beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 6-10 кВ. Возможность использования кабелей в воздушных линиях

Количество просмотров - 1002
(ссылка на эту тему)
Начинатель
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2020 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые форумчане!
В общем, на данный момент я пишу дипломный проект, при выборе провода 10 кВ возникли трудности, а именно: в процессе расчёта решил использовать кабельную воздушную линию (К-ВЛЭП), 10 кВ, СИП-3 1Х50, в связи с этим возникли вопросы в области нормативных документов. Прошу вас помочь разобраться!
1) Возможно ли само по себе использование К-ВЛЭП и данную марку кабеля для линий 10 кВ?
2) Необходимо ли выполнять проверку СИП-3 1х50 на нагрев токами КЗ?
3) В справочных данных данного кабеля указано, что односекундный ток КЗ составляет ~4 кА, необходимо ли учитывать данное значение при проверки кабеля? Согласно ПУЭ ток КЗ в начале линии доходит до 8,5 кА.
Поскольку мощность КЗ системы мне не известна, предположил, что на шинах 10 кВ составляет 10 кА.
Возможно ли руководствоваться документом "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Инструкция по выбору и проверке электрических аппаратов и кабелей напряжением 6(10) кВ" или же другим? Спасибо.

? (Симферополь, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2020 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

(К-ВЛЭП), 10 кВ, СИП-3 1Х50

с каких пор СИП-3 стали называть "кабельной воздушной линией? (К-ВЛЭП)"? это называют ВЛЗ "воздушная линия защищенная", если хотите именно "кабельной воздушной линией" то вам тогда надо не СИП-3 а универсальный кабель "МУЛЬТИ-ВИСКИ" поищите тут по форуму много раз его обсуждали он применяется как раз для 10кВ, есть типовой проект и альбом тех. решений, поищите

----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 13:09 -----
а СИП-3 используют на 6-10кВ это правда, но это не кабель а линия их 3х отдельных проводов

----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 13:11 -----
кабель "МУЛЬТИ-ВИСКИ" может быть сечением до 240мм2 включительно, СИП-3 обычно не больше 120мм2

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Начинатель
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2020 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)


(К-ВЛЭП), 10 кВ, СИП-3 1Х50

с каких пор СИП-3 стали называть "кабельной воздушной линией? (К-ВЛЭП)"? это называют ВЛЗ "воздушная линия защищенная", если хотите именно "кабельной воздушной линией" то вам тогда надо не СИП-3 а универсальный кабель "МУЛЬТИ-ВИСКИ" поищите тут по форуму много раз его обсуждали он применяется как раз для 10кВ, есть типовой проект и альбом тех. решений, поищите

----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 13:09 -----
а СИП-3 используют на 610кВ это правда, но это не кабель а линия их 3х отдельных проводов

----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 13:11 -----
кабель "МУЛЬТИ-ВИСКИ" может быть сечением до 240мм2 включительно, СИП-3 обычно не больше 120мм2

Понял, ошибся, спасибо за разъяснение, сейчас буду искать насчёт данного кабеля

? (Симферополь, Украина)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2020 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

в процессе расчёта решил использовать кабельную воздушную линию (К-ВЛЭП), 10 кВ, СИП-3 1Х50

Не точная терминология. Правильнее называть воздушная линия электропередачи напряжением выше 1 кВ, выполняемая проводами с защитной изолирующей оболочкой - защищенными проводами (ВЛЗ). См. ПУЭ п.2.5.1.
1) Возможно ли само по себе использование К-ВЛЭП и данную марку кабеля для линий 10 кВ?
Да, возможно, с учетом того, что СИП-3 это провод.
2) Необходимо ли выполнять проверку СИП-3 1х50 на нагрев токами КЗ?
Да, необходимо.
3) В справочных данных данного кабеля указано, что односекундный ток КЗ составляет ~4 кА, необходимо ли учитывать данное значение при проверки кабеля? Согласно ПУЭ ток КЗ в начале линии доходит до 8,5 кА.
Поскольку мощность КЗ системы мне не известна, предположил, что на шинах 10 кВ составляет 10 кА.
Получение данных об уровне ТКЗ является обязанностью проектировщика. При отсутствии данных максимально возможный ток КЗ можно прикинуть исходя из тока КЗ на стороне 10 кВ при Zc=0 на стороне ВН (110 кВ, например).
Для трансформатора ТДН-16000 максимальное значение ТКЗ будет 8,4 кА.
Возможно ли руководствоваться документом "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Инструкция по выбору и проверке электрических аппаратов и кабелей напряжением 6(10) кВ" или же другим?
Строго говоря указанный документ относятся к угольной промышленности, однако, как справочное пособие для расчета термической стойкости использовать можно, тем более, для дипломного проекта.
При расчете ТКЗ и проверке на термическую и динамическую стойкость можно руководствоваться следующими документами:
ГОСТ Р 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ;
ГОСТ Р 52736-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания;
ГОСТ 30323-95. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания;
РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования;
М3662 Руководство по выполнению расчетов токов короткого замыкания в сетях промышленных предприятий. Тяжпромэлектропроект, 1979.

----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 13:34 -----
В справочных данных данного кабеля указано, что односекундный ток КЗ составляет ~4 кА
Проверять необходимо с учетом выбранных уставок РЗА. Возможно, и сечение 1х50 пройдет, если токовая отсечка защищает часть линии

? (Москва, Россия)
Начинатель
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2020 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Получение данных об уровне ТКЗ является обязанностью проектировщика. При отсутствии данных максимально возможный ток КЗ можно прикинуть исходя из тока КЗ на стороне 10 кВ при Zc=0 на стороне ВН (110 кВ, например).
Для трансформатора ТДН-16000 максимальное значение ТКЗ будет 8,4 кА.

Спасибо больше за ответ, к сожалению я не могу располагать хоть какой-то информацией, по известным причинам. У меня возник ещё доп.вопрос, возможно ли изменять сечения кабеля на различных участках? Например, к ТП-1 приходит кабель 70 мм2, а далее,допустим к след. ТП-2, меньшего-50 мм2?







----- добавлено 04 Апреля 2020 года, 14:34 -----
Цитата

с каких пор СИП-3 стали называть "кабельной воздушной линией? (К-ВЛЭП)"? это называют ВЛЗ "воздушная линия защищенная", если хотите именно "кабельной воздушной линией" то вам тогда надо не СИП-3 а универсальный кабель "МУЛЬТИ-ВИСКИ" поищите тут по форуму много раз его обсуждали он применяется как раз для 10кВ, есть типовой проект и альбом тех. решений, поищите

Согласен, моя ошибка в данном вопросе. Но всё же, возможно же использование данного кабеля, прошёлся по форуму, увидел что некоторые используют СИП-3 для "двухцепных опор"?
Цитата

кабель "МУЛЬТИ-ВИСКИ" может быть сечением до 240мм2 включительно, СИП-3 обычно не больше 120мм2

Мне больше 90 мм2 хватит за глаза, проблема в ТКЗ, их значения могут нагреть очень сильно кабель

? (Симферополь, Украина)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2020 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

У меня возник ещё доп.вопрос, возможно ли изменять сечения кабеля на различных участках? Например, к ТП-1 приходит кабель 70 мм2, а далее,допустим к след. ТП-2, меньшего-50 мм2?
Запрета нет, однако, с целью унификации желательно одинаковые сечение.
Мне больше 90 мм2 хватит за глаза, проблема в ТКЗ, их значения могут нагреть очень сильно кабель
Одно секундный ток термической стойкости провода, по Вашей информации, составляет 4 кА.
При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значения тока короткого замыкания, приведенное здесь, необходимо умножить на коэффициент k, рассчитанный по формуле: k=1/sqrt(t). Например, при продолжительности КЗ 0,1 с - ток термической стойкости будет 12 кА. Это возможно при установке на рассматриваемой ВЛЗ токовой отсечки.



? (Москва, Россия)
Начинатель
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Апреля 2020 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Запрета нет, однако, с целью унификации желательно одинаковые сечение.

Я пришёл к выводу, что необходимо увеличить сечение на участке с 50 до 70 мм2. Насколько близко необходимо взять участок к шинам 10 кВ, для расчёта ТКЗ и проверки кабеля? Длина 0,5 км, будет ли достаточно, если взять 1/4 от длинны или ещё ближе?





? (Симферополь, Украина)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Апреля 2020 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Насколько близко необходимо взять участок к шинам 10 кВ, для расчёта ТКЗ и проверки кабеля?

См. ГОСТ Р 52736-2007:
4.1.4. В качестве расчетной точки КЗ следует принимать такую точку на расчетной схеме, при КЗ в которой проводник или электрический аппарат подвергается наибольшему электродинамическому или термическому воздействию.
4.1.5. Расчетную продолжительность КЗ при проверке проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость следует определять путем сложения времени действия основной релейной защиты, в зону которой входят проверяемые проводники и электрические аппараты, и полного времени отключения соответствующего выключателя, а при проверке кабелей на невозгораемость - путем сложения времени действия резервной релейной защиты и полного времени отключения ближайшего к месту КЗ выключателя.
6.4.1. При проверке силовых кабелей на невозгораемость при коротких замыканиях расчетную точку КЗ следует выбирать в начале кабеля независимо от того, является ли он одиночным или частью кабельной линии, содержащей несколько параллельно включенных кабелей. Если одиночный кабель имеет ступенчатое сечение по длине, то для каждого участка с новым сечением кабеля необходимо принимать свою расчетную точку КЗ в начале этого участка.

? (Москва, Россия)
Начинатель
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Апреля 2020 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за ответы, постараюсь сейчас это всё учесть при написании работы [спасибо] [испуг]

? (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines