beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 19953
  • Всего тем - 32534
  • Всего сообщений - 277820
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помещение обслуживания автомобилей. Расчет свободного объема помещения

Количество просмотров - 478
(ссылка на эту тему)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 17 Мая 2021 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, возник вопрос по формуле расчета свободного объема из СП364 п. 6.11. Масса там - это масса газа или паров топлива, которые могут поступить в окружающее пространство из топливной системы, кг.
По СП 12 у нас было ограничено время испарения и вся жидкость не успевала испариться, а по СП 364 мы должны принять то, что испаряется вся жидкость?


? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Мая 2021 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд в этом вопросе СП12 и СП364 пересекаются и массу надо высчитывать по методике СП12.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Мая 2021 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Печально это всё, одна бензиновая маршрутка в цехе площадью 1000м^2 даёт кучу веселья (даже с некоторыми ограничениями площади испарения) 

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Мая 2021 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

 Для 1000 м2 вроде бы недолжно много быть. Бензобак сколько?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Мая 2021 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

60 литров, мы после 5 кг уже вылезаем за объем

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Мая 2021 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Я в расчетах стараюсь ограничивать площадь разлива поддонами. Но в принципе вы выходите на аварийную вентиляцию. Поддоны конечно дешевле. Но вобще вентиляция и да же дымоудаление у Вас должны присутствовать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Мая 2021 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

а ещё
- взрывозащищенным электрооборудованием, соответствующим зоне 2-го класса по Правилам [3];
- легкосбрасываемыми конструкциями из расчета 0,05 м на 1 м помещения.

А вот с поддонами в таких  автотранспортных цехах как быть, жестко их же не сделать. Т.е. водитель в конце рабочего дня должен под машину установить?

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Мая 2021 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Именно так получается. Под машину в конце рабочего дня

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Мая 2021 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

А учитывать тот факт, что на самом деле этого никто делать не будет надо? Или в данном случае мы делаем морду кирпичом и показываем пальцем на заказчика

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Мая 2021 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Почему не будут? Впишут в должностную инструкцию. И вобще сами поддоны надо хотя бы показывать проверяющим, где-то хранить, мыть

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Мая 2021 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

  С основными цехами этого предприятия я ещё понимаю, но там часть сдана под мелкие автосервисы. Уверен, что эти поддоны будут стоять у стены всё время.
Или это уже подтирание соплей и слюней за заказчиком? Мы расчет сделали, решение предложили, дальше пусть делают как хотят и наша совесть чиста?

? (Дубна, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Мая 2021 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

мы после 5 кг уже вылезаем за объем

Вот и  запускайте автомобиль  с 3-4 литрами горючего.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Мая 2021 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Автосервисы с таким пожеланием точно пошлют далеко и надолго.   

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Мая 2021 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Так у Вас значит не  1000 м2

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Мая 2021 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Много помещений, разная площадь. Но везде  по одному автомобилю максимум. На маленьких площадях шансов еще меньше

? (Дубна, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 17:01

автор: Dizel 2012
20 Января 2022 года, 21:40

автор: Maisenya
13 Января 2022 года, 11:29

автор: Dizel 2012
10 Января 2022 года, 15:21

автор: Земский
28 Декабря 2021 года, 12:34

25 Декабря 2021 года, 01:34

24 Декабря 2021 года, 19:51

20 Декабря 2021 года, 17:31

автор: Земский
18 Декабря 2021 года, 21:37

17 Декабря 2021 года, 18:21

автор: ABOK
16 Декабря 2021 года, 13:51

15 Декабря 2021 года, 21:16

автор: Земский
14 Декабря 2021 года, 21:32

автор: Земский
10 Декабря 2021 года, 15:50

30 Ноября 2021 года, 21:30

Последние 10 cообщений чата:
05 Января 2022 года, 11:02
Украина
05 Января 2022 года, 10:50
Добрый день, подскажите правильный код ДКБС для проектирования узла учета газа (школа)
01 Января 2022 года, 17:42
Поздравляю всех с Новым Годом. Пусть он будет замечательным!
31 Декабря 2021 года, 18:37
Всех с НАСТУПАЮЩИМ!
25 Ноября 2021 года, 08:54
прикинул, по нашей организации, получается порядка 300-350 руб. В "среднем  по больнице"
23 Ноября 2021 года, 09:34
Подскажите стоимость чел/дня проектировщика на сейчас.
20 Ноября 2021 года, 19:05
Да, стало гораздо быстрее. Практически в норме.
20 Ноября 2021 года, 18:32
Исправлена медленная работа форумов.
18 Ноября 2021 года, 17:49
Добрый день, подскажите . Директор где-то услышал по поводу обязательной нумерации листов проекта. Помогите, где посмотреть эти нововведение? Украина.
28 Октября 2021 года, 22:31
Сегодня с 1.00 по МСК будет выполняться перенос на другой сервер провайдера (2-3 часа). Прошу прощения за неудобства. Пробуем разные варианты.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz, osminVIK