Сообщение #1 : 22 Октября 2020 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!

Линия КЛ-0,4 кВ в земле, L = 650 м, P = 150 кВт
Появилась просьба от Заказчика. Сделать кабельную линию одним 4-жильным кабелем из сшитого полиэтилена. Максимальное сечение (4х240 мм2) не проходит по известным формулам "Дельта U (В)= 1/1000*(Корень из 3* Iн*L*( R1*Cos fi + X1*Sin fi))". Получается >11 % потерь

Может какая другая методика применяется для сшитого? И подскажите заодно удельные активное и ИНДУКТИВНОЕ сопротивления таких кабелей (например, АПвВГнг (В) 4x240 или АПвБШв 4x240), пожалуйста!

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Октября 2020 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Здесь https://www.ivtechno.ru/raschet_4   получается 10%.
Далековато для 380 В. Можно было бы поставить вольтодобавочный трансформатор ТВМГ, но не знаю, есть ли подходящей мощности. К тому тогда уж лучше два кабеля.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 22 Октября 2020 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

пожалуйста!

Смотрите Журнал "Новости электротехники" №4 (34 ) 2005 год

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 605, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Максим 69, Чистильщик, VadGKorn, РоманC, Mav, Олег Зрайченко, RomanGV
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines