Сообщение #1 : 15 Июля 2020 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, ранее никогда не сталкивался с проектами увеличения мощности существующих помещений, и столкнулся с некоторым непониманием.
Исходные данные: есть нежилое помещение в жилом доме с выделенной мощностью 3 кВт, собственник хочет 15 кВт (3-я категория). ТУ у энергоснабжающей организации (Ленэрго) получены, у ЖКС тоже.
Согласно ТУ ЖКС точка присоединения ГРЩ дома (панель арендаторов). Согласно ТУ  энергоснабжающей организации, точка присоединения и максимальной мощности - кабельный киоск от которого питается ГРЩ дома.
Вроде все просто, но есть ряд вопросов:
1. Потери мощности мы считаем от граница балансной принадлежности, соответственно от ГРЩ, а не киоска (в ТУ Ленэрго указано что граница балансной принадлежности определяется между заявителем и ЖКС, но в ТУ ЖКС про границу балансной принадлежности ни слова)?
2. Нужно ли предоставлять проверочный расчет (длительный ток, КЗ, потери мощности и напряжения) на КЛ (существующую) от ГРЩ дома до кабельного киоска , что она способна выдержать увеличение мощности? Нужно ли производить расчет новой ТРН на жилой дом? или это делает ЖКС?
Так как форм международный уточняю, что Россия, Санкт-Петербург

Проектировщик ЭС (Санкт-Петербург, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2020 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

2. Нужно ли предоставлять проверочный расчет (длительный ток, КЗ, потери мощности и напряжения) на КЛ (существующую) от ГРЩ дома до кабельного киоска , что она способна выдержать увеличение мощности? Нужно ли производить расчет новой ТРН на жилой дом? или это делает ЖКС?

А в ТУ эти требования есть? Есть что-либо определить проектом?
Мощность 15 небольшая. Объект мелкий.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июля 2020 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

а в задании на проектирование у вас задача как стоит? что входит в ваш обьем работы
от конечно помещения до щита арендодателя  или еще  само ВРУ и сети до ВРУ от кабельного шкафа?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Вячеслав 1991
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Июля 2020 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

а в задании на проектирование у вас задача как стоит? что входит в ваш обьем работы
от конечно помещения до щита арендодателя  или еще  само ВРУ и сети до ВРУ от кабельного шкафа?


в ТЗ к договору написано выполнить проект на основании ТУ ЖКС и ТУ Ленэрго согласовать проект там и там.


2. Нужно ли предоставлять проверочный расчет (длительный ток, КЗ, потери мощности и напряжения) на КЛ (существующую) от ГРЩ дома до кабельного киоска , что она способна выдержать увеличение мощности? Нужно ли производить расчет новой ТРН на жилой дом? или это делает ЖКС?

А в ТУ эти требования есть? Есть что-либо определить проектом?
Мощность 15 небольшая. Объект мелкий.


В ТУ ЖКС речь только кабель от ГРЩ до арендатора, в ТУ Ленэрго следующие фразы есть:
11.2. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от ГРЩ дома, 
проложив необходимое количество магистралей 0,4 кВ до 
энергопринимающих устройств Заявителя. Марку и сечение магистралей определить 
проектом. Разработать схему внутреннего электроснабжения с подключением от ГРЩ 
балансодержателя сетей. Проект электроснабжения согласовать со всеми 
заинтересованными сторонами согласно законодательству РФ. Возможность 
использования существующего ввода определить расчетом, при необходимости усилить.

Вот меня и смущает последняя фраза, про усиление ввода, это имеется ввиду только ввод от ГРЩ до арендатора, или в принципе ввод в здание?


Проектировщик ЭС (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Июля 2020 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

в ТЗ к договору написано выполнить проект на основании ТУ ЖКС и ТУ Ленэрго согласовать проект там и там.

тогда вы вы делаете всю сеть..начинания от точек присоединения  данных Ленэнерго - киоск кабельный до конечного потребителя который увеличил мощность

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Июля 2020 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)


в ТЗ к договору написано выполнить проект на основании ТУ ЖКС и ТУ Ленэрго согласовать проект там и там.

тогда вы вы делаете всю сеть..начинания от точек присоединения  данных Ленэнерго - киоск кабельный до конечного потребителя который увеличил мощность

Получается что так.
Но лично моё видение что ТУ прописаны п.11.2 так, что сетевая навязывает лишнее тем самым нарушая законодательство лишь бы "ошкурить" заявителя.
Разработка заявителем проектной документации делается только в границах его  участка.

Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Июля 2020 года, 02:18
(ссылка на это сообщение)

Но лично моё видение что ТУ прописаны п.11.2 так, что сетевая навязывает лишнее тем самым нарушая законодательство лишь бы "ошкурить" заявителя.
Разработка заявителем проектной документации делается только в границах его  участка.

по по заданию на проектирование  и  по техусловиям - границы проектирования  это от точек данных сетевой до конечного потребителя который мощность увеличил.
вообщем проект должен дать информацию что из существующих сетей  и аппаратов начиная от точки  подключения данной сетевой нуждаться в какой либо замене и модернизации в связи с увеличением нагрузки, что из них меняться и на что  и меняется ли....

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Июля 2020 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

по по заданию на проектирование  и  по техусловиям - границы проектирования  это от точек данных сетевой до конечного потребителя который мощность увеличил.
вообщем проект должен дать информацию что из существующих сетей  и аппаратов начиная от точки  подключения данной сетевой нуждаться в какой либо замене и модернизации в связи с увеличением нагрузки, что из них меняться и на что  и меняется ли....

Когда-то раньше так и было, но сейчас так работать СО не должна.

ПП РФ 861
18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно
обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной
документации не является обязательной;(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
______________________________________________________--
В данной ситуации, учитывая что объект мелкий и существующий, то в связи с увеличением мощности до 15 кВт, требование СО делать проект и всё просчитать за пределами границ участка,  выглядит странным (недопустимым). В этом случаи заявитель сам может решать -нужен ему проект вообще или нет и то только в своих границах. Поэтому слово проект и всё что с ним связано в ТУ вообще писать не должны.
Всё что до ГРЩ или (кабельный киоск(кабельная коробка) - это забота СО.
И прежде чем выдать ТУ у СО должно уже быть чёткое понимание о своих линиях в своей зоне ответственности. Что в реконструкцию, что в инвест программу, а не навязывать заявителю лишнее.

Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1134, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Чистильщик, Walkmax, Ilnara, Dmitrii_ID, AnPo, Кирилл Маненко, Set, kara1111_artem, Приятель, Земский, Shvet, Володимир
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines