Распределение электроэнергии по фазам. Невозможно снизить перекос по фазам до требуемого

Количество просмотров - 996
(ссылка на эту тему)
Lifad
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Мая 2020 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Как это не странно, но поиск с искомой фразой "перекос по фазам" не дал ничего дельного поэтому создал тему.
Проектирую электроснабжение школы. И так получается что к каждому этажному щиту у меня подключен несколько розеток без определенной нагрузки, т.е. по 60 Вт каждая, и одна розетка в санузле под рукосушитель с условной мощностью 2000 Вт. В связи с этим получается значительный перекос по фазам в групповом щите. От ДО 25 до 63 %. При идеальном распределении тоесть лучше при таких данных уже невозможно. Что с этим делать? ПУЭ предписывает перекос в групповых щитках не более 30 %, а на панелях ВРУ не более 15 %. Можно ли закрыт глаза на групповые щитки если нивелировать этот перекос меняя самую нагруженную фазу по очереди от щитка к щитку. В конечном итоге на качество электроснабжения влияет же общий перекос. Исправьте если логика не верна. Либо еще какие-то варианты. Спасибо заранее.

Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Мая 2020 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

И так получается что к каждому этажному щиту у меня подключен несколько розеток без определенной нагрузки, т.е. по 60Вт каждая, и одна розетка в санузле под рукосушитель с условной мощностью 2000 Вт.

На каждом этаже сушилку подключаете к разным фазам, а в принципе, равномерное распределение делается в каждом щитке (щите) по мере возможности и без фанатизма. Пока существует исправный N проводник, перекосы потребителю не страшны. Распределяйте - пока есть чего распределять.

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Lifad
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Мая 2020 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)


И так получается что к каждому этажному щиту у меня подключен несколько розеток без определенной нагрузки, т.е. по 60Вт каждая, и одна розетка в санузле под рукосушитель с условной мощностью 2000 Вт.

На каждом этаже сушилку подключаете к разным фазам, а в принципе, равномерное распределение делается в каждом щитке (щите) по мере возможности и без фанатизма. Пока существует исправный N проводник, перекосы потребителю не страшны. Распределяйте - пока есть чего распределять.

Понял спасибо.

Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1143, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Архградо, Чистильщик, Sasha84_BAV, ИК, Zve 1, ivm, Mclaud 72, Перельман, Walkmax, Ilnara, Dmitrii_ID, AnPo, Кирилл Маненко, Set
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines