Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19668
ТочкаВсего тем - 28560
ТочкаВсего сообщений - 270512
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Молниезащита жилых зданий. Меры по молниезащите здания в составе жилого комплекса

Количество просмотров - 725
(ссылка на эту тему)
Trust Me
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Августа 2020 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Приветствую друзья!
Есть массив многоэтажных зданий, примерно одинаковых по высоте (50-60 метров). Молниезащиты на них нет никакой. Сейчас строится еще одно здание такой же высоты рядом с этим массивом. Необходимо ли предусматривать какие-либо особые меры молниезащиты, кроме молниеприемной сетки, с учетом, что на крыше здания стоит вентиляционное оборудование?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Августа 2020 года, 02:09
(ссылка на это сообщение)

да необходимо обычные мероприятия по молниезащиты здания и оборудования на крыше

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Trust Me
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Августа 2020 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

да необходимо обычные мероприятия по молниезащиты здания и оборудования на крыше
Т.е. сетки будет достаточно?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Августа 2020 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

да необходимо обычные мероприятия по молниезащиты здания и оборудования на крыше
Т.е. сетки будет достаточно?
Может поможет
* Молниезащита пособие.pdf
(4156.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 27]

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Trust Me
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Августа 2020 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Приветствую друзья!
Есть массив многоэтажных зданий, примерно одинаковых по высоте (50-60 метров). Молниезащиты на них нет никакой. Сейчас строится еще одно здание такой же высоты рядом с этим массивом. Необходимо ли предусматривать какие-либо особые меры молниезащиты, кроме молниеприемной сетки, с учетом, что на крыше здания стоит вентиляционное оборудование?
Появилась дополнительная инфа - рядом (до 100метров) есть здание на 15-17 метров выше.

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2020 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Появилась дополнительная инфа - рядом (до 100метров) есть здание на 15-17 метров выше
до 100 метров инфа нн инфа..
конус молниеприемника грубо сильно так это высота в 1.5 раза перекрывает площадь на отметке защиты.
т.е.  чтобы защитить радиус 150 метров молниеприемник должен быть около 100 метров высотой.
и это на отметке ре нулевое...
я к то му, что даже выше на 20 метров здания от твоего, на расстоянии 50 метров это ни о чем...
если конечно твое 70м,  а соседнее 90м... можно посчитать,
имха  сетка для экспертизы 100% защита, от молнии такой не существует

----- добавлено 27 Августа 2020 года, 18:46 -----
на крыше здания стоит вентиляционное оборудование?
конечно заземлять воздуховоды (они так и так должны быть заземлены)

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Сентября 2020 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Появилась дополнительная инфа - рядом (до 100метров) есть здание на 15-17 метров выше
до 100 метров инфа нн инфа..
конус молниеприемника грубо сильно так это высота в 1.5 раза перекрывает площадь на отметке защиты.
т.е.  чтобы защитить радиус 150 метров молниеприемник должен быть около 100 метров высотой.
и это на отметке ре нулевое...
я к то му, что даже выше на 20 метров здания от твоего, на расстоянии 50 метров это ни о чем...
если конечно твое 70м,  а соседнее 90м... можно посчитать,
имха  сетка для экспертизы 100% защита, от молнии такой не существует

----- добавлено 27 Августа 2020 года, 18:46 -----
на крыше здания стоит вентиляционное оборудование?
конечно заземлять воздуховоды (они так и так должны быть заземлены)
По поводу заземления оборудования и коммуникаций - это понятно, заземление я уже сделал. Дело в том, что моя ситуация не подходит не под один пункт таблицы 1 в РД 34.21.122-87, где определяются категории молниезащиты, соответственно поэтому я и задумался о том, нужно ли вообще мне ее делать.

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Сентября 2020 года, 04:07
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что моя ситуация может и не подходит не под один пункт таблицы 1 в РД 34.21.122-87
Ваша ситуация не подходит под защиту зданий (конструкций, кровли). Но если на кровле размещено оборудование, то давайте мыслить иначе.
РД и еще СО рассматривают неприятности с защитой конструкций зданий в целом. Но не забывайте, что защита эта направлена на то, что бы молния не уничтожила здание и его начинку. Так как у вас на кровле есть оборудование, которое имеет металосвязь с внутренними сетями (короба воздуховодов и кабели питания вентиляторов), то необходимо обеспечить мероприятия, исключающие занос наведенных потенциалов или потенциалов от прямых попаданий молний (не все пункты таблички РД гарантируют несбыточность такой проблемы, а лишь вероятность и дороговизну последствий для кровли). Оборудование на кровле стоит  защитить стержневыми молниеприемниками с созданием соответствующей системы токоотводов.

? (Петрозаводск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Вчера в 23:25

автор: Talya
Вчера в 23:08

автор: Vоlk
Вчера в 21:48

автор: Mav
Вчера в 17:42

автор: Zve 1
Вчера в 14:30

автор: Ingener 523
Вчера в 10:35

автор: Moshkarow
Вчера в 09:58

автор: Госсть
Вчера в 08:02

автор: doctorRaz
29 Ноября 2020 года, 17:47

автор: Super ivan
29 Ноября 2020 года, 17:19

автор: Samsony 1
29 Ноября 2020 года, 10:47

автор: Crazy Jak
28 Ноября 2020 года, 22:12

автор: Petrov-Vodkin
27 Ноября 2020 года, 21:23

автор: kun_serhio
27 Ноября 2020 года, 13:52

автор: Максим R
27 Ноября 2020 года, 13:50

Последние 10 cообщений чата:
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 403, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Aliexey, Pactu, Михалыч
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

Интересных фактов о стриптизе.