Схемы питания наружного освещения. Подключение светильника к фазе и PEN от разных групп

Количество просмотров - 586
(ссылка на эту тему)
Talya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Марта 2021 года, 01:13
(ссылка на это сообщение)

Всем здравствуйте!
Вопрос такой - возможно ли подключение светильника на опоре к фазе от одной группы, а к PEN от другой?
Даже объяснить сложно)))
Делаю проект электроснабжения микрорайона.
Есть КТП, от нее питаются 4 линии ВЛИ-0,4 кВ по 4 кварталам.
ВЛИ выполнены пятипроводным СИП 3х120+1х95+1х16.
Освещение управляется одним отдельным автоматом.
Получается что три жилы 120 мм² подключены к одному автомату, а четвертый провод подключен к автомату освещения.
Имеет ли место быть такая схема подключения? Что-то меня сомнения берут.
Все осложняется тем, что все уже смонтировано.


----- добавлено 05 Марта 2021 года, 21:16 -----
Подходит ли такая схема питания светильников по п. 6.3.16 ПУЭ?
схема для форума.jpg
 
* схема для форума.jpg
(294.86 Кб, 2976x1868)  [скачать]  [загрузок: 138]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Марта 2021 года, 04:45
(ссылка на это сообщение)

одходит ли такая схема питания светильников по п. 6.3.16 ПУЭ?
это вариант который
Цитата
Питание светильников допускается выполнять от дополнительно прокладываемых для этого фазных и общего нулевого провода воздушной электрической сети города, населенного пункта, промышленного предприятия.
где в СИП 3х120+1х95+1х16.
1х16 - дополнительно прокладываемый для фазный провод
1х95 - общего нулевого провода воздушной электрической сети города, населенного пункта, промышленного предприятия

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Марта 2021 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

в поселковых, коттеджных сетях ВЛИ-0,4кВ как правило совмещенная с сетью НО.
т.е. питающая сеть 4-х проводная+1 фонарный провод, (PEN-общий).
классическая схема.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Марта 2021 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

Сомнения по поводу безопасного выполнения работ на линиях действительно возникают.   

? (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Марта 2021 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

Zve 1

о каких работах на ВЛИ-0,4 вы ведете речь ?
детальнее

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Марта 2021 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Получается что три жилы 120 мм² подключены к одному автомату, а четвертый провод подключен к автомату освещения.
В любом случае на линию освещения должен стоять отдельный автомат. По мне, безопаснее ставить автомат освещения на каждую линию и после силового. Запитайте автомат освещения не от шин, а от выходов силовых автоматов

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Марта 2021 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

ТОЭ
странно от вас это слышать, ведь  на фонарную линию и так отдельный автомат - потому, что это отдельная линия.
они установлены в БУНО, это же очевидно, что каждую линию нужно защищать и отключать для ремонта и обслуживания.
общий у них PEN, который не отключается согласно ПУЭ, и в системе TN-C используется для "зануления" и "заземления".
повторюсь - это классическая 4-проводная система + фонарный провод, применяемая уже более 50 лет.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Марта 2021 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

повторюсь - это классическая 4-проводная система + фонарный провод,
Ничего против не имею. Тогда в проекте надо указать, что в СИПе идут две линии различного назначения с отдельными аппаратами управления и защиты.


Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Марта 2021 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

так если взглянуть на схему - все ясно - и с проводностью, и с защитой.
классическая схема, опробованная давно.
и указывать дополнительно ничего не надо.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Talya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Марта 2021 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем за участие. Проконсультировалась со специалистом, более 30 лет проработавшим в электросетевой. В принципе, он и развеял мои сомнения окончательно
Да, можно так использовать, запрета нет, если у линий электроснабжения и электроосвещения один собственник.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Сурен
Сегодня в 00:05

автор: Сурен
Вчера в 23:31

автор: Nikee
Вчера в 16:52

автор: Nikee
Вчера в 16:37

автор: Madfidel
Вчера в 15:53

автор: ТОЭ
02 Августа 2021 года, 13:40

автор: Pactu
02 Августа 2021 года, 11:12

автор: Kairat-
02 Августа 2021 года, 09:35

автор: Привод
02 Августа 2021 года, 05:38

автор: Привод
02 Августа 2021 года, 05:33

автор: R 13
01 Августа 2021 года, 18:20

автор: Патриотка
30 Июля 2021 года, 12:45

автор: ТОЭ
30 Июля 2021 года, 09:20

автор: Bonita
30 Июля 2021 года, 08:30

автор: Госсть
29 Июля 2021 года, 13:10

Последние 10 cообщений чата:
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]
28 Июня 2021 года, 22:41
Уже нет.
20 Июня 2021 года, 17:38
Проектант.орг потихоньку превращается в филиальчик аншлага.
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Сурен, Evdbor, Beroes Group
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines