Сообщение #1 : 21 Июня 2020 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

В соответствии с п. 2.7.16 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденных приказом Ростехнадзора № 461 от 7 ноября 2016 г., «для транспортировки мазута по технологическим трубопроводам следует применять стальные бесшовные трубы, изготовленные из спокойных углеродистых и низколегированных сталей». Бесшовные трубы по ГОСТ 8732-78 заканчиваются на наружном диаметре 530 мм.
По какому нормативу закладывать, например, трубы диаметром 720 мм и более в резервуарных парках? Закладывать импортные бесшовные трубы?
Вышеуказанное ограничение установлено для труб и не установлено для деталей трубопроводов. Следовательно, шовные (штампосварные) детали трубопроводов для транспортировки мазута допустимы.
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июня 2020 года, 21:56
(ссылка на это сообщение)

Вы серьезно проектируета парк мазута, где трубопроводная обвязка более Ду500?

? (Уфа, Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июня 2020 года, 21:59
(ссылка на это сообщение)

Да, что необычного? Бывали и больше диаметры, но это в проектах, которые были до 2016 года.
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июня 2020 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Вышеуказанное ограничение установлено для труб и не установлено для деталей трубопроводов.

Про монтажные сварные швы ( и главное про технологию их изготовления) тоже ни слова, а по умолчанию их качество ниже чем у сварного шва на трубе заводского изготовления. Похоже фраза вырвана из контекста, вероятно нужно читать первоисточник на английском. 

Монтажник (Челябинск, Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2020 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Это написано в Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Какой еще первоисточник на английском? В буржуйских нормах такого бреда нету.
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июня 2020 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

По какому нормативу закладывать, например, трубы диаметром 720 мм и более в резервуарных парках?

Нужно с экспертом РТН вопрос с прямошовной проработать. Если откажет, тогда остается СТУ разрабатывать

Проектировщик ( ? , Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июня 2020 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)


По какому нормативу закладывать, например, трубы диаметром 720 мм и более в резервуарных парках?

Нужно с экспертом РТН вопрос с прямошовной проработать. Если откажет, тогда остается СТУ разрабатывать

Предложение с инспектором РТН поговорить, конечно, разумное. Но есть но:
-- эти эксперты скользские, как уж: вряд ли даст добро, скорее всего в ответ процитирует нормы;
-- даже если даст добро, то через 2, 3, 5 лет другой эксперт скажет, что первого в глаза не видел, никакие попустительства не разрешал и пр...
Экспертиза пройдена. На ней этот вопрос не поднимался (хватало других), по специальным ТУ трубы не закладывались. СТУ никакие не разрабатывались. Но то, что этот вопрос не решен до сих пор, не дает оснований отступать от нормативных требований. То, что заводы российские не изготавливают бесшовные трубы больших диаметров, это не проблема нормотворцев. Это проблема проектировщика и, отчасти, Заказчика. В конце концов можно трубу изготовить по спецзаказу, купить из-за бугра (привет, импортозамещение). Даже посещала мысль заменить одну 700-ку на две параллельных 500-ки, изврат, конечно, но что делать? Вот и интересуюсь, может кто сталкивался с подобным?
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Июня 2020 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

Но то, что этот вопрос не решен до сих пор, не дает оснований отступать от нормативных требований.

Вот, поэтому у Вас классический случай, когда необходимо разработать СТУ, если хотите применить прямошовную. По ГОСТу бесшовных у нас нет. Это прямое основание для разработки СТУ.

Проектировщик ( ? , Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Июня 2020 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

Вот, поэтому у Вас классический случай, когда необходимо разработать СТУ, если хотите применить прямошовную.

СТУ долго разрабатывать, точнее, согласовывать. Да и что это: на всего одну проблему -- и СТУ? Да и СТУ, сколько я видел, были на отступление от пожарных норм, на требования СП, как правило. На отступления от ФНиПов -- не видел.
По ГОСТу бесшовных у нас нет.

А если не по ГОСТу? Вполне устроит по ТУ завода-изготовителя. Главное: чтобы была более-менее представлена на рынке, чтобы не стоила как из золота, чтобы срок поставки не был от полугода, чтобы минимальная партия не была от 200 т. Может кто сталкивался? Вообще в России делают трубы бесшовные больших диаметров? Есть оснастка производства?
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июня 2020 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Вообще в России делают трубы бесшовные больших диаметров? Есть оснастка производства?

Были бы точно, если бы была технологическая возможность изготовить. Шовные больших диаметров и те начали выпускать только на импортном оборудовании, выцарапанном из за бугра со скрипом. 

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Shvet
Вчера в 15:07

автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:15

автор: Shvet
22 Апреля 2024 года, 15:11

19 Апреля 2024 года, 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС