Расчет инфильтрации. Как считать инфильтрующийся воздух?

Количество просмотров - 12984
(ссылка на эту тему)
Мариша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июня 2009 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Кто-нибудь знает как считать инфильтрующийся воздух. Во всех источниках идут похожие, но сложнейшие расчеты, либо нехватка каких-нибудь данных, либо что-нибудь еще. Помогите, пожалуйста!   [беспокоюсь]

Инженер (Могилёв, Беларусь)
Вовик Бонд
**
Активный участник форумов

ИП Руммо В.Н.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Ноября 2009 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Да в наших нормативных не припомню, этого понятия, за то в одном ТКП описан расчет воздухопроницаемость здания, я думаю это то же инфельтрация!
Актуальная тема с этими пластиковыми окнами, воздухопроницаемость не укладывается в рамки - духота, значит проектировать принудительную или развитую естественную, новые дома с дефлекторами бомбят, не уж то сильно помогает?
Но там в ТКП наоборот все слишком просто от типа окон, их заделки и высоты здания, стекловата ещё фигурирует, вообще на наши деревянные окна.

Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
313A
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Ноября 2009 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите ОВшный старый СНиП 2.04.05-91* , приложении 10 "Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного ...."

Ведущий инженер ТГВ (Пермь, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Ноября 2009 года, 03:41
(ссылка на это сообщение)

"Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного ...."

--Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного .... попытался выполнить по методике,  см. стр. 23.

Проектирование промышленной вентиляции: Справочник / Торговников Б.М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М.- Киев , «Будiвельник», 1983, 256 с.
* 444.rar
(19.73 Кб)  [скачать]  [загрузок: 386]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
313A
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Ноября 2009 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

Чем дело кончилось?

Ведущий инженер ТГВ (Пермь, Россия)
Мариша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Ноября 2009 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

сама лично, инфильтрацию считала по нормативам с CНБ 4.02.01-03, общими силами нашли ошибку в формулах, позвонили издателям, те сказали отправить письмо-запрос по внесению изменений. Сейчас ждем ответ.   

Инженер (Могилёв, Беларусь)
Вовик Бонд
**
Активный участник форумов

ИП Руммо В.Н.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Ноября 2009 года, 00:08
(ссылка на это сообщение)

Круто, и что за ошибка в нашем священном писании? если не секрет!

Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
Мариша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Ноября 2009 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

в формуле объединили данные по разным расчетам. Более подробно смогу сказать когда ответ нам пришлют, пока - нельзя!    [крутой]

Инженер (Могилёв, Беларусь)
Astyanax
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Ноября 2009 года, 23:22
(ссылка на это сообщение)

Я считаю по формуле из нашего СНБ.
Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха Qi, Вт, в помещениях жилых и общественных зданий при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемого подогретым при-точным воздухом, формула К.2   (там посмотрите)
с    — удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг • °С); 
tp, ti    — расчетные температуры воздуха, °С, соответственно в помещении (средняя с учетом повышения для помещений высотой более 4 м) и наружного воздуха в холодный период года (параметры Б); 

где  Ln    — расход удаляемого воздуха, не компенсируемый подогретым приточным воздухом, м3/ч; для жилых зданий удельный нормативный расход — 3 м3/ч на 1 м2 жилых помеще-ний; ( в производственных по кратности циркуляции L=kSH, можно по своему разумению 3,5-4,5 м3/ч на 1 м2 в зависимости от высоты помещения)
ро — плотность воздуха в помещении, кг/м3.

Инженер-энергетик (Пинск, Беларусь)
Тимофеев Е.Н.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Февраля 2010 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

самый простой расчёт "40% от теплопотеь помещения" и не надо ничего мудрить

Инженер 1-ой категории отдела теплоснабжения и вентиляции (Белгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 513, пользователей - 12