beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Молниезащита жилых зданий. Меры по молниезащите здания в составе жилого комплекса

Количество просмотров - 1298
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Августа 2020 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

Приветствую друзья!
Есть массив многоэтажных зданий, примерно одинаковых по высоте (50-60 метров). Молниезащиты на них нет никакой. Сейчас строится еще одно здание такой же высоты рядом с этим массивом. Необходимо ли предусматривать какие-либо особые меры молниезащиты, кроме молниеприемной сетки, с учетом, что на крыше здания стоит вентиляционное оборудование?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Августа 2020 года, 02:09
(ссылка на это сообщение)

да необходимо обычные мероприятия по молниезащиты здания и оборудования на крыше

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Августа 2020 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)


да необходимо обычные мероприятия по молниезащиты здания и оборудования на крыше

Т.е. сетки будет достаточно?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Августа 2020 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)



да необходимо обычные мероприятия по молниезащиты здания и оборудования на крыше

Т.е. сетки будет достаточно?

Может поможет
* Молниезащита пособие.pdf
(4156.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 58]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Августа 2020 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)


Приветствую друзья!
Есть массив многоэтажных зданий, примерно одинаковых по высоте (50-60 метров). Молниезащиты на них нет никакой. Сейчас строится еще одно здание такой же высоты рядом с этим массивом. Необходимо ли предусматривать какие-либо особые меры молниезащиты, кроме молниеприемной сетки, с учетом, что на крыше здания стоит вентиляционное оборудование?

Появилась дополнительная инфа - рядом (до 100метров) есть здание на 15-17 метров выше.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2020 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Появилась дополнительная инфа - рядом (до 100метров) есть здание на 15-17 метров выше

до 100 метров инфа нн инфа..
конус молниеприемника грубо сильно так это высота в 1.5 раза перекрывает площадь на отметке защиты.
т.е.  чтобы защитить радиус 150 метров молниеприемник должен быть около 100 метров высотой.
и это на отметке ре нулевое...
я к то му, что даже выше на 20 метров здания от твоего, на расстоянии 50 метров это ни о чем...
если конечно твое 70м,  а соседнее 90м... можно посчитать,
имха  сетка для экспертизы 100% защита, от молнии такой не существует

----- добавлено 27 Августа 2020 года, 18:46 -----
на крыше здания стоит вентиляционное оборудование?

конечно заземлять воздуховоды (они так и так должны быть заземлены)

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Сентября 2020 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)


Появилась дополнительная инфа - рядом (до 100метров) есть здание на 15-17 метров выше

до 100 метров инфа нн инфа..
конус молниеприемника грубо сильно так это высота в 1.5 раза перекрывает площадь на отметке защиты.
т.е.  чтобы защитить радиус 150 метров молниеприемник должен быть около 100 метров высотой.
и это на отметке ре нулевое...
я к то му, что даже выше на 20 метров здания от твоего, на расстоянии 50 метров это ни о чем...
если конечно твое 70м,  а соседнее 90м... можно посчитать,
имха  сетка для экспертизы 100% защита, от молнии такой не существует

----- добавлено 27 Августа 2020 года, 18:46 -----
на крыше здания стоит вентиляционное оборудование?

конечно заземлять воздуховоды (они так и так должны быть заземлены)

По поводу заземления оборудования и коммуникаций - это понятно, заземление я уже сделал. Дело в том, что моя ситуация не подходит не под один пункт таблицы 1 в РД 34.21.122-87, где определяются категории молниезащиты, соответственно поэтому я и задумался о том, нужно ли вообще мне ее делать.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Сентября 2020 года, 04:07
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что моя ситуация может и не подходит не под один пункт таблицы 1 в РД 34.21.122-87

Ваша ситуация не подходит под защиту зданий (конструкций, кровли). Но если на кровле размещено оборудование, то давайте мыслить иначе.
РД и еще СО рассматривают неприятности с защитой конструкций зданий в целом. Но не забывайте, что защита эта направлена на то, что бы молния не уничтожила здание и его начинку. Так как у вас на кровле есть оборудование, которое имеет металосвязь с внутренними сетями (короба воздуховодов и кабели питания вентиляторов), то необходимо обеспечить мероприятия, исключающие занос наведенных потенциалов или потенциалов от прямых попаданий молний (не все пункты таблички РД гарантируют несбыточность такой проблемы, а лишь вероятность и дороговизну последствий для кровли). Оборудование на кровле стоит  защитить стержневыми молниеприемниками с созданием соответствующей системы токоотводов.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, ALEKSEI86KLISHEV, texnolog11
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines