beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 20020
ТочкаВсего тем - 29207
ТочкаВсего сообщений - 275909
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выбор автоматического выключателя и кабеля на 0,4 кВ. Отличия выбора в сети TN и TI

Количество просмотров - 3970
(ссылка на эту тему)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Октября 2020 года, 19:15
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые Коллеги!
Чем отличается расчет и выбор .... для сетей 0.4 кВ с изолированной нейтралью от расчета таких же сетей с глухозаземленной нейтралью?
Заранее благодарен за консультацию

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Октября 2020 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Очень интересно. Сеть 0.4 кВ с изолированной нейтралью четырехпроводная? Если четырехпроводная после разделительного тр-ра, то сопротивление Х0 такое же как и в фазе (если такая же жила на N). В остальном все то же.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Октября 2020 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Никакого разделительного трансформатора не предусмотрено
Просто нулевая ьочка трансформатора не вывена на землю
Видимо здесь необходимо считать двухфвзное короткое замыкание
м по токовременной характеристике защитного автомата опоределить время его срабатывания

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Октября 2020 года, 06:50
(ссылка на это сообщение)

замыкание на землю, то же надо контролировать..
режим не аварийный, но ненормальный

Конструктор (Волгоград, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Октября 2020 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

замыкание на землю, то же надо контролировать..
Используем для этого ВДТ и стыкуемые блоки дифф. защиты?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Октября 2020 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Просто нулевая точка трансформатора не вывена на землю
Понятно. Значит нагрузка 380 В и включена между фазами? Тогда да, для проверки чувствительности двухфазное КЗ.
А если все-таки четырехпроводная, то при замыкании на землю любой фазы в любом месте КЗ не будет, но в замкнувшей фазе относительно земли будет 0, а в других фазах 380В. И вот теперь очень опасно. Значит надо что-то делать, чтобы отключать при замыкании на землю. И для проверки автомата нужно однофазное КЗ (фаза на N).

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Октября 2020 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Просто нулевая точка трансформатора не вывена на землю
Понятно. Значит нагрузка 380 В и включена между фазами? Тогда да, для проверки чувствительности двухфазное КЗ.
А если все-таки четырехпроводная, то при замыкании на землю любой фазы в любом месте КЗ не будет, но в замкнувшей фазе относительно земли будет 0, а в других фазах 380В. И вот теперь очень опасно. Значит надо что-то делать, чтобы отключать при замыкании на землю. И для проверки автомата нужно однофазное КЗ (фаза на N).

Однофазное кз не получится из за того, что нуль трансформатора вообще не выведен и не используется
В таких цепях с изолированной нейтралью используем блоки контроля изоляции

----- добавлено 23 Октября 2020 года, 16:43 -----
При этом прикрепляю схему электрическую принципиальную с устройством контроля изоляции
для сеги с изолированной нейтралью
* Контроль изоляции.dwg
(224.98 Кб)  [скачать]  [загрузок: 40]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Октября 2020 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые Коллеги!
Чем отличается расчет и выбор .... для сетей 0.4 кВ с изолированной нейтралью от расчета таких же сетей с глухозаземленной нейтралью?
Заранее благодарен за консультацию


При этом прикрепляю схему электрическую принципиальную с устройством контроля изоляции
для сеги с изолированной нейтралью
однако ..

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Октября 2020 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Однофазное кз не получится из за того, что нуль трансформатора вообще не выведен и не используется
Читайте внимательно. Я и пишу, что КЗ не будет.

----- добавлено 24 Октября 2020 года, 11:13 -----
А если думаете, что теперь не надо проверять автомат на однофазное КЗ, то ошибаетесь. Теперь однофазное КЗ, повторяю, это КЗ между фазным проводником и проводом N. Да, это не связано с землей.
Поскольку ток КЗ при этом "не покидает" контура в кабеле, то сопротивление четвертого провода такое же, как и в фазах при одинаковых сечениях и пропорционально больше при меньших.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Октября 2020 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Читайте внимательно.
Однофазное кз не получится из за того, что нуль трансформатора вообще не выведен и не используется

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Октября 2020 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Не понял. Тоже смотрите сообщите #6.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Октября 2020 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Значит надо что-то делать, чтобы отключать при замыкании на землю
АРГУС это делает, защищает.
И для проверки автомата нужно однофазное КЗ (фаза на N)
в этом случае зачем?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Октября 2020 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Как зачем. КЗ фаз на фазу - это надо. А КЗ фаза на N не надо?
Причем АРГУС в этом случае не должен работать, поскольку поскольку он работает при замыканиях на землю, а здесь ее (земли) нет.
 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Октября 2020 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Аргус установлен в соответствии с требованиями п. 7.3.132 ПУЭ  при изолированной нейтрали
и нуль здесь не причем

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Октября 2020 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Этлт вопрос возник для зданий , примыкающих к выработкам шахт
(Нашахтные здания и наклонные стволы)
Для этого прикреплен фрагмент из Правил безопасности в угольных шахтах
Правила.jpg
 
* Правила.jpg
(88.29 Кб, 725x288)  [скачать]  [загрузок: 158]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: R 13
Сегодня в 02:32

автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 00:28

Вчера в 23:31

Вчера в 22:47

Вчера в 21:29

Вчера в 13:19

автор: Zve 1
17 Октября 2021 года, 12:35

автор: Kairat-
16 Октября 2021 года, 09:50

15 Октября 2021 года, 21:09

15 Октября 2021 года, 13:11

15 Октября 2021 года, 11:40

автор: Kairat-
15 Октября 2021 года, 10:13

14 Октября 2021 года, 08:41

автор: Moshkarow
13 Октября 2021 года, 19:59

автор: Electrichka 21
13 Октября 2021 года, 14:13

Последние 10 cообщений чата:
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 318, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

cooper&hunter днепр