Расчет электрических нагрузок по СП 256.1325800.2016. Расчетная нагрузка нескольких домов

Количество просмотров - 1631
(ссылка на эту тему)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Мая 2021 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня!
Подскажите на условном примере.
Представленное выражение означает: например, у нас 6 домов, у одного наибольшая расчетная величина мощности, то остальные пять берем с учетом Ку (коэффициента участия в максимуме нагрузок?), а также общественные учреждения.

При расчетах мы не объединяем все жилые дома в один условный?
СП 256.JPG
 
* СП 256.JPG
(41.86 Кб, 592x182)  [скачать]  [загрузок: 719]


----- добавлено 17 Мая 2021 года, 18:51 -----
И дополнение такое, как правильно учитывать коэффициенты участия в максимуме, если остальные дома на электроплитах? Смотрю в таблицу на пересечении Ку нет для домов с электрическими нагрузками. Поправьте если что-то не понимаю
СП 256 2.JPG
 
* СП 256 2.JPG
(91.37 Кб, 581x409)  [скачать]  [загрузок: 686]

Электрик (Миасс, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Мая 2021 года, 01:28
(ссылка на это сообщение)

ну как вы понимаете  по этой формуле вы не обьедените дом электроплитами с другим домом  с электроплитами....тем более жилой дом с электроплитами и встроенными помещениями с другим жилым домом с с электроплитами и другими встроенными помещениями
эта формула пригорья чтобы в принципе рассчитать нагрузку суммарную  жилого дома и встроенных помещений для одного дома...потому что у вас будет четкое разделение вот жилая часть в вот встроенное одного типа  и   и других если их несколько

для нескольких домов эта формула будет применяться путем суммирования  ссоовтесвующим кофэфицентов-  "объединяем все жилые дома в один условный"  с электрическими плитами, "объединяем все жилые дома в один условный"  для газа,  и  нагрузок  встроенных помещений  с соответствующим коэффициентов их функционалу

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Мая 2021 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)

Ну то есть если 6 одинаковых домов с электроплитами - их объединяем в один условный считает удельную нагрузку для числа квартир , сту- санитарно-технических устройств, лифтов. А если на территории домов есть общественные учреждения (магазины) их добавить с коэффициентами максимума?

----- добавлено 17 Мая 2021 года, 07:32 -----

ну как вы понимаете  по этой формуле вы не обьедените дом электроплитами с другим домом  с электроплитами....тем более жилой дом с электроплитами и встроенными помещениями с другим жилым домом с с электроплитами и другими встроенными помещениями
эта формула пригорья чтобы в принципе рассчитать нагрузку суммарную  жилого дома и встроенных помещений для одного дома...потому что у вас будет четкое разделение вот жилая часть в вот встроенное одного типа  и   и других если их несколько

для нескольких домов эта формула будет применяться путем суммирования  соовтесвующим кофэфицентов-  "объединяем все жилые дома в один условный"  с электрическими плитами, "объединяем все жилые дома в один условный"  для газа,  и  нагрузок  встроенных помещений  с соответствующим коэффициентов их функционалу
Этот расчет я забыл указать мы делаем для трнсформаторной подстанции

Электрик (Миасс, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Мая 2021 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Ну то есть если 6 одинаковых домов с электроплитами - их объединяем в один условный считает удельную нагрузку для числа квартир
да,  нагрузка от квартир на  все 6 домов будет так считаться
санитарно-технических устройств, лифтов - также  -  с использованием коэффициента  на  их общее количество со всех домов.....вообще все "как будто один большой дом"
а всякие магазины  будут добавлена через   коэффициент с таблицы 7.13...или жилой этот "как будто  один большой дом" будет добавлен через коэффициент если нагрузка магазина какого то окажется больше

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Мая 2021 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)


Ну то есть если 6 одинаковых домов с электроплитами - их объединяем в один условный считает удельную нагрузку для числа квартир
да,  нагрузка от квартир на  все 6 домов будет так считаться
санитарно-технических устройств, лифтов - также  -  с использованием коэффициента  на  их общее количество со всех домов.....вообще все "как будто один большой дом"
а всякие магазины  будут добавлена через   коэффициент с таблицы 7.13...или жилой этот "как будто  один большой дом" будет добавлен через коэффициент если нагрузка магазина какого то окажется больше



Тогда вопрос такой еще: А когда мы считаем например двух лучевую схему - две подстанции будут соединяться КЛ 10 кВ, то мощность одной ТП будет браться как сумма мощностей отдельных зданий + потери в ТП?

Электрик (Миасс, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Sunsvetic
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines