Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19618
ТочкаВсего тем - 28441
ТочкаВсего сообщений - 268969
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Резервуары вертикальные. Расчет уровней нефтепродукта; оснащение РВС приборами КИПиА

Количество просмотров - 2433
(ссылка на эту тему)
Nadin0807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Марта 2020 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

1. Как в РВС определяются, рассчитываются, принимаются максимальные и минимальные уровни нефтепродукта??

2. В соответствии с п. 1.5 Правил технической эксплуатации резервуаров резервуары для нефтепродуктов могут оснащаться сигнализатором верхнего положения понтона.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается или принимается максимальное верхнее положение понтона?

3. Нужно ли резервуары оснащать датчиками измерения давления?

Ведущий инженер (Уфа, Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Марта 2020 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Если Вы задаете такие вопросы, может Вам лучше не браться за проектирование таких сооружений? Заранее извиняюсь, если это грубо, но форум -- не место для ликбеза.
Nadin0807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Марта 2020 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения за возможно глупые и не совсем корректные вопросы.
я просто оказалась в ситуации когда впервые на новой работе проектирую нефтебазу (раньше вообще занималась расчетами в HYSYS), коллег у которых можно было бы уточнить интересующие вопросы нет.
Изучаю нормативную документацию, стараюсь сама разобраться во всех вопросах и еще имеются несколько аналогов нефтебаз, но везде разные данные приведены, поэтому и задаю такие вопросы)

Ведущий инженер (Уфа, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Марта 2020 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

1. Определяются геометрические ограничения по уровню жидкости. Например по верху резервуара это может быть нижняя образующая патрубка пеногенератора. Принимается какой-то запас до этого уровня (видел проекты 100 мм). Определяется на сколько изменится уровень при максимальной производительности заполнения за время закрытия запорной арматуры. Минусуем эту величину и принятый запас из уровня нижней образующей патрубка и поучаем значение, когда должна срабатывать блокировка на закрытие арматуры. Минусуйте запас получите величину сигнализации. По низу аналогичный алгоритм до нижнего заборного патрубка или верхней кромки щели ПРУ. В транснефти еще накидывают величину запаса на воронкообразование
2. По понтонам аналогично чтобы он не напоролся на верхние патрубки пожаротушения или на нижние устройства
3. Вроде не требуется датчиков давления
Поищите транснефтевый документ по проектировпнию резервуаров у них там каждый чих расписан обычно

? (Уфа, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Апреля 2020 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

Во время изоляции налел дома документ ВНИПИнефти - ищите Р-03-01-91 Приложение 1

? (Уфа, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Апреля 2020 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

 [рыдаю] Нет его в интернете [рыдаю]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 10 Апреля 2020 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

[рыдаю] Нет его в интернете [рыдаю]

https://www.twirpx.com/file/1268290/

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Апреля 2020 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)


Пишут сайт заблокирован. http://warning.rt.ru/?id=16&st=0&dt=81.171.20.33&rs=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2F

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Апреля 2020 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, с моей стороны наверное было не корректно брякнуть про документ и не выложить. Дело в том, что нормативка на компе, а писал с телефона. С компа сложно вытащить было. Исправляю ошибку. Залил сюда https://dropmefiles.com/v6x1z, 7 дней хранения

Про твирпикс - его заблочили то ли в декабре 2019, то ли в начале 2020. Используйте обход.

? (Уфа, Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Апреля 2020 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Кто скачал, выложите в конце концов.
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Апреля 2020 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Файл большой, я сначала здесь пытался выложить - не лезет. Качайте с Дропмифайлз

? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Апреля 2020 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Ребята с РФ, юзайте ВПН и качайте с твирпикса, его заблокировали по абсолютно идиотскому предписанию из-за низкопробных детективов, которые также выложены на сайте. Файл выше и куча остального, выложены мной, и по нашей тематике все новое появляется именно там [улыбка].

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Platonicus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Апреля 2020 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

В качестве альтернативы Р-03 есть методики Транснефти.
Например, вот эта "ОР 13.01-60.30.00-КТН-003-1-01 Регламент расчета полезной емкости резервуарного парка и разработки технологических карт на резервуары и резервуарные парки"
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Мая 2020 года, 23:13
(ссылка на это сообщение)

Стесняюсь спросить, а это не оно?[непонятно]
https://www.proektant.org/index.php?topic=31598.msg180507#msg180507

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Platonicus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Мая 2020 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Стесняюсь спросить, а это не оно?[непонятно]
https://www.proektant.org/index.php?topic=31598.msg180507#msg180507

Нет, это разные документы.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Pyromaniac 92
Сегодня в 10:50

автор: Андрей 37
Вчера в 09:50

автор: Алина Р
Вчера в 08:11

автор: Андрей 37
17 Сентября 2020 года, 16:05

автор: Ingris
15 Сентября 2020 года, 15:52

автор: Андрей 37
14 Сентября 2020 года, 09:12

автор: karachun
11 Сентября 2020 года, 08:33

автор: Wawawaw 11
10 Сентября 2020 года, 22:46

автор: Nadin0807
10 Сентября 2020 года, 14:53

автор: Антониони
08 Сентября 2020 года, 19:00

автор: Андрей 37
08 Сентября 2020 года, 10:08

автор: Foxson
08 Сентября 2020 года, 07:29

автор: karachun
05 Сентября 2020 года, 00:36

автор: Foxson
03 Сентября 2020 года, 08:38

автор: Ixion
02 Сентября 2020 года, 22:00

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED
21 Августа 2020 года, 19:08
Здравствуйте помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 992, пользователей - 23
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Pyromaniac 92, Yuriy M., Shvet, 406610, Sashok 666, Director, Проектант 63, Dmytro, Wespe, Proectnsk, VadGKorn, Lapik-t 87, Максим R, ACV, Олег35, ТОЭ, Solo.pskov, Sytik 7878, Гена, Ingener 523, doctorRaz, Эд
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines