beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 20042
ТочкаВсего тем - 32208
ТочкаВсего сообщений - 275977
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение офиса. Необходимость электрощитовой

Количество просмотров - 706
(ссылка на эту тему)
Патриотка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Мая 2021 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста начинающему специалисту. Делаю электроснабжение одноэтажного офиса 180 м2. Точка подключения существующая ТП в 11 м от здания.  В здание есть техподполье. Нужна ли электрощитовая или расположить щитки в коридорах. И если нужна, то где лучше ее расположить в техподполье или выделить на 1 этаже помещение? В ТУ выделили 13 кВт, 0,4 кВ. Благодарю

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Мая 2021 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста начинающему специалисту. Делаю электроснабжение одноэтажного офиса 180 кв.м. Точка подключения существующая ТП в 11 м от здания.  В здание есть техподполье. Нужна ли электрощитовая или расположить щитки в коридорах. И если нужна то где лучше ее расположить в техподполье или выделить на 1 этаже помещение? В ТУ выделили 13 кВт, 0,4кВ. Благодарю
Щитовая не обязательна. Ставьте щиток с замком, где удобно и никому не мешает. Можно и в техподполье,  пластик с хорошим  IP

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Патриотка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Мая 2021 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Будет тогда просто щит распределительный, щит освещения и аварийного освещения? И можно ли установить его в нише в коридоре 1 этажа. А ввод кабеля в здание сразу ввести на 1 этаж  

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 21 Мая 2021 года, 02:54
(ссылка на это сообщение)

для России из СП 256.1325800.2016. " Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
Цитата
14.1 ВРУ и ГРЩ должны соответствовать требованиям ГОСТ 32396, ГОСТ IEC 61439-1 и, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых), доступных только для обслуживающего персонала. Двери из этих помещений должны открываться наружу.
Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ на незадымляемых лестничных клетках.
Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
- степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
- токоведущие части ВРУ и ГРЩ должны быть закрыты сплошными ограждениями или выполнены со степенью защиты не менее IP3X;
- устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
- аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки;
- токоведущие части ВРУ и ГРЩ должны быть закрыты сплошными ограждениями или выполнены со степенью защиты не менее IP2X;

- размещение и установка аппаратов, зажимов во ВРУ, ГРЩ должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ IEC 61439-1.
(перечисление введено Изменением N 4, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 919/пр)
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилителей телесигналов, контроллеров автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т.п.).
При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 [4], а исполнение панелей ВРУ должно быть не ниже IP2X.

Будет тогда просто щит распределительный, щит освещения и аварийного освещения? И можно ли установить его в нише в коридоре 1 этажа. А ввод кабеля в здание сразу ввести на 1 этаж
вводно-распределительный +  щит систем противопожарной защиты ( у вас что пожарной сигнализации не будет?)



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Патриотка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Мая 2021 года, 06:34
(ссылка на это сообщение)

Вводно-распределительный какого типа? и можно ли его установить в нишу в коридоре? или лучше в отдельном помещении? Пожарная сигнализация будет конечно

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Мая 2021 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Вводно-распределительный какого типа? и можно ли его установить в нишу в коридоре? или лучше в отдельном помещении? Пожарная сигнализация будет конечно
Ваше помещение или здание 14х13 м! Если Вы начнете строить в нем еще электрощитовую...!!! Вам хватит настенного щитка 400х300 мм и что-нибудь поменьше для аварийки или пожарки

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Мая 2021 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Патриотка

у вас будут щиты
- вводно-распределительный (с электросчетчиком на DIN-рейку) - по количеству автоматов
- осветительный
-аварийного освещения (можно ограничится бокс-модулем на 2-3 автомата)

все щитки нужно выбрать утопленного типа, т.е. встроенные

место размещения щитов выберите из условий
 - ввода наружного кабеля
 - удобства внутренней разводки

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Патриотка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Мая 2021 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем большое за отклик!

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 22 Мая 2021 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Вводно-распределительный какого типа
напольный, настенный,  встроенный не втроенный ..это одно из решений что вам приедятся принимать как проектировщику ...в общем случае будет защитный аппарат на вводе, учет, защитные аппараты на  отходящих от него линиях...
и можно ли его установить в нишу в коридоре?
...можно, можно и не в нишу...не знаю как в Казахстане но в России будут тогда определенные требования к такому решению ( если не встроенный) ,  если это путь эвакуации

или лучше в отдельном помещении?
как по мне  так лучше ( в большинстве случаев) ....но опять же что лучше для одного проекта может быть далеко не лучше для другого, иногда и лучше без электрощитовой...и проще и дешевле....

Пожарная сигнализация будет конечно
опят же  -  для России :это значит должен организовываться щит систем противопожарной защиты подключаемый до вводного защитного аппарата ВРУ (  от него также можно выполняться электроснабжение аварийного освещения)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Мая 2021 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)

в
одноэтажного офиса 180 м2.
Ваше помещение или здание 14х13 м!
три помещения и туалет...
куда же электрошитовую ?

в подвал в большинстве регионов нельзя - подтопление грунтовыми водами, у нас точно нельзя.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 22 Мая 2021 года, 19:42
(ссылка на это сообщение)

куда же электрошитовую ?
как  я сказал
как по мне  так лучше ( в большинстве случаев) ....но опять же что лучше для одного проекта может быть далеко не лучше для другого, иногда и лучше без электрощитовой...и проще и дешевле....
да  я считаю что  с электрощитовой лучше,так уж вопрос был поставлен... но иногда организация отдельного помещения просто бессмысленна, например когда ВРУ это не 20 шкафов в ряд стоящих а  1-2 небольших щита,организовывать ради них помещение....ну только если оооочень хочется...либо  это оговорено в задании( и уже прилетел план от архитекторов с электрощитовой)




Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Патриотка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Июня 2021 года, 07:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Не подскажите возник еще один вопрос. Пожарная сигнализация и аварийное освещение обязательно ли предусматривает второй ввод. А если ввод только один

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Omicron Pеrsei
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Июня 2021 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Не подскажите возник еще один вопрос. Пожарная сигнализация и аварийное освещение обязательно ли предусматривает второй ввод. А если ввод только один
Необходимо обеспечить первую категорию электроснабжения. Можно применить ИБП

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Патриотка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Июня 2021 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое. Аварийное освещение с БАП, а пожарную сигнализацию от ИБП? Так вроде. Или лучше поставить ДГУ. Здание одноэтажное небольшое 180 квм. категория 3. В задании от заказчика ничего конкретного

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Июня 2021 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Под ДГУ надо отдельное помещение с вентиляцией и возможно системой пожаротушения. Плюс хранение резервного запаса дизеля где-то. Ваши ли это вопросы?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 17:29

Вчера в 15:44

Вчера в 15:27

Вчера в 11:26

автор: Opornik
Вчера в 10:49

23 Октября 2021 года, 14:04

22 Октября 2021 года, 17:30

автор: Dmitrij
20 Октября 2021 года, 21:47

20 Октября 2021 года, 16:20

автор: Pastor
20 Октября 2021 года, 15:20

автор: Марина
19 Октября 2021 года, 16:02

автор: Zve 1
19 Октября 2021 года, 13:19

автор: РоманC
19 Октября 2021 года, 11:49

автор: Привод
19 Октября 2021 года, 10:35

18 Октября 2021 года, 13:19

Последние 10 cообщений чата:
22 Октября 2021 года, 20:16
Вопрос медленной загрузки ресурса спустя месяцы, актуален.
Никак починить нельзя? Мож через прокси или впны ходить сюда.
Почините?
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 228, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Beroes Group
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines