Электропроводка системы полива парка. "Новые" веяния в прокладке кабельных линий

Количество просмотров - 964
(ссылка на эту тему)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Июля 2020 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Сегодня проходил по парку в пос. Солнечный г. Саратова и увидел такую вот картину... Делают систему автоматического полива парка, КЛ управления исполнительными механизмами выполнены проводом ПВС 2х1,5 и ШВВП 2х1,5 в гофре. Исполнение видно на фотографиях. На замечание, что данный провод не предназначен для прокладки в земле, на полном серьёзе было заявлено, что "он же в гофре, а в гофре можно и в земле"...  Причём было заявлено, что эти провода заложены и в проекте, который, естественно, показать отказались. Это что, уже такой непрофессионализм или уже полный дебилизм?
IMG_20200723_201612_3.jpg
 
* IMG_20200723_201612_3.jpg
(4366.87 Кб, 3456x4608)  [скачать]  [загрузок: 63]
IMG_20200724_104036_4.jpg
 
* IMG_20200724_104036_4.jpg
(4725.83 Кб, 3456x4608)  [скачать]  [загрузок: 62]
IMG_20200724_104105_4.jpg
 
* IMG_20200724_104105_4.jpg
(4534.75 Кб, 3456x4608)  [скачать]  [загрузок: 59]
IMG_20200724_104120_5.jpg
 
* IMG_20200724_104120_5.jpg
(8074.6 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 65]
IMG_20200724_104036_4.jpg
 
* IMG_20200724_104036_4.jpg
(4725.83 Кб, 3456x4608)  [скачать]  [загрузок: 59]
IMG_20200723_201558_1.jpg
 
* IMG_20200723_201558_1.jpg
(4359.5 Кб, 3456x4608)  [скачать]  [загрузок: 20]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Июля 2020 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

провода заложены и в проекте, который, естественно, показать отказались. Это что, уже такой непрофессионализм или уже полный дебилизм
не может быть проекта на такую прокладку. Тут просто пох...изм, первая голодная мышь устроит им инцидент. Да и глубина похоже не больше штыка лопаты. Звоните в Ростехнадзор.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Июля 2020 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

провода заложены и в проекте, который, естественно, показать отказались. Это что, уже такой непрофессионализм или уже полный дебилизм
не может быть проекта на такую прокладку. Тут просто пох...изм, первая голодная мышь устроит им инцидент. Да и глубина похоже не больше штыка лопаты. Звоните в Ростехнадзор.
просто РТН этот проект не видел/не должен был видеть
а Подрядчику (хотя м.б. и проектировщику) нужно "сэкономить"/войти в смету после выигранного "тендера"

что уж говорить, на последнем обследовании увидал в ЩО-70 проложенный открыто тот же ПВС как напряженческие цепи для счётчика э/э
и Гл.энергетику - по барабану!!!

Проектант (Самара, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Июля 2020 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Вот и сошлись "по нормам так нельзя" и "мы всегда так делаем". Экономят на материалах и земляных работах.
У нас так на набережной полив сделан, пока второй год - полет нормальный.
В принципе подрядчику главное 5 лет продержаться без гарантийных случаев, а там хоть трава не расти.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июля 2020 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Это что, уже такой непрофессионализм или уже полный дебилизм?
Обычная халтура. То-же натыкался на подобное.
Наверняка эту работу делают "свои" при администрации. Проект не нужен, но всегда есть человек (далёкий от электрики) при администрации курирующий такие работы. Ростехнадзор такой мелочёвкой не занимается.
Evdbor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Июля 2020 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

"он же в гофре, а в гофре можно и в земле".
Так и эта белая гофра не предназначена для прокладки в земле.

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июля 2020 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Впрочем ничего нового, всегда такое было и будет.
Сменили тут офис недавно. У нас в кабинете на 6 светильников одна группа.
Да и в целом подняли проект, это туши свет.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Июля 2020 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Впрочем ничего нового, всегда такое было и будет.
Сменили тут офис недавно. У нас в кабинете на 6 светильников одна группа.
Да и в целом подняли проект, это туши свет.
в буквальном смысле? [улыбка]

Инженер ( ? , Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июля 2020 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

У нас в кабинете на 6 светильников одна группа.
А какой пункт это нарушает? Пардон за оффтоп.
Знаю такой:
ПУЭ 6.5.15. В помещениях с четырьмя и более светильниками рабочего освещения, не имеющих освещения безопасности и эвакуационного освещения, светильники рекомендуется распределять не менее чем на две самостоятельно управляемые группы.
Какбэ всего лишь рекомендуется, и у меня кабинете 6 светильников на сдвоенном выключателе, но всегда включаем их разом.(т.е. не вижу практического смысла выполнять этот пункт) это моё личное мнение

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Июля 2020 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Какбэ всего лишь рекомендуется
Обоснуйте почему вы приняли не одно из лучших решений?
и у меня кабинете 6 светильников на сдвоенном выключателе, но всегда включаем их разом
Слишком ярко, если все включать. Так что сижу при солнечном свете.

----- добавлено 27 Июля 2020 года, 09:00 -----
Ну вот собственно.
* ГРЩ ВРУ3.pdf
(168.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 14]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Вчера в 23:43

автор: Projetc
Вчера в 21:09

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 20:07

автор: ПТЗ
Вчера в 19:14

автор: Водик
Вчера в 16:46

автор: Аллон
Вчера в 16:45

автор: doctorRaz
Вчера в 13:18

автор: Taka
Вчера в 04:29

автор: ПТЗ
Вчера в 01:56

автор: Привод
22 Ноября 2020 года, 18:08

автор: Rocker 890
22 Ноября 2020 года, 16:54

автор: Samsony 1
21 Ноября 2020 года, 20:49

автор: Vоlk
21 Ноября 2020 года, 18:53

автор: Samsony 1
21 Ноября 2020 года, 18:00

автор: Samsony 1
21 Ноября 2020 года, 16:58

Последние 10 cообщений чата:
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 217, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Alltta
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines