beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Компенсация реактивной мощности в сетях 10 кВ. Расчет реактивной мощности на РП

Количество просмотров - 2769
(ссылка на эту тему)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Апреля 2020 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Прошу помощи по вопросу расчета величины реактивной мощности в распределительных сетях 10 кВ. Есть РП 10 кВ, от которого запитано 18 ТП 10/0,4 кВ. Мощность: ТП 160 кВА - 6 шт., 180 кВА 1 шт., 250 кВА - 5 шт., 400 кВА -5 шт., 320 кВА - 1 шт. ЛЭП 10 кВ - воздушные, выполненные проводом АС 1х70. Тангенс угла в сетях 10 кВ 0,4. Основная нагрузка коммунально бытовая, двигателей которые питаются от шин 10 кВ нет. Коэффициенты загрузки тр-ров ТП нет данных, и замеров летнего и зимнего максимума тоже, но это еще как то можно взять в сетях, хотя информацию очень трудно получить, тем более сейчас. Может кто то поделиться методикой выполнения расчета или примером выполнения.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Сергей Аверьянов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Апреля 2020 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

Какое требование в ТУ на техприсоединение указано у сетевой энергоснабжающей организации в части tg(фи)/cos(фи)?
Если РП-10кВ, как и ТП-10/0,4, принадлежит потребителю, а не сетевой организации и требуется обеспечить, например tg(фи)<0,4, правильнее вначале всё-таки по каждому присоединению от РП-10кВ (или по питающей РП-10кВ линии) получить данные по потреблению активной и реактивной мощности с целью определения cоs(фи). В случае не возможности получения таких данных - необходимо выполнить замеры.
Да и не нужно забывать, что если качество ЭЭ не соответствует ГОСТ 32144-2013 по гармоническим искажениям, то потребуется установка антирезонансных дросселей, т.к. из-за высших паразитных гармоник устройства компенсации долго не проработают.
Далее простой расчет компенсации, на каких присоединениях требуется компенсировать и сколько в итоге в сумме нужно компенсировать на РП-10кВ с учётом роста перспективной нагрузки.
Далее, определяетесь, что выгодно - на выборочных ТП-10/0,4кВ компенсировать или сразу установить УКРМ-10кВ на РП-10кВ.
Пример - см. вложение.

Главный инженер проекта (Саратов, Россия)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Апреля 2020 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!!!! Буду писать в сетевую, просить информацию по замерам!

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июня 2020 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)


Добрый день! Прошу помощи по вопросу расчета величины реактивной мощности в распределительных сетях 10 кВ. Есть РП 10 кВ, от которого запитано 18 ТП 10/0,4 кВ. Мощность: ТП 160 кВА - 6 шт., 180 кВА 1 шт., 250 кВА - 5 шт., 400 кВА -5 шт., 320 кВА - 1 шт. ЛЭП 10 кВ - воздушные, выполненные проводом АС 1х70. Тангенс угла в сетях 10 кВ 0,4. Основная нагрузка коммунально бытовая, двигателей которые питаются от шин 10 кВ нет. Коэффициенты загрузки тр-ров ТП нет данных, и замеров летнего и зимнего максимума тоже, но это еще как то можно взять в сетях, хотя информацию очень трудно получить, тем более сейчас. Может кто то поделиться методикой выполнения расчета или примером выполнения.

По НТП тангенс не должен быть больше чем 0,38. Qустановки=Рр(tgр-tg задан)=Рр(tgр-0,292)=..... кВАр, Где tg задан = 0,292, что соответствует cos ф 0,96, tgр = расчетный тангенс ф.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июня 2020 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

По НТП тангенс не должен быть больше чем 0,38. Qустановки=Рр(tgр-tg задан)=Рр(tgр-0,292)=..... кВАр, Где tg задан = 0,292, что соответствует cos ф 0,96, tgр = расчетный тангенс ф.

А можно с документом ознакомиться? Название и дата НТД?

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июня 2020 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)


По НТП тангенс не должен быть больше чем 0,38. Qустановки=Рр(tgр-tg задан)=Рр(tgр-0,292)=..... кВАр, Где tg задан = 0,292, что соответствует cos ф 0,96, tgр = расчетный тангенс ф.

А можно с документом ознакомиться? Название и дата НТД?
[

По НТП тангенс не должен быть больше чем 0,38. Qустановки=Рр(tgр-tg задан)=Рр(tgр-0,292)=..... кВАр, Где tg задан = 0,292, что соответствует cos ф 0,96, tgр = расчетный тангенс ф.

А можно с документом ознакомиться? Название и дата НТД?

А это Вы спросите у главного инженера сетевой организации, которая будет выдавать ТУ для технологического присоединения к электрическим сетям. Я Вам из практики говорю. Нормы знаю. Но мне сейчас так же как и Вам, нужно поискать. Термин "Качество электроэнергии" и Яндекс или Гугл в руки.)))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июня 2020 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

В Приложении к Приказу Министерства энергетики РФ от 23 июня 2015 г. N 380 "О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" указано 0,4.  Требования о значении тангенса  0,38 в сетях 6-10 кВ не встречала поэтому и спросила

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Июня 2020 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)


В Приложении к Приказу Министерства энергетики РФ от 23 июня 2015 г. N 380 "О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" указано 0,4.  Требования о значении тангенса  0,38 в сетях 6-10 кВ не встречала поэтому и спросила


Ок. Абсолютно согласен, есть циферка 0,4 только не помню на каком напряжении, не на 35 ли?

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Июня 2020 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Что 35 кВ что 11-20кВ значение одинаковое
* 0001201507270034.pdf
(386.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Июня 2020 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)


Что 35 кВ что 11-20кВ значение одинаковое

Да, Спасибо, уже увидел. - с 35 до выше 1,0 - тангенс 0,4. Сам в памяти освежил.
Но сети могут выдать ТУ на 0,38, в связи с увеличением токов и соответственно аппаратов защиты и сечения жил проводников.... Чего собственно они и делают(( наверное по этому.... а вообще не знаю почему. Городские сети не делаю, и схем их не знаю.))))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Июня 2020 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

А для каких целей нужен расчет реактива? Если сеть существующая, то балансы по активу и реактиву должны быть в горсети.
Приказ устанавливает значения коэффициентов на границе балансовой принадлежности. Т.е. вопросы компенсации должны решаться по месту, чтобы не перегружать распределительную сеть токами для переброса реактива. Даже если вся сеть 10кВ принадлежит одному хозяину, КРМ только в голове не решение вопроса уровня напряжений на ТП. О чем говорилось в сообщении 2 (ну может в неявном виде).

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Sunsvetic
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines