beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19946
ТочкаВсего тем - 28926
ТочкаВсего сообщений - 273549
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КЛ 0,4 кВ. Выбор сечения кабеля исходя из токов КЗ

Количество просмотров - 1840
(ссылка на эту тему)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Июля 2020 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, доброго времени суток. Требуется выбрать кабель для питания асинхронного электродвигателя мощностью 30 кВт. Ток короткого замыкания на шинах РУ 0,4 кВ составляет 22 кА, если выбирать по току КЗ тогда необходимо применить медный кабель сечением 240 мм.кв. если выбирать по нагрузке (30 кВт. ток 59 А) то проходит медный кабель сечением 16 мм.кв. Подскажите какой кабель применять?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Июля 2020 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Подскажите какой кабель применять?
16. Для кз есть автомат

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Июля 2020 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Какой ток КЗ на зажимах двигателя? Он находится так далеко, что для отключения за время не более 0,4 с необходим кабель 240 кв. мм.?

Инженер (Глазов, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Июля 2020 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

При выборе кабеля в сети 0,4 кВ, разве учитывают ток к.з (ток кз учитывают при выборе кабеля на напряжение свыше 6 кВ)? Если автомат не чувствительный в конце линии к КЗ, тогда ставят выносную защиту на 0,4 кВ с дополнительной установкой ТТ.

А двигатель далеко стоит? Может еще нужно проверить на потерю напряжения из-за него в основном приходиться завышать сечение кабеля.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июля 2020 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться
2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Июля 2020 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Длина кабеля до двигателя равна 20 м., от шин РУ-0,4 кВ. Получается я могу установить автомат с динамическая стойкость на 25 кА, током на 80А и применить кабель на 16 мм.кв.? При КЗ например в конце линии кабель в результате действия тока КЗ не повредится? Расчё тока КЗ в конце линии не делал, пусть ток КЗ в конце линии будет 19 кА.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июля 2020 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Медного кабеля сечением 16 мм.кв2 - будет достаточно и автомат можно брать на 80А.
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Июля 2020 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Можеть кто нибудь подскажет, есть какой нибудь нормативный документ для выбора кабеля на напряжение 0,4 кВ?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 24 Июля 2020 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

ток КЗ в конце линии будет 19 кА.

не будет,
макс (трехфазный) ~8,5 кА,
мин (однофазное) ~3,5 кА
------------
Медного кабеля сечением 16 мм.кв2 - будет достаточно и автомат можно брать на 80А.

формально только при прокладке в земле Таблица 19 либо одиночной прокладке, в других случаях автомат 80 А кабель 16 мм.кв не защитит от перегрузки.
с динамическая стойкость на 25 кА

термической, Icu (для своего напряжения)
-------------
имха для защиты двигателя надо и ставить автомат для этого предназначенный например GV4PEM от Шнайдер либо других производителей

Конструктор (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Июля 2020 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Можеть кто нибудь подскажет, есть какой нибудь нормативный документ для выбора кабеля на напряжение 0,4 кВ?
Читай ГОСТ Р 50571.1 - 50571.29

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Июля 2020 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

макс (трехфазный) ~8,5 кА
Подпитку от двигателей и компенсаторов учли?
Спасибо. Можеть кто нибудь подскажет, есть какой нибудь нормативный документ для выбора кабеля на напряжение 0,4 кВ?
ПУЭ

----- добавлено 24 Июля 2020 года, 11:39 -----
Вообще мне в Сименсе говорили что сейчас есть мода на проверку кабелей до 1кВ по КЗ. В целом можно ее выполнить, но не обязательно.
И, если ничего не путаю, в атомке данная проверка обязательна.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Июля 2020 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

А как быть с проверкой кабеля на невозгорание при действии тока КЗ ? кабель на 16 мм.кв. проверку не пройдёт, а кабель сечением 240 мм.кв. проверку проходит.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Июля 2020 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

а кабель сечением 240 мм.кв. проверку проходит.
Не стыдно будет, для 60 А кидать 240 меди стоимостью около 5 тыс. за метр?

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Июля 2020 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

А как быть с проверкой кабеля на невозгорание
Не выполняется для 0,4кВ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Июля 2020 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

На невозгорание проверяются все кабели напряжением до 10 кВ, в том числе и кабели напряжением до 1 кВ

----- добавлено 24 Июля 2020 года, 12:41 -----
см. Циркуляр Ц-02-98(Э) О проверке кабелей на невозгорание, пункт 1.1

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:35

автор: Samsony 1
Сегодня в 10:46

автор: ПТЗ
Вчера в 04:26

автор: ПТЗ
Вчера в 02:35

автор: Samsony 1
14 Мая 2021 года, 19:11

автор: R 13
14 Мая 2021 года, 16:58

автор: Pglubokov
14 Мая 2021 года, 15:51

автор: Aleksandrs
14 Мая 2021 года, 15:31

автор: Mihail 63
14 Мая 2021 года, 08:27

автор: Geklas
13 Мая 2021 года, 18:02

автор: Privodnik
13 Мая 2021 года, 12:04

автор: ТОЭ
13 Мая 2021 года, 12:01

автор: ТОЭ
13 Мая 2021 года, 11:53

автор: Avtomatic 2017
12 Мая 2021 года, 17:20

12 Мая 2021 года, 14:07

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
ВладТ, Wespe, Beroes Group, Aleksandrs, Pum, Sasha 4312, doctorRaz, Rusenergetik
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

джокервин.тв