Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19654
ТочкаВсего тем - 28556
ТочкаВсего сообщений - 270424
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КЛ 0,4 кВ. Выбор сечения кабеля исходя из токов КЗ

Количество просмотров - 1503
(ссылка на эту тему)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Июля 2020 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, доброго времени суток. Требуется выбрать кабель для питания асинхронного электродвигателя мощностью 30 кВт. Ток короткого замыкания на шинах РУ 0,4 кВ составляет 22 кА, если выбирать по току КЗ тогда необходимо применить медный кабель сечением 240 мм.кв. если выбирать по нагрузке (30 кВт. ток 59 А) то проходит медный кабель сечением 16 мм.кв. Подскажите какой кабель применять?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Июля 2020 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Подскажите какой кабель применять?
16. Для кз есть автомат

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Июля 2020 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Какой ток КЗ на зажимах двигателя? Он находится так далеко, что для отключения за время не более 0,4 с необходим кабель 240 кв. мм.?

Инженер (Глазов, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Июля 2020 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

При выборе кабеля в сети 0,4 кВ, разве учитывают ток к.з (ток кз учитывают при выборе кабеля на напряжение свыше 6 кВ)? Если автомат не чувствительный в конце линии к КЗ, тогда ставят выносную защиту на 0,4 кВ с дополнительной установкой ТТ.

А двигатель далеко стоит? Может еще нужно проверить на потерю напряжения из-за него в основном приходиться завышать сечение кабеля.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июля 2020 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться
2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Июля 2020 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Длина кабеля до двигателя равна 20 м., от шин РУ-0,4 кВ. Получается я могу установить автомат с динамическая стойкость на 25 кА, током на 80А и применить кабель на 16 мм.кв.? При КЗ например в конце линии кабель в результате действия тока КЗ не повредится? Расчё тока КЗ в конце линии не делал, пусть ток КЗ в конце линии будет 19 кА.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июля 2020 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Медного кабеля сечением 16 мм.кв2 - будет достаточно и автомат можно брать на 80А.
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Июля 2020 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Можеть кто нибудь подскажет, есть какой нибудь нормативный документ для выбора кабеля на напряжение 0,4 кВ?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июля 2020 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

ток КЗ в конце линии будет 19 кА.

не будет,
макс (трехфазный) ~8,5 кА,
мин (однофазное) ~3,5 кА
------------
Медного кабеля сечением 16 мм.кв2 - будет достаточно и автомат можно брать на 80А.

формально только при прокладке в земле Таблица 19 либо одиночной прокладке, в других случаях автомат 80 А кабель 16 мм.кв не защитит от перегрузки.
с динамическая стойкость на 25 кА

термической, Icu (для своего напряжения)
-------------
имха для защиты двигателя надо и ставить автомат для этого предназначенный например GV4PEM от Шнайдер либо других производителей

Конструктор (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Июля 2020 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Можеть кто нибудь подскажет, есть какой нибудь нормативный документ для выбора кабеля на напряжение 0,4 кВ?
Читай ГОСТ Р 50571.1 - 50571.29

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Июля 2020 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

макс (трехфазный) ~8,5 кА
Подпитку от двигателей и компенсаторов учли?
Спасибо. Можеть кто нибудь подскажет, есть какой нибудь нормативный документ для выбора кабеля на напряжение 0,4 кВ?
ПУЭ

----- добавлено 24 Июля 2020 года, 11:39 -----
Вообще мне в Сименсе говорили что сейчас есть мода на проверку кабелей до 1кВ по КЗ. В целом можно ее выполнить, но не обязательно.
И, если ничего не путаю, в атомке данная проверка обязательна.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Июля 2020 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

А как быть с проверкой кабеля на невозгорание при действии тока КЗ ? кабель на 16 мм.кв. проверку не пройдёт, а кабель сечением 240 мм.кв. проверку проходит.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Июля 2020 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

а кабель сечением 240 мм.кв. проверку проходит.
Не стыдно будет, для 60 А кидать 240 меди стоимостью около 5 тыс. за метр?

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Июля 2020 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

А как быть с проверкой кабеля на невозгорание
Не выполняется для 0,4кВ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Июля 2020 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

На невозгорание проверяются все кабели напряжением до 10 кВ, в том числе и кабели напряжением до 1 кВ

----- добавлено 24 Июля 2020 года, 12:41 -----
см. Циркуляр Ц-02-98(Э) О проверке кабелей на невозгорание, пункт 1.1

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 406610
Сегодня в 03:59

автор: ПТЗ
Сегодня в 00:33

автор: Andr 90
Вчера в 19:39

автор: ТОЭ
Вчера в 15:45

автор: Ogurcofff
Вчера в 14:39

автор: doctorRaz
Вчера в 13:42

автор: Evdbor
25 Ноября 2020 года, 21:13

автор: Ingener 523
25 Ноября 2020 года, 18:20

автор: doctorRaz
25 Ноября 2020 года, 17:08

автор: Pavlin 2
25 Ноября 2020 года, 15:45

автор: Максим R
25 Ноября 2020 года, 15:11

автор: Talya
25 Ноября 2020 года, 11:44

автор: Vlb
25 Ноября 2020 года, 11:00

автор: Hmil
25 Ноября 2020 года, 10:13

автор: Максим R
25 Ноября 2020 года, 02:15

Последние 10 cообщений чата:
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 314, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Саина, Petrov-Vodkin, Doctor Gauss
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines