Выбор высоковольтных выключателей. Проверка на термическую стойкость

Количество просмотров - 462
(ссылка на эту тему)
Aynurpov@mail.ru
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Марта 2021 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые коллеги!
Может кто сможет подсказать в чем заключается загвоздка.
При проверке выключателей возник вопрос какое время работы РЗА необходимо принимать.
Проверка осуществляется по ГОСТ Р 52736-2007 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамической и термической стойкости». В ГОСТ приведены формулы (37), (42) и (45) для проверки оборудования по термической стойкости, и согласно этим формулам получается, что при меньшей времени работы РЗА требования к оборудованию жестче. К примеру при времени отключения РЗА 0,04 сек. и при периодической составляющий тока КЗ 35 кА, эквивалентный ток термической стойкости составляет 45,61 кА, а при времени отключения 3 сек. – 35,34 кА. Для наглядности прикладываем расчет в excel. Вопрос в том, насколько корректен данный подход и если корректен, чем объясняется увеличение требований по термической стойкости к выключателю при маленьких временах отключений, ведь согласно п. 4.1.6 при продолжительности тока КЗ менее 1с процесс нагрева носит адиабатический характер?

Ведущий инженер (Краснодар, Россия)
[MTL]
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Марта 2021 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день,
Не совсем понятно. В вашем расчёте интеграл Джоуля при времени отключения 3с в 23 раза больше чем при 0,04с. По формулам (55), (56) чем выше интеграл, тем жёстче требования к выключателю.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Aynurpov@mail.ru
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Марта 2021 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Не соглашусь с Вами. Во первых согласно ГОСТ для проверки используется эквивалентный термический ток. Во вторых время термической стойкости принимается равным времени отключения в случае если время термической стойкости превышает время отключения, и фактически мы сравниваем ток термической стойкости и ток КЗ. Но вопрос состоит в другом почему эквивалентный термический ток тем выше чем время отключения меньше, что значительно увеличивает требование к оборудованию при этом фактический термический импульс по логике меньше.

Ведущий инженер (Краснодар, Россия)
Владимир-Ф
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Марта 2021 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

При малых временах отключения (0,04-0,06c), пока апериодическая составляющая не спала, мы коммутируем ударный ток и его не очень корректно приравнивать к термическому току который называем "Эквивалентный ток термической стойкости". (Время корректно принимать с учетом собственного времени срабатывания выключателя)

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Fe1in
Вчера в 23:54

автор: R 13
Вчера в 20:31

Вчера в 14:04

22 Октября 2021 года, 17:30

автор: Dmitrij
20 Октября 2021 года, 21:47

20 Октября 2021 года, 16:20

автор: Pastor
20 Октября 2021 года, 15:20

автор: Марина
19 Октября 2021 года, 16:02

автор: Zve 1
19 Октября 2021 года, 13:19

автор: РоманC
19 Октября 2021 года, 11:49

автор: Привод
19 Октября 2021 года, 10:35

18 Октября 2021 года, 13:19

автор: Zve 1
17 Октября 2021 года, 12:35

15 Октября 2021 года, 21:09

15 Октября 2021 года, 13:11

Последние 10 cообщений чата:
22 Октября 2021 года, 20:16
Вопрос медленной загрузки ресурса спустя месяцы, актуален.
Никак починить нельзя? Мож через прокси или впны ходить сюда.
Почините?
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 260, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Sergey-k-pkbdgts, Beroes Group
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines