Сообщение #1 : 07 Мая 2021 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
1). Рассчитываю нагрузки для магазина (есть перечень оборудования, количество, номинальные мощности). Для расчета расчетной мощности мне требуются коэффициенты спроса. Я их беру из ДБН 23 "Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения" (действует в Украине) (полностью такая же глава, про расчетные электрические нагрузки, есть в СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" - действует на территории РФ). Но в этих нормативных документах есть коэффициенты спроса не для всего оборудования: отсутствуют для воздушной завесы, конвекторов, кондиционеров (там не совсем ясно), чайник, микроволновка, аудиоколонка. Может, есть еще какие-то Нормативные документы, в которых я смогу найти интересующие меня коэффициенты спроса? (подходят любые Нормативные документы: украинские или российские). 
2). Для магазинов чаще всего дается мощность всего 15 кВт. Но суммарная расчетная мощность оказывается больше. (Я считаю, что климатическое оборудование работает одновременно, что соответствует действительности в холодный период). При этом, некоторые проектировщики утверждают, что, рассчитывая по Нормативным документам,  получается суммарная мощность для всего магазина - 12 кВт. Может, есть еще какие-то Нормативные документы, в которых можно взять коэффициенты спроса? Или я что-то не так рассчитываю? Буду очень благодарна за информацию. Перечень оборудования, которое устанавливается в магазине: 2 конвектора (каждый 2 кВт), воздушная завеса (3 кВт), 2 кондиционера (каждый примерно по 2,4 кВт), 60 светильников (примерно 2 кВт), 2 кассы (дана информация, что требуется 2 кВт), 10 розеток для администратора магазина: компьютер, принтеры и т.п. Двойная розетка для включения чайника, микроволновки. Отдельные розетки для UPS, IT оборудования, интернет, видео (дана информация, что требуются 1.5 кВт). У меня климат и освещение - уже получается 14 кВт, а есть же и другое оборудование: его немного, оно маломощное, но, все равно, еще минимум примерно 3 кВт). В общем, никак не могу понять: как может на все это хватить 12 кВт? Буду очень благодарна, если Вы поделитесь Вашим опытом. 
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2021 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

В общем, никак не могу понять: как может на все это хватить 12 кВт? Буду очень благодарна, если Вы поделитесь Вашим опытом.
Составьте таблицу всего оборудования с его установленной мощностью и прикиньте, какое оборудование и в какой период года вероятно будет одновременно включено в течении получаса и даст максимальную нагрузку на Вашу сеть. Обычно рассчитывают для самого холодного и самого теплого сезона и берут наибольший. По этой мощности выбирают эл. проводку, аппараты и т.д.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Елена инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Мая 2021 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

В общем, никак не могу понять: как может на все это хватить 12 кВт? Буду очень благодарна, если Вы поделитесь Вашим опытом.
Составьте таблицу всего оборудования с его установленной мощностью и прикиньте, какое оборудование и в какой период года вероятно будет одновременно включено в течении получаса и даст максимальную нагрузку на Вашу сеть. Обычно рассчитывают для самого холодного и самого теплого сезона и берут наибольший. По этой мощности выбирают эл. проводку, аппараты и т.д.

Спасибо Вам большое за ответ, сделаю так, хорошая идея. Хочу уточнить: такой метод расчета указан в каком-то Нормативном документе?
Елена инженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Мая 2021 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Я - автор сообщения. Добавляю таблицу с расчетом нагрузок.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Вчера в 22:04

автор: doctorRaz
Вчера в 20:25

автор: Павeл 84
Вчера в 10:58

Вчера в 07:49

автор: Samsony 1
18 Июня 2021 года, 18:43

автор: doctorRaz
18 Июня 2021 года, 17:26

автор: A1iexey
18 Июня 2021 года, 05:14

автор: Samsony 1
17 Июня 2021 года, 20:58

автор: Zve 1
17 Июня 2021 года, 18:17

автор: Zve 1
17 Июня 2021 года, 13:43

автор: Алексей.71
17 Июня 2021 года, 12:13

автор: Samsony 1
17 Июня 2021 года, 11:15

автор: Samsony 1
17 Июня 2021 года, 11:13

автор: ТОЭ
17 Июня 2021 года, 09:25

автор: doctorRaz
16 Июня 2021 года, 22:44

Последние 10 cообщений чата:
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 193, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines