Добрый день, уважаемые коллеги.
Прошу совета, ситуация такая. Есть здание аэропорта, в зоне досмотра пассажиров по проекту подвес светильников на тросах (вообще потолки в здании порядка 20 метров, решено пустить трос между колонками на высоте примерно 4,5 м, сами же светильники подвешивать к этому тросу на подвеса, примерная высота установки светильников 3,3 м), все планируемые к установке светильники будут подключены к сети аварийного освещения, кабель питания подводится по тросам в пфх гофрированной трубе.
Вопрос, возможна ли в данном случае подвеска кабеля к тросу без гофры? Кабель ППГнг(А) - FRHF.

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Aliexey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Марта 2021 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Запретов на подвеску кабеля к тросу без гофры нет. Использовал трос из оцинкованной стали с синтетической сердцевиной в ПВХ оплетке 5 мм_SWR PVC M5/6_Tech-KREP и стяжки стальные с полимерным покрытием СКС-П (304) 4,6*125 FORTISFLEX_74929_КВТ. Еще трос должен быть заземлен.

Инженер-электрик (Кемерово, Россия)
Александр_К
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Марта 2021 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, вот одно я не указал, что тросы уже подвешены, сталь оцинкованная вроде 4 или 5 мм.
Начали прикидывать как будет говрфа на нем выглядеть и возник такой вопрос.

Проектировщик (Обнинск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Марта 2021 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

.....как будет говрфа на нем выглядеть....
Как сделают, так и будет выглядеть.

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Марта 2021 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

осветительные сети подобных зданий прокладываются не на тросах, а осветительных шинопроводах или в небольших металлических лотках (электромонтажных профилях), подвешиваемых к конструкциям потолков.
а "сопли" гофро-труб неизбежно будут прогибаться и провисать.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Марта 2021 года, 01:11
(ссылка на это сообщение)

"Гофра" для открытой проводки (в том числе тросовой подвески) это больше эстетический момент, чем технический.

? (Петрозаводск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Марта 2021 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

"Гофра" для открытой проводки (в том числе тросовой подвески)
для каких целей гофра в тросовой подвеске ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Марта 2021 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

для каких целей гофра в тросовой подвеске ?
Я свой взгляд на это решение указал ранее. А вы цитату выдрали как раз без него!

? (Петрозаводск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Марта 2021 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

так потому и спрашиваю, никакой эстетики - сплошь провис кабеля с трубой, механической защиты на высоте не нужно, толщина кабеля меньше трубы.
так зачем эти затраты ?

есть даже типовой по прокладке кабеля по тросу.

если говорить про эстетику, то прокладка по металлоконструкциям (электромонтажным) или лотку с подвеской к потолку - это гораздо лучше и по механике надежнее.
и посмотрите гипермаркеты - там так и сделано.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Марта 2021 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Да я, как бы, и не защищаю гофру на тросу. Я лишь автору описал назначение "гофры" - никакого, кроме эстетического.
Сам я на тросах гофру не делаю (ну может когда-то в далекие глупые годы). И за "акустой" не делаю, и по техническим помещениям не делаю. Ибо для меня она: или для сменяемости проводки (при скрытой прокладке); или для эстетики, если того требуют условия. И не о какой механической защите говорить про "гофру" не хочется!
PS ну еще иногда применял стойкую к УФ гофру для защиты кабелей на улице. Но это спецефические были решения.
PSS а еще я знаю людей, которые настоятельно пихают кабели в гофре в лотки! И оправдывают это как-то!

? (Петрозаводск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Сурен
Сегодня в 00:05

автор: Сурен
Вчера в 23:31

автор: Nikee
Вчера в 16:52

автор: Nikee
Вчера в 16:37

автор: Madfidel
Вчера в 15:53

автор: ТОЭ
02 Августа 2021 года, 13:40

автор: Pactu
02 Августа 2021 года, 11:12

автор: Kairat-
02 Августа 2021 года, 09:35

автор: Привод
02 Августа 2021 года, 05:38

автор: Привод
02 Августа 2021 года, 05:33

автор: R 13
01 Августа 2021 года, 18:20

автор: Патриотка
30 Июля 2021 года, 12:45

автор: ТОЭ
30 Июля 2021 года, 09:20

автор: Bonita
30 Июля 2021 года, 08:30

автор: Госсть
29 Июля 2021 года, 13:10

Последние 10 cообщений чата:
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]
28 Июня 2021 года, 22:41
Уже нет.
20 Июня 2021 года, 17:38
Проектант.орг потихоньку превращается в филиальчик аншлага.
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 237, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Beroes Group, Сурен
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines