Электроснабжение шлагбаума. Нужна ли дифференциальная защита?

Количество просмотров - 1286
(ссылка на эту тему)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Мая 2021 года, 02:30
(ссылка на это сообщение)

Друзья, вопрос недостойный отдельной темы, но вё же спрошу.
Надо ли УЗО (или "диф") для питания шлагбаума на придомовой территории?

? (Петрозаводск, Россия)
Alltta
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Мая 2021 года, 02:34
(ссылка на это сообщение)

Если есть в проекте то да а так не обязательно

Инженер (Бийск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Мая 2021 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Смешно конечно. Дифавтомат это классно. Но как вы будете выполнять новые правила противопожарного режима.
П.71 Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Мая 2021 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Dizel 2012
шлагбаум не противотаранное устройство, чтобы ограничивать движение пожарных машин.
автоматическое, ручное управление - в другом разделе (СКУД), электрики только запитывают.
если вы намекаете, что защита таких сетей не нужна, то почему бы прямо об этом не сказать.
или вы как инспектор, который никогда не предложит решение ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Мая 2021 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Изучаю, как люди проблемы решают. Может что толковое предложат

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Мая 2021 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

неужели у такого "профи" нет решения ?

после сработки АПС - СКУД (ИСБ) автоматически выдаст сигнал "на открытие" всего и вся.
ручной - дистанционно от оператора.
ничего нового в ваших ПРАВИЛАХ.

Смешно конечно.
Изучаю
не смешно ...

установка шлагбаума и ограждений может быть не везде разрешена и требует согласований не только с МЧС, но и ограничивает доступ скорой помощи, полиции и пр.

кроме того, электрические линии без защит - источник аварий в электросетях и пожара кабелей в обычных режимах.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Мая 2021 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

ПТЗ
ставьте УЗО (дифавтомат), а если будут замечания - будет на кого сослаться о причинах аварий и пожаров.
конкретно про УЗО на шлагбаум в правилах речи не идет.
пожара может и не быть, а вездесущая детвора может коснуться любых проводов и металлических СПЧ в пределах доступа.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Мая 2021 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

электрические линии без защит - источник пожара кабелей в обычных режимах.
совсем как в "Зимней вишне" ?

Коты
вот чему учат пожарные нормы сегодня ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Коты
**
Активный участник форумов

Блог Фрилансера Проектировщика
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Мая 2021 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

Шлагбаум при пожаре будет снесен, если не успеет открыться. Экипажи даже машины таранят, которые мешают проезду, чего уж говорить про шлагбаум. Сам видел.
Что до УЗО, то я бы лично поставил. На корпусе наверняка есть консьерж, откроет если что. А если не успеет, то открывать будет нечего.
Не говоря уже про автоматику.
А так после дождичка алконавт облокотится и привет. Моментально. В море)
Последнее время жильем много занимаюсь, не слышал ничего про согласование ворот. Ставят без всякого согласования. Более того, сейчас повально у всех закрытые территории, даже насквозь не пройти. Не говоря уже о том, что весь 1 этаж - коммерческие помещения.

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Мая 2021 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

см. например - здесь
а текст Правил противопожарного режима в Российской Федерации - здесь

про доступ скорой помощи - неужели не согласен ?

про шлагбаумы - их достаточно развернуть против хода движения транспорта, даже обычные дети их ломают

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Коты
**
Активный участник форумов

Блог Фрилансера Проектировщика
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Мая 2021 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Цитата
про доступ скорой помощи - неужели не согласен ?
Согласен. Более того, регулярно из окна наблюдаю, как скорая стоит у ворот и созванивается с консьержем. И иногда по полчаса.
А так как заезд короткий, она еще и задней половиной торчит на полосе движения.

Да и сколько случаев было, когда скорую сразу не пустили, а больной не дождался.
А сейчас даже хотят "принять закон")), разрешающий экипажам таранить машины и ворота. В декабре читал))

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Мая 2021 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Допустим в ломах с дымоудалением еще есть сигнал АПС. У меня под окном пятиэтажка, стоит шлагбаум, АПС там никогда не требовалась. Получается и не надо подымать шлагбаум?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Мая 2021 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Допустим в ломах с дымоудалением
я думал время для проверки и исправлений своих текстов дается не зря ...

если есть в здании СКУД ( и домофон, консьержка, и пр.) - всё сказанное выше действует.
СКУД в общем случае не зависит от этажности, в проектах - указывается в ТЗ заказчика, на общем собрании жильцов ...
остальное вне зависимости от ваших Правил ... - вне закона, и первая здесь - скорая, полиция, МЧС
было так же сказано, что пластмассовый шлагбаум не преграда для КАМАЗА МЧС.
наверное ворота (раздвижные, распашные, маятниковые, откатные, рулонные, секционные и подобные) - преграда для скорой помощи, полиции , но не МЧС, у которой есть специнструмент в отличии от др.

да и не все проекты согласовывать с МЧС нужно.
рабочка, исполнительная, капремонт и пр. - пример

другое дело когда на пожмашине, предназначенной для других целей, приедет например инспектор, наглости у него хватит, чтобы выставить замечания.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Мая 2021 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Коты
в большинстве зданий, вне зависимости от этажности и прочего, рядом со шлагбаумом, воротами и пр. - будка оператора, охранника - разрешенное решение.

Изучаю, как люди проблемы решают.
Допустим
Dizel 2012 и в правилах многие решения есть, читайте внимательней.
я даже ссылки приводил.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Мая 2021 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Пишу не в тему. Очень странное требование к автоматике ворот (если предположить, что инспектора МЧС будут требовать это и для МКЖД без автом сист пож туш). Да и пожарную машину могут вызвать задолго до срабатывания автоматической системы.
Реально после установки ограждения у дома появляется место для стоянки машин экстренных служб, которое без ограждения занято автомобилями сотрудников соседних учреждений и посетителями ближайших магазинов и прочего. И эти посторонние машины даже при сильном желании не удалить, а открыть ворота - обязанность "вызывателя" экстренной службы (в том числе и для скорой помощи).
12fdf89923e15af8759fc35dd9ef8923.jpg
 
* 12fdf89923e15af8759fc35dd9ef8923.jpg
(78.89 Кб, 1024x726)  [скачать]  [загрузок: 101]

Монтажник (Челябинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 17:29

Сегодня в 15:44

Сегодня в 15:27

Сегодня в 11:26

автор: Opornik
Сегодня в 10:49

23 Октября 2021 года, 14:04

22 Октября 2021 года, 17:30

автор: Dmitrij
20 Октября 2021 года, 21:47

20 Октября 2021 года, 16:20

автор: Pastor
20 Октября 2021 года, 15:20

автор: Марина
19 Октября 2021 года, 16:02

автор: Zve 1
19 Октября 2021 года, 13:19

автор: РоманC
19 Октября 2021 года, 11:49

автор: Привод
19 Октября 2021 года, 10:35

18 Октября 2021 года, 13:19

Последние 10 cообщений чата:
22 Октября 2021 года, 20:16
Вопрос медленной загрузки ресурса спустя месяцы, актуален.
Никак починить нельзя? Мож через прокси или впны ходить сюда.
Почините?
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 422, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Просто электрик, Сергей Л. П., Beroes Group
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines