Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19598
ТочкаВсего тем - 28432
ТочкаВсего сообщений - 268902
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Аварийное освещение склада. Отключение извне склада светильников питаемых от аккумулятора

Количество просмотров - 1032
(ссылка на эту тему)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Июня 2020 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!

Есть склад ГСМ, категория П-I, площадь более 60 м2, вход с улицы.
Напрашивается аварийное освещение (антипаническое в помещении, путей эвакуации перед входом) + световой указатель "Выход".
Согласно ПУЭ:
"7.4.24. ...
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений..."


Согласно "Правил противопожарного режима в Российской Федерации":
"349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться."

Как обесточить линии питания аварийного освещения, указателя при питании их от сети и аккумулятора?
Думал, поставить Conversion KIT от Световых технологий вне помещения и коммутировать во вторичной сети (=220 В) к драйверам, но компания такой вариант не одобрила.
Внешний стандартный ИБП на ~220 В?
Централизованное питание АО + устройства типа Telecontrol?

Инженер (Глазов, Россия)
Ingvarr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июня 2020 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Какая категория надёжности электроснабжения у аварийного освещения у вас, если не использовать БАП?
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Июня 2020 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

I категория.
Я бы использовал светильники по ГОСТ IEC 60598-2-22, но остается указатель.

Инженер (Глазов, Россия)
Ingvarr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июня 2020 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

А вам обязательно БАП ставить ,если у вас у АО уже и так 1я категория?
Централизованное питание сетей АО никто не отменял. Тогда даже выключатель, установленный вне склада - уже аппарат управления извне.
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июня 2020 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Питание эвакуационных знаков безопасности в нормальном режиме должно
проводиться от источника, независимого от источника питания рабочего освещения, а в
аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника,
например встроенной в светильник аккумуляторной батареи. Продолжительность
работы эвакуационных знаков безопасности должна быть не менее 1 ч.


----- добавлено 02 Июня 2020 года, 13:27 -----
SKAT-UPS 100/80 такой поставлю что ли. 12Ач мне хватит.

Инженер (Глазов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июня 2020 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

А почему напрашивается антипаническое освещение? На основание каких норм?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ingvarr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Июня 2020 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Цитата для знаков безопасности, по ним я ничего не скажу - это обычно делают слаботочники.
А специально искать светильники АО с БАП для склада, когда еще это чревато усложнением схемы питания - думаю, лишнее.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Июня 2020 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

7.6.4 Антипаническое освещение направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации и его следует предусматривать в больших помещениях площадью более 60 м2  при одновременном нахождении в нем 30 и более человек, а также в помещениях с постоянным пребыванием маломобильных групп населения и детей дошкольного возраста. Нормы освещенности, предельная равномерность освещенности, порядок включения и продолжительность работы антипанического освещения приведены в таблице 7.28.
Т.е. в складе ГСМ либо собирается больше 30 человек, либо есть маломобильная группа населения

----- добавлено 02 Июня 2020 года, 14:04 -----
В СП439 вобще в таблице 9.1 не вижу складских помещений, только производственные

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Июня 2020 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

К моему сожалению, на данный момент действует п. 7.108 СП 52.13330.2011. Уточнение по количеству человек появилось в СП 2016 года, пункт которого не в ходит в перечень к 384-ФЗ. 

Инженер (Глазов, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Июня 2020 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)


однако дилема.. ставить светильники с БАПАМИ и обесточить их..
а если в это время пожар, а там маломобильная группа, либо мобильная более 30 человек?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Июня 2020 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Здесь отключается пустое помещение, а выключатель в запираемом ящике.

Инженер (Глазов, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Июня 2020 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Здесь отключается пустое помещение, а выключатель в запираемом ящике.
ставьте ЩАО, два ввода, юпс и АВР, от него frls с сертифицированной прокладкой к АО, через сертифицированные коробки, каждый сертифицированный АО обеспечивает свое отключение от линии в случае своей неисправности..
нелишне заблокировать доступ в помещение пока АО обесточено (иначе как люди внутри спасутся)
ни один пожарник не подкопается.
склад будущего!!!

Конструктор (Волгоград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Июня 2020 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)

Игорь. Решения есть у белого света  по функциям соответствующим. Но из жизни более реальным, восстребованным, дешевым и достаточным решением является централизованное ао из ближ подходящего нескладского помещения/здания. Указатели без акб не запрещены. Просто на случай обестачивания они строго по нормам подкл к резервному централиз источнику. А далее классика ссср- рубильник на входе склада ( ящик, автомат, шкаф и пр). Дешево и сердито
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Июня 2020 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы. В итоге применил внешний ИБП с установкой в смежном помещении.

Инженер (Глазов, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Июня 2020 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

7.6.4 Антипаническое освещение направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации и его следует предусматривать в больших помещениях площадью более 60 м2  при одновременном нахождении в нем 30 и более человек, а также в помещениях с постоянным пребыванием маломобильных групп населения и детей дошкольного возраста. Нормы освещенности, предельная равномерность освещенности, порядок включения и продолжительность работы антипанического освещения приведены в таблице 7.28.
Т.е. в складе ГСМ либо собирается больше 30 человек, либо есть маломобильная группа населения

----- добавлено 02 Июня 2020 года, 14:04 -----
В СП439 вобще в таблице 9.1 не вижу складских помещений, только производственные
Полностью согласен. 60 м2 это просто двухкомнатная квартира.... Если туда задет толпа в 30 человек, уже не выйдут)))))
Если освещение запитано по I или II категориям, то БАПы устанавливать в светильники зачем?
Если есть питание от разных секций ВРУ или ГРЩ просто установить выключатели с соответствующей IP на наружной стене здания.

----- добавлено 04 Июня 2020 года, 07:20 -----
Здравствуйте!

Есть склад ГСМ, категория П-I, площадь более 60 м2, вход с улицы.
Напрашивается аварийное освещение (антипаническое в помещении, путей эвакуации перед входом) + световой указатель "Выход".
Согласно ПУЭ:
"7.4.24. ...
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений..."


Согласно "Правил противопожарного режима в Российской Федерации":
"349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться."

Как обесточить линии питания аварийного освещения, указателя при питании их от сети и аккумулятора?
Думал, поставить Conversion KIT от Световых технологий вне помещения и коммутировать во вторичной сети (=220 В) к драйверам, но компания такой вариант не одобрила.
Внешний стандартный ИБП на ~220 В?
Централизованное питание АО + устройства типа Telecontrol?


У Вас I категория. Зачем Вам аккумуляторы на светильники городить. Вы делаете 3-й автономный источник питания повышая категорию надежности электроснабжения аварийного освещения до I особой! Зачем? Повесьте выключатели на наружном фасаде здания. Здесь нет взрывоопасных зон, это просто П-I. По ПУЭ закажите коробочку для пломбирования и все, можете радоваться. К светильнику с БАПом, для корректной работы нужна еще одна жила кабеля с фазой для зарадки аккумулятора, которая не отключается. А оно Вам надо?)))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Адель
Сегодня в 15:40

автор: Максим R
Сегодня в 11:37

автор: molovicc
Вчера в 19:24

автор: Urius 100
17 Сентября 2020 года, 21:50

автор: Urius 100
17 Сентября 2020 года, 17:13

автор: Сергеюшко
17 Сентября 2020 года, 16:44

автор: Зойберг
16 Сентября 2020 года, 16:25

автор: Diego
16 Сентября 2020 года, 14:02

автор: Омон
16 Сентября 2020 года, 02:59

15 Сентября 2020 года, 06:13

автор: Нович_ОК
12 Сентября 2020 года, 19:12

автор: ПТЗ
12 Сентября 2020 года, 04:07

автор: ПТЗ
12 Сентября 2020 года, 03:51

автор: Нович_ОК
11 Сентября 2020 года, 17:33

автор: Mav
11 Сентября 2020 года, 11:09

Последние 10 cообщений чата:
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Сергеюшко, РоманC, Marat 1951, Максим R, Адель, Kolayn 1971, Виктор Костров, Гешан
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines