Уважаемые проектанты нужна Ваша помощь при расчете КРМ.
Произвел расчет нагрузок при разных режимах работы объекта (ЛЕТО/ЗИМА).
В связи с этим ЛЕТОМ потребление ниже и cosф низкий (0,82), а ЗИМОЙ потребление выше и cosф тоже (0,91).
И нигде не могу найти информацию какую брать мощность. Максимальную расчетную или установленную мощность в любом из режимах?

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Апреля 2020 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

расчетное все берется

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Апреля 2020 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)


Уважаемые проектанты нужна Ваша помощь при расчете КРМ.
Произвел расчет нагрузок при разных режимах работы объекта (ЛЕТО/ЗИМА).
В связи с этим ЛЕТОМ потребление ниже и cosф низкий (0,82), а ЗИМОЙ потребление выше и cosф тоже (0,91). нигде не могу найти информацию какую брать мощность. Максимальную расчетную или установленную мощность в любом из режимах?


Подбираем УКРМ с регулировкой мощности, например: 100=30+30+40.
В них устанавливаются тр-ры напряжения и тока, которые управляют подключением различных секция конденсаторов.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Апреля 2020 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

И нигде не могу найти информацию какую брать мощность

Посчитайте в каком режиме требуется бОльшая реактивная мощность, по ней и выбирайте, лучше процентов 20 добавить и переключение автоматическое ступенчатое, есть с 9-тью ступеними

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Апреля 2020 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)


И нигде не могу найти информацию какую брать мощность

Посчитайте в каком режиме требуется бОльшая реактивная мощность, по ней и выбирайте, лучше процентов 20 добавить и переключение автоматическое ступенчатое, есть с 9-тью ступеними

Это решение очень дорого стоит))) А так, согласен.

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Валерий 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Апреля 2020 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо. А то долго мучил это вопрос. А на просторах гуглю все примеры простые.

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Beroes Group
***
Куратор подраздела "Программы Beroes Group"

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Апреля 2020 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

Пример расчета (выбора) конденсаторной установки по двум суточным графикам нагрузки (зима, лето) можно просмотреть здесь:
https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=11918.0;attach=56202

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Ноября 2023 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, временное ЭС, выданная мощность по ТУ 150кВт, заказчик привел приблизительный список ЭПУ стройплощадки. Все портят сварочные аппараты с косинусом 0,5, получается средневзвешенный косинус для щита 0,73, если повышать до 0,92, то нужна ККУ около 100кВАр, что очень дорого, заказчик не хочет тратиться. Как быть в данном случае? Завышать сечение кабеля или все-таки настаивать на ККУ?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Ноября 2023 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

С точки зрения получения качественной электроэнергии нужен компенсатор

----- добавлено 26 Ноября 2023 года, 07:49 -----
Нашел да же за 38000
https://elcom.nt-rt.ru/price/product/1093248?ysclid=lpezyyo0ix794897695
Что странно, у конкурентов минимум 80000
http://ettalon.ru/products/kondensatornaya-ustanovka-kku-04-na-100-kvar?ysclid=lpf01x5lmq159218547


Проектировщик (Демьяново, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Ноября 2023 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Ноября 2023 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Все портят сварочные аппараты с косинусом 0,5

Есть подозрение, что вы ведёте расчёт по устаревшему сварочному оборудованию трансформаторного типа, которое давно вышло из обихода. Современные сварочные аппараты инверторного типа имеют косинус от 0.7 и выше.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Ноября 2023 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Мала того, речь вообще не о косинусе, почти наверняка
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Moshkarow
Сегодня в 17:58

автор: Перельман
Вчера в 21:32

автор: Pvm
28 Ноября 2024 года, 11:06

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02

автор: Ingenеr 2017
25 Ноября 2024 года, 13:20

автор: Виталина
25 Ноября 2024 года, 07:59

25 Ноября 2024 года, 05:15

автор: Ingenеr 2017
24 Ноября 2024 года, 12:04

автор: Ingenеr 2017
24 Ноября 2024 года, 11:39

автор: Mav
22 Ноября 2024 года, 18:07

автор: ПТЗ
22 Ноября 2024 года, 16:14

автор: Ingenеr 2017
22 Ноября 2024 года, 13:02

автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 10:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 321, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Ixion, Земский, Андрей 37, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines