВ·А и более в качестве защиты от токов в обмотках, обусловленных внешними многофазными КЗ, должны быть предусмотрены следующие защиты с действием на отключение:
2. На понижающих трансформаторах - максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения или без него; на мощных понижающих трансформаторах при наличии двустороннего питания можно применять токовую защиту обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальную токовую защиту с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ.
При выборе тока срабатывания максимальной токовой защиты необходимо учитывать возможные токи перегрузки при отключении параллельно работающих трансформаторов и ток самозапуска электродвигателей, питающихся от трансформаторов.
Предохранители допускаются до 630 кВА, с 1000 МТЗ и ВВ выключатель
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:45

автор: РоманC
Вчера в 19:37

автор: Privodnik
Вчера в 17:29

автор: Привод
Вчера в 15:47

Вчера в 14:50

автор: Привод
25 Июня 2022 года, 16:01

автор: Привод
25 Июня 2022 года, 15:54

автор: doctorRaz
24 Июня 2022 года, 22:23

автор: mastaq
23 Июня 2022 года, 20:48

автор: doctorRaz
23 Июня 2022 года, 16:57

автор: ТОЭ
23 Июня 2022 года, 16:48

автор: Evdbor
23 Июня 2022 года, 11:56

автор: Машуля
23 Июня 2022 года, 11:17

автор: Pglubokov
22 Июня 2022 года, 20:22

автор: ilya
22 Июня 2022 года, 13:43


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 253, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Sunsvetic
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines