Расчет категории взрывопожароопасности помещения. Итоговая площадь пожарной нагрузки

Количество просмотров - 719
(ссылка на эту тему)
Сопки
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Декабря 2020 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! При размещении в одном помещении нескольких участков пожарной нагрузки с расстоянием между ними менее Lпред итоговая площадь пожарной нагрузки считается как сумма площадей этих участков или как площадь периметра, охватывающего эти участки с учетом пустых промежутков?

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Сергей Субачев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Декабря 2020 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Хоть больше, хоть меньше Lпр. - участки же разные. Считайте удельную нагрузку на каждом участке отдельно. Нагрузка на участке / площадь участка(размещения).

Доцент (Екатеринбург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Декабря 2020 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

итоговая площадь пожарной нагрузки считается как сумма площадей этих участков или как площадь периметра, охватывающего эти участки с учетом пустых промежутков?
Если на площади 10 кв.м умещается несколько участков, то пожарная нагрузка суммируется.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Сопки
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Декабря 2020 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Тогда почему эксперты не принимают помещения площадью более 10 кв.м с категорией В-4? Ведь пожарная нагрузка может размещаться на площади 4 кв.м. в помещении площадью 12 кв.м.

Специалист по ПБ (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 24 Декабря 2020 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Видите ли в чем суть. При пожаре горящие вещества, материалы будут разлетаться в разные стороны. Это и есть L предельное. Ну или растекаться если жидкость. Т.е. если у Вас помещение 12 м2, разлетаться, разъезжаться при пожаре будет по площади ограниченной стенами. Это мое мнение. По существу 10м2 можно приравнять к встроенному шкафу

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Декабря 2020 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

тогда почему эксперты не принимают помещения площадью более 10 кв.м с категорией В-4?
Если площадь размещения пожарной нагрузки менее 10 м2 и удельная ПН менее 180 МДж/м2, категория помещения - В4. Но если возможно растекание ГЖ, то площадь надо брать с учётом растекания.


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
15 Января 2021 года, 10:59

автор: Вадим КН
14 Января 2021 года, 11:12

автор: Земский
13 Января 2021 года, 09:35

автор: Сергей 74
13 Января 2021 года, 08:45

автор: Dizel 2012
09 Января 2021 года, 12:26

автор: Dizel 2012
06 Января 2021 года, 12:44

автор: Alextal
30 Декабря 2020 года, 15:36

автор: Dizel 2012
29 Декабря 2020 года, 09:23

автор: Земский
27 Декабря 2020 года, 19:30

автор: Земский
24 Декабря 2020 года, 21:26

автор: AltAir
24 Декабря 2020 года, 12:17

автор: Foxson
19 Декабря 2020 года, 18:42

автор: E.S.
18 Декабря 2020 года, 16:20

автор: Antipod 66
16 Декабря 2020 года, 18:07

автор: Dizel 2012
11 Декабря 2020 года, 16:50

Последние 10 cообщений чата:
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1093, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Ingener 523, Алексей 4444, Woda, Юра 123, Ale-X, Yuriy M., Dmytro, ТОЭ, РоманC, Лысиков Михаил, Dizel 2012, Юлия, Максим R, Александр-технолог, Сурен
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines