Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19598
ТочкаВсего тем - 28432
ТочкаВсего сообщений - 268903
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Компенсация реактивной мощности в сетях 10 кВ. Расчет реактивной мощности на РП

Количество просмотров - 876
(ссылка на эту тему)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Апреля 2020 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Прошу помощи по вопросу расчета величины реактивной мощности в распределительных сетях 10 кВ. Есть РП 10 кВ, от которого запитано 18 ТП 10/0,4 кВ. Мощность: ТП 160 кВА - 6 шт., 180 кВА 1 шт., 250 кВА - 5 шт., 400 кВА -5 шт., 320 кВА - 1 шт. ЛЭП 10 кВ - воздушные, выполненные проводом АС 1х70. Тангенс угла в сетях 10 кВ 0,4. Основная нагрузка коммунально бытовая, двигателей которые питаются от шин 10 кВ нет. Коэффициенты загрузки тр-ров ТП нет данных, и замеров летнего и зимнего максимума тоже, но это еще как то можно взять в сетях, хотя информацию очень трудно получить, тем более сейчас. Может кто то поделиться методикой выполнения расчета или примером выполнения.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Сергей Аверьянов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Апреля 2020 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

Какое требование в ТУ на техприсоединение указано у сетевой энергоснабжающей организации в части tg(фи)/cos(фи)?
Если РП-10кВ, как и ТП-10/0,4, принадлежит потребителю, а не сетевой организации и требуется обеспечить, например tg(фи)<0,4, правильнее вначале всё-таки по каждому присоединению от РП-10кВ (или по питающей РП-10кВ линии) получить данные по потреблению активной и реактивной мощности с целью определения cоs(фи). В случае не возможности получения таких данных - необходимо выполнить замеры.
Да и не нужно забывать, что если качество ЭЭ не соответствует ГОСТ 32144-2013 по гармоническим искажениям, то потребуется установка антирезонансных дросселей, т.к. из-за высших паразитных гармоник устройства компенсации долго не проработают.
Далее простой расчет компенсации, на каких присоединениях требуется компенсировать и сколько в итоге в сумме нужно компенсировать на РП-10кВ с учётом роста перспективной нагрузки.
Далее, определяетесь, что выгодно - на выборочных ТП-10/0,4кВ компенсировать или сразу установить УКРМ-10кВ на РП-10кВ.
Пример - см. вложение.

Главный инженер проекта (Саратов, Россия)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Апреля 2020 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!!!! Буду писать в сетевую, просить информацию по замерам!

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июня 2020 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Прошу помощи по вопросу расчета величины реактивной мощности в распределительных сетях 10 кВ. Есть РП 10 кВ, от которого запитано 18 ТП 10/0,4 кВ. Мощность: ТП 160 кВА - 6 шт., 180 кВА 1 шт., 250 кВА - 5 шт., 400 кВА -5 шт., 320 кВА - 1 шт. ЛЭП 10 кВ - воздушные, выполненные проводом АС 1х70. Тангенс угла в сетях 10 кВ 0,4. Основная нагрузка коммунально бытовая, двигателей которые питаются от шин 10 кВ нет. Коэффициенты загрузки тр-ров ТП нет данных, и замеров летнего и зимнего максимума тоже, но это еще как то можно взять в сетях, хотя информацию очень трудно получить, тем более сейчас. Может кто то поделиться методикой выполнения расчета или примером выполнения.
По НТП тангенс не должен быть больше чем 0,38. Qустановки=Рр(tgр-tg задан)=Рр(tgр-0,292)=..... кВАр, Где tg задан = 0,292, что соответствует cos ф 0,96, tgр = расчетный тангенс ф.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июня 2020 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

По НТП тангенс не должен быть больше чем 0,38. Qустановки=Рр(tgр-tg задан)=Рр(tgр-0,292)=..... кВАр, Где tg задан = 0,292, что соответствует cos ф 0,96, tgр = расчетный тангенс ф.
А можно с документом ознакомиться? Название и дата НТД?

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июня 2020 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

По НТП тангенс не должен быть больше чем 0,38. Qустановки=Рр(tgр-tg задан)=Рр(tgр-0,292)=..... кВАр, Где tg задан = 0,292, что соответствует cos ф 0,96, tgр = расчетный тангенс ф.
А можно с документом ознакомиться? Название и дата НТД?
[
По НТП тангенс не должен быть больше чем 0,38. Qустановки=Рр(tgр-tg задан)=Рр(tgр-0,292)=..... кВАр, Где tg задан = 0,292, что соответствует cos ф 0,96, tgр = расчетный тангенс ф.
А можно с документом ознакомиться? Название и дата НТД?
А это Вы спросите у главного инженера сетевой организации, которая будет выдавать ТУ для технологического присоединения к электрическим сетям. Я Вам из практики говорю. Нормы знаю. Но мне сейчас так же как и Вам, нужно поискать. Термин "Качество электроэнергии" и Яндекс или Гугл в руки.)))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июня 2020 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

В Приложении к Приказу Министерства энергетики РФ от 23 июня 2015 г. N 380 "О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" указано 0,4.  Требования о значении тангенса  0,38 в сетях 6-10 кВ не встречала поэтому и спросила

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Июня 2020 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

В Приложении к Приказу Министерства энергетики РФ от 23 июня 2015 г. N 380 "О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" указано 0,4.  Требования о значении тангенса  0,38 в сетях 6-10 кВ не встречала поэтому и спросила

Ок. Абсолютно согласен, есть циферка 0,4 только не помню на каком напряжении, не на 35 ли?

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Июня 2020 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Что 35 кВ что 11-20кВ значение одинаковое
* 0001201507270034.pdf
(386.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 12]

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Вадим-Ростов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Июня 2020 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Что 35 кВ что 11-20кВ значение одинаковое
Да, Спасибо, уже увидел. - с 35 до выше 1,0 - тангенс 0,4. Сам в памяти освежил.
Но сети могут выдать ТУ на 0,38, в связи с увеличением токов и соответственно аппаратов защиты и сечения жил проводников.... Чего собственно они и делают(( наверное по этому.... а вообще не знаю почему. Городские сети не делаю, и схем их не знаю.))))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Июня 2020 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

А для каких целей нужен расчет реактива? Если сеть существующая, то балансы по активу и реактиву должны быть в горсети.
Приказ устанавливает значения коэффициентов на границе балансовой принадлежности. Т.е. вопросы компенсации должны решаться по месту, чтобы не перегружать распределительную сеть токами для переброса реактива. Даже если вся сеть 10кВ принадлежит одному хозяину, КРМ только в голове не решение вопроса уровня напряжений на ТП. О чем говорилось в сообщении 2 (ну может в неявном виде).

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
Сегодня в 17:28

автор: Адель
Сегодня в 15:40

автор: molovicc
Вчера в 19:24

автор: Urius 100
17 Сентября 2020 года, 21:50

автор: Urius 100
17 Сентября 2020 года, 17:13

автор: Сергеюшко
17 Сентября 2020 года, 16:44

автор: Зойберг
16 Сентября 2020 года, 16:25

автор: Diego
16 Сентября 2020 года, 14:02

автор: Омон
16 Сентября 2020 года, 02:59

15 Сентября 2020 года, 06:13

автор: Нович_ОК
12 Сентября 2020 года, 19:12

автор: ПТЗ
12 Сентября 2020 года, 04:07

автор: ПТЗ
12 Сентября 2020 года, 03:51

автор: Нович_ОК
11 Сентября 2020 года, 17:33

автор: Mav
11 Сентября 2020 года, 11:09

Последние 10 cообщений чата:
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 300, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, РоманC, Diego, Алексей Музалевский
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines