Кабели для питания промышленного оборудования. Выбор типа кабеля

Количество просмотров - 994
(ссылка на эту тему)
SevCity
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Мая 2021 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Заметил, что во всех проекта, которые я видел в последнее время используется кабель типа ВВГнг, а могу ли я скажем, положить в лоток или трубу у себя на предприятии кабель КГ? Или ПВС? Или любой другой на мое усмотрение или нет? Какой НД это регламентируется?

Энергетик (Севастополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2021 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Какой НД это регламентируется?

Смотрите соответствие кабеля ГОСТам, область применения, гарантийный и макс. срок эксплуатации, удобство монтажа и т.п. и делайте выбор. НД - ПУЭ раздел 2

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
SevCity
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Мая 2021 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)


Какой НД это регламентируется?

Смотрите соответствие кабеля ГОСТам, область применения, гарантийный и макс. срок эксплуатации, удобство монтажа и т.п. и делайте выбор. НД - ПУЭ раздел 2


Спасибо!

Энергетик (Севастополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Мая 2021 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

назначение - с сайтов изготовителей

КГ - для передвижных механизмов
ПВС - для бытовых целей

необходимо так же прочитать
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электроустановок на напряжение до 450/750В
ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
ГОСТ Р 58342-2019  Кабели силовые и контрольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах. Общие технические условия

Главный специалист (Тюмень, Россия)
SevCity
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Мая 2021 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)


назначение - с сайтов изготовителей

КГ - для передвижных механизмов
ПВС - для бытовых целей

необходимо так же прочитать
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
ГОСТ 31947-2012 Провода и кабели для электроустановок на напряжение до 450/750В
ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
ГОСТ Р 58342-2019  Кабели силовые и контрольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах. Общие технические условия

Спасибо за список литературы!
В принципе я и читал хар-ки кабелей, но тогда получается что линию от ГРЩ до станка можно только из ВВГ делать? Вопрос возник не случайно, ВВГ очень неприятный для работы кабель, и мои электрики любят работать с ПВСом или КГ, но я постоянно заставляю их прокладывать ВВГ мотивируя это тем, что у других кабелей другое назначение, а сегодня задумался, а откуда это? Кто ввел эти нормы? И самое главное что будет, если товарищ из РТН увидит такой кабель?

Энергетик (Севастополь, Украина)
Димитрий Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Мая 2021 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)


В принципе я и читал хар-ки кабелей, но тогда получается что линию от ГРЩ до станка можно только из ВВГ делать?

Обратите внимание на КуГВВ.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Мая 2021 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Вопрос возник не случайно, ВВГ очень неприятный для работы кабель, и мои электрики любят работать с ПВСом или КГ, но я постоянно заставляю их прокладывать ВВГ мотивируя это тем, что у других кабелей другое назначение

Обратите внимание на КуГВВ.


применять конечно нужно для стационарной прокладки кабели для этого предназначенные.
гибкие и особо гибкие кабели применяют для электрообоорудования на виброоснованиях, для присоединения передвижных механизмов, работающих в условиях изгиба при постоянно действующем растягивающем усилии.

см. например - ГОСТ 22483-2012 - Жилы токопроводящие кабелей, проводов и шнуров

кроме того, если заказчик узнает, что это приводит к существенному удорожанию кабелей виноваты будут не монтажники, а лично вы, как проектировщик.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Димитрий Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Мая 2021 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)


применять конечно нужно для стационарной прокладки кабели для этого предназначенные.
гибкие и особо гибкие кабели применяют для электрообоорудования на виброоснованиях, для присоединения передвижных механизмов, работающих в условиях изгиба при постоянно действующем растягивающем усилии.
это ведь в приведенных ГОСТах указано.

Читаем приведённый ГОСТ: «Настоящий стандарт распространяется на провода и кабели, в том числе пониженной пожарной опасности, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно».
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Мая 2021 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

как вы думаете зачем были придуманы гибкие кабели и особо гибкие ?
и какова разница в цене ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Димитрий Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Мая 2021 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)


как вы думаете зачем были придуманы гибкие кабели и особо гибкие ?

Для того, что перечислили Вы, а также для удобства монтажа. ГОСТ 22483-2012: «Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки».
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Мая 2021 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

а на второй вопрос сами ответите ...

заказчик за копейку удавится - вы ему популярно объясните ... зачем это было сделано

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Evdbor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Мая 2021 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Кабели предназначенные для стационарной прокладки имеют срок службы 30 лет.
Кабели КГ и ПВС не должны использоваться для стационарной прокладки, так как их срок службы менее 6 лет.

? (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Мая 2021 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

добавлю
Срок эксплуатации кабеля марки КГ – четыре года с момента его изготовления

Главный специалист (Тюмень, Россия)
SevCity
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Июня 2021 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)


добавлю
Срок эксплуатации кабеля марки КГ – четыре года с момента его изготовления

Спасибо за ответ, теперь понятно, правда в реальности ПВС служит значительно дольше, у меня есть станки подключенные им еще в 2008 годах и все ок.

----- добавлено 01 Июня 2021 года, 10:00 -----

Кабели предназначенные для стационарной прокладки имеют срок службы 30 лет.
Кабели КГ и ПВС не должны использоваться для стационарной прокладки, так как их срок службы менее 6 лет.

Спасибо за ответ, я о сроке службы не задумывался.

Энергетик (Севастополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Июня 2021 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Срок эксплуатации кабеля марки КГ – четыре года с момента его изготовления

правда в реальности ПВС служит значительно дольше, у меня есть станки подключенные им еще в 2008 годах и все ок.

странно, речь про КГ, а ответ почему то про ПВС

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Sunsvetic
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines