Помещение обслуживания автомобилей. Расчет свободного объема помещения

Количество просмотров - 1024
(ссылка на эту тему)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 17 Мая 2021 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, возник вопрос по формуле расчета свободного объема из СП364 п. 6.11. Масса там - это масса газа или паров топлива, которые могут поступить в окружающее пространство из топливной системы, кг.
По СП 12 у нас было ограничено время испарения и вся жидкость не успевала испариться, а по СП 364 мы должны принять то, что испаряется вся жидкость?


? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Мая 2021 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд в этом вопросе СП12 и СП364 пересекаются и массу надо высчитывать по методике СП12.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Мая 2021 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Печально это всё, одна бензиновая маршрутка в цехе площадью 1000м^2 даёт кучу веселья (даже с некоторыми ограничениями площади испарения) 

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Мая 2021 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

 Для 1000 м2 вроде бы недолжно много быть. Бензобак сколько?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Мая 2021 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

60 литров, мы после 5 кг уже вылезаем за объем

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Мая 2021 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Я в расчетах стараюсь ограничивать площадь разлива поддонами. Но в принципе вы выходите на аварийную вентиляцию. Поддоны конечно дешевле. Но вобще вентиляция и да же дымоудаление у Вас должны присутствовать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Мая 2021 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

а ещё
- взрывозащищенным электрооборудованием, соответствующим зоне 2-го класса по Правилам [3];
- легкосбрасываемыми конструкциями из расчета 0,05 м на 1 м помещения.

А вот с поддонами в таких  автотранспортных цехах как быть, жестко их же не сделать. Т.е. водитель в конце рабочего дня должен под машину установить?

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Мая 2021 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Именно так получается. Под машину в конце рабочего дня

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Мая 2021 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

А учитывать тот факт, что на самом деле этого никто делать не будет надо? Или в данном случае мы делаем морду кирпичом и показываем пальцем на заказчика

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Мая 2021 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Почему не будут? Впишут в должностную инструкцию. И вобще сами поддоны надо хотя бы показывать проверяющим, где-то хранить, мыть

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Мая 2021 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

  С основными цехами этого предприятия я ещё понимаю, но там часть сдана под мелкие автосервисы. Уверен, что эти поддоны будут стоять у стены всё время.
Или это уже подтирание соплей и слюней за заказчиком? Мы расчет сделали, решение предложили, дальше пусть делают как хотят и наша совесть чиста?

? (Дубна, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 17 Мая 2021 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

мы после 5 кг уже вылезаем за объем

Вот и  запускайте автомобиль  с 3-4 литрами горючего.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Мая 2021 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Автосервисы с таким пожеланием точно пошлют далеко и надолго.   

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Мая 2021 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Так у Вас значит не  1000 м2

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Мая 2021 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Много помещений, разная площадь. Но везде  по одному автомобилю максимум. На маленьких площадях шансов еще меньше

? (Дубна, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1012, пользователей - 16