Заземление в частном доме. Объединение PE проводника с N проводником из земли

Количество просмотров - 316
(ссылка на эту тему)
Andrey Sleptsov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Апреля 2021 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, прошу помощи. У меня дом подключён по схеме, которая вызывает определённые опасения.
В дом приходят три провода:
- один — от машины заземления, которая была сделана почти 20 лет назад и конструкция которой мне неизвестна;
- второй — одна из фаз трёхфазной сети;
- и третий — ноль, который получен из столба, вкопанного в землю рядом с уличным счётчиком.
На данный момент принципиально ничего поменять нельзя (нельзя, например, получить ноль непосредственно от общего трансформатора).
Вопрос: что плохого в данной схеме и что делать? Можно ли, например, соединить землю и ноль (который по сути тоже земля) между точками 1 и 2?
Эл-во.jpg
 
* Эл-во.jpg
(74.77 Кб, 1200x755)  [скачать]  [загрузок: 76]

? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Апреля 2021 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

что плохого в данной схеме и что делать? Можно ли, например, соединить землю и ноль (который по сути тоже земля) между точками 1 и 2?
Заземленные железяки надо обязательно соединить.
Напряжение у Вас в доме будет, но без нуля от тр-ра может быть или занижено или завышено (всё плохо).
А, как меркурий считает без нуля?
НОЛЬ НУЖЕН !!!

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Andrey Sleptsov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Апреля 2021 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Заземленные железяки надо обязательно соединить.
Имеет ли значение, в каком месте это делать? И в таком случае заземление как таковое-то будет иметь смысл? Или в доме просто будет нулевой провод такого странного происхождения? Извините за странные вопросы.
А как меркурий считает без нуля?
Ноль в него как раз приходит от столба снизу щитка.
el-vo02.jpg
 
* el-vo02.jpg
(226.15 Кб, 900x675)  [скачать]  [загрузок: 61]
el-vo03.jpg
 
* el-vo03.jpg
(117.7 Кб, 675x900)  [скачать]  [загрузок: 60]

? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Апреля 2021 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Ноль в него как раз приходит от столба снизу щитка
Тогда надо добиваться минимального сопротивления заземлителя с Вашей стороны и надеяться на то же со стороны ТП
* Схема перекоса.pdf
(76.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 20]

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Апреля 2021 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Ноль в него как раз приходит от столба снизу щитка
тогда поправьте схему - N заведите в счётчик Меркурий

Проектант (Самара, Россия)
Andrey Sleptsov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Апреля 2021 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

тогда поправьте схему - N заведите в счётчик Меркурий

Спасибо, поправил.
Эл-во_.jpg
 
* Эл-во_.jpg
(51.47 Кб, 963x606)  [скачать]  [загрузок: 46]

? (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 07:03

автор: Ingener 523
Вчера в 11:00

автор: Сурен
Вчера в 08:24

автор: Никнейм
30 Июля 2021 года, 13:02

автор: Патриотка
30 Июля 2021 года, 12:45

автор: Mav
30 Июля 2021 года, 12:05

автор: ТОЭ
30 Июля 2021 года, 09:20

автор: Bonita
30 Июля 2021 года, 08:30

автор: Госсть
29 Июля 2021 года, 13:10

автор: Romus
28 Июля 2021 года, 16:05

автор: Максим R
28 Июля 2021 года, 02:27

автор: Гост 1249
27 Июля 2021 года, 20:17

автор: Petrov-Vodkin
27 Июля 2021 года, 18:09

автор: [MTL]
27 Июля 2021 года, 11:28

автор: olka405
27 Июля 2021 года, 09:19

Последние 10 cообщений чата:
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]
28 Июня 2021 года, 22:41
Уже нет.
20 Июня 2021 года, 17:38
Проектант.орг потихоньку превращается в филиальчик аншлага.
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 235, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Игроман 1999, Максим R, Avtomatic 2017
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines