Промывка системы водоснабжения. Затраты на промывку внутренних водопроводных сетей

Количество просмотров - 3482
(ссылка на эту тему)
Тетяна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 17 Апреля 2020 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, шановні колеги! Прошу допомогти порадою щодо наступних обставин.
27 ВИПРОБУВАННЯ ВНУТРІШНІХ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ
СИСТЕМ
27.1 Загальні положення
27.1.1 Після завершення монтажних робіт монтажними організаціями повинні бути виконані:
а) випробування систем холодного, гарячого водопостачання та протипожежного водопроводу гідростатичним або манометричним (пневматичним) методами зі складанням акта за формою додатків Г, Д, а також промивання системи згідно з 3.1.6 цих Норм; Не можу знайти це положення (3.1.6 цих Норм?) Яких норм?

Водоканал порахував об'єм води на промивку внутрішніх водопровідних мереж, посилаючись на п. 5.28. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМАМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ Витрати води на промивання трубопроводів (водопровідних вводів) в разі відсутності можливості промивання мереж через засоби обліку визначаються згідно з п. 3.3 цих Правил за фактичний час промивання. Якщо фактичний час промивання не визначений, час промивання дорівнює 24 годинам. Не визначаючи фактичний час промивання, водоканал просто бере 24 години, і нараховує 3,14159х0,15 (діаметр вводу №1) х0,15 (діаметр вводу №2) х2/4=0,035325 х 60 х 60 х 48 год = 6106 м. куб. Об'єм всієї системи - 9 м. куб., тобто промивання системи здійснюватиметься 678 разів.  Нормативним розрахунком водоспоживання та водовідведення на рік на цей об'єкт розраховано 4076 м. куб. Як можна визначити фактичну витрату води на промивання внутрішніх трубопроводів? Ми використали наступну позицію:
Згідно затвердженої Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 25.06.2014 № 181),

Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж визначаються:
при невідомому часі промивки:

де   di   -   діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м;
   N   -   кількість промивних ділянок на трубопроводі i-го діаметра, од.;
   Li   -   протяжність промивної ділянки, м. Для водоводів протяжність промивних ділянок приймається за фактичними даними або вважається рівною протяжності ремонтних ділянок, визначених згідно з пунктом 12.10 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Для розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500 м;
   К1   -   коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або приймається рівним 2;
   К2   -   коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м-3 у кінцевій точці ділянки.
Значення К2 визначаються за фактичними даними або приймаються рівними:
•   для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 5 км - до 4;
•   для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 3 км - до 6;
•   для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км - до 10
Чисельник даної формули визначає необхідну і достатню кількість води для промивки водопроводу відомого діаметра, заданої довжини не залежно від часу промивки.
Відповідно:
      Vпром = 0,785 х 2 х 0,152 х 500 х (2 + 10) = 389 м3,
де    Vпром  - об’єм води, який витрачається для промивки, м3;
   2 – кількість ділянок (вводів);
   0,15 – діаметр труби, м
   500 – протяжність промивної ділянки, м;
   2 – прийнятий коефіцієнт використання води при скиді;
   10 - коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м-3 у кінцевій точці ділянки прийнятий для водопровідної мережі з протяжністю ділянки до 0,5 км.
Виходячи з вище викладеного розрахунку, для промивки водопровідних мереж «ТОРГОВО-ОФІСНОГО ЦЕНТРУ» достатньо 389 м3 води.
Згідно з формулою гідравліки трубопроводів, що зв'язує площу живого перерізу труби ω (у м2), з витратою q (в м3 / с), і зі швидкістю руху води v (в м / с):

q = ωхv = πd2v/4
витрати води при швидкості руху води 2 м/с діаметром трубопроводу 150 мм становлять:
q = 3,141593 х 0,152 х 2 / 4 = 0,03534 м3/с, або 127,224 м3/год

Керуючись вищевикладеним розрахунком, компанія просить Вас виставити рахунок за використання 445 м3 води на протязі 3,5 год із міського водопроводу на промивку внутрішніх водопровідних мереж ТОРГОВО-ОФІСНОГО ЦЕНТРУ.

Заступник директора (Київ, Україна)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
Вчера в 13:34

автор: Мира
Вчера в 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1003, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Evgeny1993, ИК, Mav, Архградо, Vladislav MY, Walkmax, Aerohost, VadGKorn, Electrik 1998, Shvet, Alltta, Ne-rylut
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines