Помещение обслуживания автомобилей. Расчет свободного объема помещения

Количество просмотров - 383
(ссылка на эту тему)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 17 Мая 2021 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, возник вопрос по формуле расчета свободного объема из СП364 п. 6.11. Масса там - это масса газа или паров топлива, которые могут поступить в окружающее пространство из топливной системы, кг.
По СП 12 у нас было ограничено время испарения и вся жидкость не успевала испариться, а по СП 364 мы должны принять то, что испаряется вся жидкость?

 

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Мая 2021 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд в этом вопросе СП12 и СП364 пересекаются и массу надо высчитывать по методике СП12.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Мая 2021 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Печально это всё, одна бензиновая маршрутка в цехе площадью 1000м^2 даёт кучу веселья (даже с некоторыми ограничениями площади испарения) 

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Мая 2021 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

 Для 1000 м2 вроде бы недолжно много быть. Бензобак сколько?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Мая 2021 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

60 литров, мы после 5 кг уже вылезаем за объем

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Мая 2021 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Я в расчетах стараюсь ограничивать площадь разлива поддонами. Но в принципе вы выходите на аварийную вентиляцию. Поддоны конечно дешевле. Но вобще вентиляция и да же дымоудаление у Вас должны присутствовать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Мая 2021 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

а ещё
- взрывозащищенным электрооборудованием, соответствующим зоне 2-го класса по Правилам [3];
- легкосбрасываемыми конструкциями из расчета 0,05 м на 1 м помещения.

А вот с поддонами в таких  автотранспортных цехах как быть, жестко их же не сделать. Т.е. водитель в конце рабочего дня должен под машину установить?

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Мая 2021 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Именно так получается. Под машину в конце рабочего дня

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Мая 2021 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

А учитывать тот факт, что на самом деле этого никто делать не будет надо? Или в данном случае мы делаем морду кирпичом и показываем пальцем на заказчика

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Мая 2021 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Почему не будут? Впишут в должностную инструкцию. И вобще сами поддоны надо хотя бы показывать проверяющим, где-то хранить, мыть

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Мая 2021 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

  С основными цехами этого предприятия я ещё понимаю, но там часть сдана под мелкие автосервисы. Уверен, что эти поддоны будут стоять у стены всё время.
Или это уже подтирание соплей и слюней за заказчиком? Мы расчет сделали, решение предложили, дальше пусть делают как хотят и наша совесть чиста?

? (Дубна, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Мая 2021 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

мы после 5 кг уже вылезаем за объем

Вот и  запускайте автомобиль  с 3-4 литрами горючего.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Мая 2021 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Автосервисы с таким пожеланием точно пошлют далеко и надолго.   

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Мая 2021 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Так у Вас значит не  1000 м2

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Мая 2021 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Много помещений, разная площадь. Но везде  по одному автомобилю максимум. На маленьких площадях шансов еще меньше

? (Дубна, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Luck
Сегодня в 17:54

автор: Земский
16 Сентября 2021 года, 19:51

автор: Dizel 2012
08 Сентября 2021 года, 14:35

автор: Карзаков
07 Сентября 2021 года, 09:28

автор: Земский
02 Сентября 2021 года, 17:05

автор: Dizel 2012
30 Августа 2021 года, 16:30

автор: E.S.
23 Августа 2021 года, 09:46

автор: Kordan
13 Августа 2021 года, 11:38

автор: Dizel 2012
02 Августа 2021 года, 13:59

автор: Dizel 2012
28 Июля 2021 года, 08:37

автор: Dizel 2012
27 Июля 2021 года, 11:48

автор: Dizel 2012
22 Июля 2021 года, 17:07

автор: Земский
12 Июля 2021 года, 19:14

автор: Dizel 2012
10 Июля 2021 года, 09:19

автор: Офисмэн
06 Июля 2021 года, 14:46

Последние 10 cообщений чата:
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Wespe, Beroes Group, Ka3ax, Госсть, Юра 123, Mclaud 72, Aerohost, Александр 81, РоманC
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines