Распределение электроэнергии по фазам. Невозможно снизить перекос по фазам до требуемого

Количество просмотров - 535
(ссылка на эту тему)
Lifad
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Мая 2020 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Как это не странно, но поиск с искомой фразой "перекос по фазам" не дал ничего дельного поэтому создал тему.
Проектирую электроснабжение школы. И так получается что к каждому этажному щиту у меня подключен несколько розеток без определенной нагрузки, т.е. по 60 Вт каждая, и одна розетка в санузле под рукосушитель с условной мощностью 2000 Вт. В связи с этим получается значительный перекос по фазам в групповом щите. От ДО 25 до 63 %. При идеальном распределении тоесть лучше при таких данных уже невозможно. Что с этим делать? ПУЭ предписывает перекос в групповых щитках не более 30 %, а на панелях ВРУ не более 15 %. Можно ли закрыт глаза на групповые щитки если нивелировать этот перекос меняя самую нагруженную фазу по очереди от щитка к щитку. В конечном итоге на качество электроснабжения влияет же общий перекос. Исправьте если логика не верна. Либо еще какие-то варианты. Спасибо заранее.

Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Мая 2020 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

И так получается что к каждому этажному щиту у меня подключен несколько розеток без определенной нагрузки, т.е. по 60Вт каждая, и одна розетка в санузле под рукосушитель с условной мощностью 2000 Вт.
На каждом этаже сушилку подключаете к разным фазам, а в принципе, равномерное распределение делается в каждом щитке (щите) по мере возможности и без фанатизма. Пока существует исправный N проводник, перекосы потребителю не страшны. Распределяйте - пока есть чего распределять.

Инженер-конструктор (Симферополь, Россия)
Lifad
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Мая 2020 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

И так получается что к каждому этажному щиту у меня подключен несколько розеток без определенной нагрузки, т.е. по 60Вт каждая, и одна розетка в санузле под рукосушитель с условной мощностью 2000 Вт.
На каждом этаже сушилку подключаете к разным фазам, а в принципе, равномерное распределение делается в каждом щитке (щите) по мере возможности и без фанатизма. Пока существует исправный N проводник, перекосы потребителю не страшны. Распределяйте - пока есть чего распределять.

Понял спасибо.

Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 14:31

Вчера в 18:49

Вчера в 16:09

автор: Юра 123
Вчера в 09:21

автор: Максим R
Вчера в 04:45

автор: Godnk
04 Марта 2021 года, 16:48

04 Марта 2021 года, 16:24

автор: Foxson
04 Марта 2021 года, 15:49

03 Марта 2021 года, 13:39

03 Марта 2021 года, 04:12

автор: Nikee
02 Марта 2021 года, 11:47

автор: Stuff
01 Марта 2021 года, 22:30

автор: РоманC
01 Марта 2021 года, 16:29

01 Марта 2021 года, 11:04

автор: Максим R
01 Марта 2021 года, 05:45

Последние 10 cообщений чата:
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Евгений-85, Kostyan 1330
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines