Помогите в расчете перетоков мощности через АТБ

Количество просмотров - 194
(ссылка на эту тему)
And Shaban
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Мая 2021 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер!
Между РУ СН 110кВ и РУ ВН 330кВ КЭС есть два автотрансформатора с подключенными к третичной обмотке генераторами мощностью по 100 МВт каждый. К каждому из РУ подключены по два блока с генераторами по 200 МВт. Мощность нагрузки на РУ СН - 380 МВт.
Расчетная мощность третичной обмотки каждого АТБ равна (Рг-Рс.н.)/(cosfг*Квыг) = 167 МВ*А. По справочным данным выбираю по три АТ в блок АТДЦТН-200000/330/110 с Sнн=63 МВА*А.
Квыг=0,67.
Дальше у меня мозг кипит: как посчитать перетоки мощностей через АТБ?
Прошу помощи - направить на путь истинный!!
Спасибо!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

? (Столбцы, Беларусь)
Kairat-
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Мая 2021 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Похоже диплом? Обязательно смотрите нормы технологического проектирования электрических станций ВНТП-91 (или 87).
есть два автотрансформатора с подключенными к третичной обмотке генераторами мощностью по 100 МВт каждый.
Так включать нежелательно. Нормы требуют, чтобы главная схема не ограничивала выдачу мощности. Здесь при отключении АТ генератор теряется. Куда его? Подключить к соседнему? Так второй АТ не сможет передать такую мощность. Всякие расчеты с оценкой ущерба имеют смысл для технически равноценных вариантов. А этот уже ущербный.
По поводу перетоков мощности. Учтите, что как только займете трансформаторную мощность автотрансформатора, свободно перебрасывать мощность через АТ не получится по причине перегрузки общей обмотки.  Смотрите в книге Околович Основы проектирования электрических станций. В названии могу ошибиться.
Так вот. Берутся графики выработки мощности на 110кВ в макс и мин режимах. Из них вычитается мощность нагрузки 110кВ. Если генерации больше, то избыток на сторону ВН. А если дефицит, то преток от генератора 100 МВт. Остатки на сторону ВН. А вот этот режим для автотрансформатора тяжелый. Успехов.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ka3ax
Сегодня в 19:46

Сегодня в 14:28

Вчера в 05:46

автор: Fe1in
18 Сентября 2021 года, 15:34

автор: Evdbor
18 Сентября 2021 года, 14:55

автор: Foxson
18 Сентября 2021 года, 14:43

18 Сентября 2021 года, 02:50

18 Сентября 2021 года, 02:24

автор: Petrov-Vodkin
17 Сентября 2021 года, 23:50

автор: Super ivan
17 Сентября 2021 года, 00:58

автор: Evdbor
16 Сентября 2021 года, 15:34

автор: Evdbor
16 Сентября 2021 года, 15:12

автор: Opornik
16 Сентября 2021 года, 09:45

автор: Kairat-
16 Сентября 2021 года, 09:40

автор: Proectnsk
15 Сентября 2021 года, 19:20

Последние 10 cообщений чата:
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mavman, Ka3ax, Wespe, Beroes Group, Госсть, Юра 123, Mclaud 72
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines