Всем доброго времени суток! Делаю проект по освещению склада песка. Взял РСП05-250, Е=50лк. Высота=9,5 длина 114, ширина 24. Толи считаю как то не так, толи на самом деле получается, что нужна всего одна лампа:)
Формулы стандартные....
Помогите пожалуйста

Инженер-проектировщик (Саянск, Россия)
Иг
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июня 2009 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

уже давно никто не считает, пользуйтесь Dialux ом, все очень просто, понятно и экономия времени

Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Июня 2009 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

у меня получилось около 25-30 "навскидку"
уже давно никто не считает, пользуйтесь Dialux ом, все очень просто, понятно и экономия времени

нельзя слепо доверять расчетам на компьютере - они призваны облегчить расчеты а не заменить их [улыбка]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июня 2009 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток! Делаю проект по освещению склада песка. Взял РСП05-250, Е=50лк. Высота=9,5 длина 114, ширина 24. Толи считаю как то не так, толи на самом деле получается, что нужна всего одна лампа:)

Не может такого быть, где-то ошибка. На 5 лк я еще поверю, но не на 50! Поддерживаю расчет в DIALux. В понедельник постараюсь просчитать сам, сейчас нет DIALux под рукой.

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2009 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Формулы стандартные....

Интересно какие?
Открываем ув. Кнорринга и по методу коэффициента использования считаем (см. табл. 5-40:
N=S*W/Pл=114*24*4,4/250=48шт
на самом деле получается, что нужна всего одна лампа

Интересно узнать как?!
А в DIALux проверить не могу, т.к. на РСП-05 нет данных.
Например на РСП05В-250 (Ватра) получилось 15 светильников. Если есть файлы базы данных по РПС05-250, то приложите здесь, проверю по ним.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июня 2009 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

И еще. В "СНБ 2.04.05-98 - Естественное и искусственное освещение" для складов песка установлено 75лк. Уточните в Российских.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Июня 2009 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Хм... у меня тоже нет для DIALux РСП05-250. Поделитесь пожалуйста...

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июня 2009 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Вот ЗДЕСЬ есть РСП05-250, качайте. Правда что-то я не смог к DIALux приспособить.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Petrov-Vodkin, Electrik 1998, Evdbor, Андрей11, Mirden, OlegDrayf, Kalugin
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines