Аварийная перекачка из резервуара. Смысл запорной арматуры с дистанционным управлением

Количество просмотров - 1249
(ссылка на эту тему)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Февраля 2021 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Прошу помочь с толкованием требований ФНиП "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" п.79

Трубопроводная обвязка резервуаров и насосов должна обеспечивать возможность перекачки продуктов из одного резервуара в другие в случае аварии. Для аварийного освобождения резервуары для хранения ЛВЖ и ГЖ оснащаются запорной арматурой. Применение запорной арматуры с дистанционным управлением устанавливается в проектной документации (документации на техническое перевооружение).......

Судя по данному пункту арматура на обвязке резервуаров и насосов для аварийной перекачки может быть с дистанционным управлением. Но какой смысл так делать? Предположим у меня резервуар 20 000 м3, насос для аварийной и внутрипарковой перекачки 400 м3/ч (его производительность не регламентируется НТД), то полный резервуар в случае аварии я откачаю за 50 часов, так какой смысл делать запорную арматуру с дистанционным управлением на линиях аварийной перекачки, чтобы сэкономить время 10-15 минут на ручное открытие?
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Февраля 2021 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер!
Зря вы пытаетесь понять российские нормативные требования. Особенно Ростехнадзора. Это неблагодарная, напрасная и даже грешная работа. Нормы нужно выполнять. И все. Попытка их понять, как правило, является предшествующим шагом к намерению их толковать иначе, в угоду своих корыстных желаний. А это не та дорожка, которую должен выбирать законопослушный сотрудник проектной или эксплуатирующей организации. Но ничего, инспектор Ростехнадзора выведет вас на путь истинный.
Но все-таки немножко согрешим: порассуждаем. П. 79 ФНиПа "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утвержденного приказом от 15 декабря 2020 года № 529, является копией п. 2.5.18 одноименного ФНиПа от 2016 года, отличие: добавлено "документации на техническое перевооружение". А смысл, по моему грешному мнению, в дистанционно управляемой арматуре не в том, чтобы время перекачки сократить, а в том, чтобы оператора не посылать в потенциально опасную зону крутить задвижки. Например, розлив нефти произошел, каре заполняется нефтью. Да, задвижки, которые нужно открыть/закрыть, находятся за каре. Но заполненное каре может в любой момент загореться, а рядом оператор. Или оператор может просто надышаться парами. Так или иначе, но отсидеться оператору в защищенной от взрывной волны операторной безопаснее и теплее.
Спасибо почитаемому Ростехнадзору за столь обтекаемую формулировку, без жестких требований и конкретных значений!
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Февраля 2021 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Коллеги! В пункте 79 говорится о газоуравнительной системе, а вот в  пункте 92 о том, о чем Вы рассуждаете. Что у Вас за версия документа?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Февраля 2021 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Коллеги! В пункте 79 говорится о газоуравнительной системе, а вот в  пункте 92 о том, о чем Вы рассуждаете. Что у Вас за версия документа?
Да, п.92 опечатался.

----- добавлено 04 Февраля 2021 года, 14:09 -----
Кстати, учитывая, что руководство для складов нефти и нефтепродуктов отменили, сейчас упоминаний, что нужен аварийный пустой резервуар в НТД нет, только что должна быть трубопроводная обвязка из резервуара в резервуар. Что на это скажите?
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Февраля 2021 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

А Вы что всерьез считаете, что на складах и нефтебазах держали пустой аварийный резервуар?

----- добавлено 04 Февраля 2021 года, 15:00 -----
что руководство для складов нефти и нефтепродуктов отменили
А почему Вы решили, что их отменили?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Февраля 2021 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

отменили ФНиП "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СКЛАДОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ"

? (Санкт-Петербург, Россия)
В-и-к-т-о-р
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Февраля 2021 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

отменили ФНиП "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СКЛАДОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ"

Вместо него Приказо Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529
«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»

Технолог (Казань, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Февраля 2021 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Цитата
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2020 года N 529
Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов"
В соответствии с подпунктом 5.2.2.16(1) пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3348; 2020, N 27, ст.4248),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов".
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Февраля 2021 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Спасибо коллеги! Но, было указано
руководство для складов нефти и нефтепродуктов отменили
, поэтому и возник вопрос. РУКОВОДСТВО (правда его название другое) и Федеральные нормы и правила - это разные документы. Видимо коллега ошибся!?! А я уточнить хотел об отмене РУКОВОДСТВА.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Ixion
Вчера в 20:03

автор: Dinosaur
Вчера в 11:08

автор: Legio Mortis
24 Октября 2021 года, 23:44

22 Октября 2021 года, 13:44

автор: Dinosaur
22 Октября 2021 года, 05:26

21 Октября 2021 года, 16:24

автор: Legio Mortis
17 Октября 2021 года, 21:06

автор: Ixion
15 Октября 2021 года, 22:39

автор: Foxson
12 Октября 2021 года, 08:55

автор: Foxson
07 Октября 2021 года, 12:32

06 Октября 2021 года, 15:47

01 Октября 2021 года, 17:17

автор: Arclite
23 Сентября 2021 года, 09:12

автор: Galaminkizi
15 Сентября 2021 года, 09:31

09 Сентября 2021 года, 16:31

Последние 10 cообщений чата:
22 Октября 2021 года, 20:16
Вопрос медленной загрузки ресурса спустя месяцы, актуален.
Никак починить нельзя? Мож через прокси или впны ходить сюда.
Почините?
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 232, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Виктор Костров, R 13
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines