Сообщение #1 : 14 Ноября 2020 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, вопрос в следующем. На объекте стоят 3 мачты освещения, на каждой 4 светильника. Имеется типовой щит управления яуо с управлением от фотореле. Небходимо, чтобы в диспетчерском пункте была возможность не только выключать-отключать сразу все светильники, а так же отключать по одному светильник с мачты разом. Есть ли предложения?

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Ноября 2020 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

применить любую АСУНО (автоматизированную систему управления наружным освещением) с известными протоколами связи и возможностью управления с компьютера, гаджета.

подробнее - здесь

Главный специалист (Тюмень, Россия)
1 promo 1
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Ноября 2020 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за отклик, к сожалению бюджета нет, необходимо по старинке, пускателем

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Ноября 2020 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

или поставить на каждый светильник отдельный ЯУО и отправить каждую пару в диспетчерскую.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
1 promo 1
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Ноября 2020 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Схема существующая
121.png
 
* 121.png
(345.61 Кб, 752x600)  [скачать]  [загрузок: 139]

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Ноября 2020 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Если всё в одном месте то.
Поставь на отходящую линию на каждую фазу по !р АВ -  и  будешь управлять (в ручную)  освещением по фазам.

Но можно и по другому.

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Ноября 2020 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Схема существующая

так и я про то же.

на каждый светильник - ящик ЯОУ9600 и управление от диспетчера.
или на каждую фазу ящика (существующего) дополнительно - по ящику ЯОУ9600 всегда можно подключить.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Максим 69, Вадик, Чистильщик, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines