Свод правил 256 .1325800.2016. Разработка проекта изменения № 4

Количество просмотров - 773
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 25 Июня 2020 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СВОДА ПРАВИЛ ИЗМЕНЕНИЕ № 4 К СП 256 .1325800.2016 «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА»
убираем лирику, остается:
"«10.11 Аппараты защиты, защищающие групповые линии аварийного освещения должны выбираться так, чтобы в случае короткого замыкания, дугового пробоя, искрения в одной группе исключить отключение светильников других групп.»."
"Пункт 10.13. Дополнить четвертым и пятым абзацами в следующей редакции:
«Для предупреждения возгораний при возникновении искрения, дуговых пробоев в групповых линиях, в том числе в штепсельных розетках, электроприборах и системах освещения рекомендуется устанавливать УЗДП с предусмотренным (расчетным) номинальным рабочим током электрической сети. Установка УЗДП выполняется при проектировании с учетом категории пожарной опасности зданий в соответствии с [3, статья 3.2], а также с учетом приложения В.
"
"«12.2 Для защиты линий распределительных и групповых цепей следует применять:
...- устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП), с номинальным рабочим током, соответствующим защищаемой электрической цепи."
и т.п. пункты
Кто-то еще не верит в лоббирование и согласен с некоторыми отмеченными на форуме формулировками "продвижение на рынке"?
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Июня 2020 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

Жаль,
Правило бюджетирования сильно нарушается.
Лобируя Китай, они понимают, что когда зайдут ведущие производители УЗДП будет в одном корпусе с МСВ,а не  'эта херня',  и маркетинговый ход не совсем будет удачным, в сравнении.
Моё мнение, основано на первом знакомстве с данным устройством.

С технической стороны, зачем данную чудо технику ставить в распред. линии? И как это понимать, со стороны проверяющих? трёхфазые уздп изобретут? Выбор по номинальному току на любой вкус? как это будет работать, когда уздп на распред линии и на групповых?
Ладно жилые здания, с общественными дела будут обстоять хуже.
Если решено твёрдо продвигать некие  инновации, то логичнее бы на групповые линии с розетками хотя бы. Групповые сети освещения (особенно рабочего) под вопросом, с учётом '' экономичной'' светодиодной техники, которая получила большое распространение на коммерческих объектах))

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июня 2020 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)

Я смотрю у нас в пожарке больше демократии. Изменения уже пять лет обсуждаются. Целые инженерные форумы (сегодня состоялся), при этом еще можно вносить изменения до марта 2021 года. Электрикам на этом фоне можно посочувствовать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Июня 2020 года, 23:48
(ссылка на это сообщение)

Кто-то еще не верит в лоббирование и согласен с некоторыми отмеченными на форуме формулировками "продвижение на рынке"?
А на каком избирательном участке можно проголосовать "НЕТ" за эти поправки?
Или реально можно закидывать свою точку зрения (а услышат ли её) на:
Цитата
127994, г . Москва, ул . Садовая-Самотечная, д. 10, стр. 1, тел . +7 (495)647-15-80; e-mail : электронная форма для обращений юридических или физических лиц через официальный сайт Минстроя России ( www.minstroyrf . ru) .


? (Петрозаводск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июля 2020 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Ребята, надо поднимать всё проф.сообщество, если эти поправки примут [улыбка])))), то станет жить гораздо "веселее".

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июля 2020 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Ну так и поднимитесь. Не все же  за счет других энтузиастов выезжать.
Вот и ПТЗ с прочими сторонниками никто не запрещает писать. Здесь на форуме очень популярно мнение- не фиг проекты норм обсуждать, рано мол. Потом не говорите только, что поздно
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Июля 2020 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Отправить свои замечания не сложно. Открываете сайт www.minstroyrf.ru  
Далее открываете вкладку "Гражданам". Ищете вкладку "Написать письмо в минстрой россии", жмете на ссылку "Отправить письмо", откроется форма Обратной связи. Выбираете из списка ФИО того, кому вы посылаете письмо. Выбрать  надо Заместителя директора департамента градостроительной деятельности  и архитектуры Степанова Александра Юрьевича. Все что отмечено звездочкой * надо обязательно заполнить: Имя, фамилию, электронную почту. Наименование организации пишите если направляете письмо от имени организации. Если от себя - то  не нужно.
В письме пишите: Прошу рассмотреть  мои замечания и предложения к проекту свода правил, если это изменение СП, то указать изменение какое. Сами замечания лучше оформить в отдельном файле и приложить к письму файл.
Если очень строго хотите написать письмо, то распечатайте письмо с замечаниями. Подпишите его, отсканируйте и приложите скан. Я обычно скан прикладываю подписанный.
По изменению 4  к СП 256 если есть замечания, то до 24 июля надо выслать. Месяц дан на обсуждение.
При написании замечаний указывайте к какому пункту замечание, с чем вы не согласны и почему, и очень желательно готовую формулировку пункта в вашей редакции. Без готовой формулировки просто могут не  успеть обработать замечания, если их много.
Сводка замечаний будет опубликована на сайте Росстандарта gost.ru. По каждому замечанию будет ответ разработчика.
Лучше по стандартной форме оформить замечания: https://electromontaj-proekt.ru/data/documents/svodka-zamechaniy-sp-zdaniya-pozharnyh-depo.-pravila-proektirovaniya.pdf  
Пишите.

Проектировщик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Вчера в 23:25

автор: Talya
Вчера в 23:08

автор: Vоlk
Вчера в 21:48

автор: Mav
Вчера в 17:42

автор: Zve 1
Вчера в 14:30

автор: Ingener 523
Вчера в 10:35

автор: Moshkarow
Вчера в 09:58

автор: Госсть
Вчера в 08:02

автор: doctorRaz
29 Ноября 2020 года, 17:47

автор: Super ivan
29 Ноября 2020 года, 17:19

автор: Samsony 1
29 Ноября 2020 года, 10:47

автор: Crazy Jak
28 Ноября 2020 года, 22:12

автор: Petrov-Vodkin
27 Ноября 2020 года, 21:23

автор: kun_serhio
27 Ноября 2020 года, 13:52

автор: Максим R
27 Ноября 2020 года, 13:50

Последние 10 cообщений чата:
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Pactu, Михалыч, Лекс
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines