1. Как в РВС определяются, рассчитываются, принимаются максимальные и минимальные уровни нефтепродукта??

2. В соответствии с п. 1.5 Правил технической эксплуатации резервуаров резервуары для нефтепродуктов могут оснащаться сигнализатором верхнего положения понтона.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается или принимается максимальное верхнее положение понтона?

3. Нужно ли резервуары оснащать датчиками измерения давления?

Ведущий инженер (Уфа, Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Марта 2020 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Если Вы задаете такие вопросы, может Вам лучше не браться за проектирование таких сооружений? Заранее извиняюсь, если это грубо, но форум -- не место для ликбеза.
Nadin0807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Марта 2020 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения за возможно глупые и не совсем корректные вопросы.
я просто оказалась в ситуации когда впервые на новой работе проектирую нефтебазу (раньше вообще занималась расчетами в HYSYS), коллег у которых можно было бы уточнить интересующие вопросы нет.
Изучаю нормативную документацию, стараюсь сама разобраться во всех вопросах и еще имеются несколько аналогов нефтебаз, но везде разные данные приведены, поэтому и задаю такие вопросы)

Ведущий инженер (Уфа, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Марта 2020 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

1. Определяются геометрические ограничения по уровню жидкости. Например по верху резервуара это может быть нижняя образующая патрубка пеногенератора. Принимается какой-то запас до этого уровня (видел проекты 100 мм). Определяется на сколько изменится уровень при максимальной производительности заполнения за время закрытия запорной арматуры. Минусуем эту величину и принятый запас из уровня нижней образующей патрубка и поучаем значение, когда должна срабатывать блокировка на закрытие арматуры. Минусуйте запас получите величину сигнализации. По низу аналогичный алгоритм до нижнего заборного патрубка или верхней кромки щели ПРУ. В транснефти еще накидывают величину запаса на воронкообразование
2. По понтонам аналогично чтобы он не напоролся на верхние патрубки пожаротушения или на нижние устройства
3. Вроде не требуется датчиков давления
Поищите транснефтевый документ по проектировпнию резервуаров у них там каждый чих расписан обычно

? (Уфа, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Апреля 2020 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

Во время изоляции налел дома документ ВНИПИнефти - ищите Р-03-01-91 Приложение 1

? (Уфа, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Апреля 2020 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

 [рыдаю] Нет его в интернете [рыдаю]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 10 Апреля 2020 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

[рыдаю] Нет его в интернете [рыдаю]

https://www.twirpx.com/file/1268290/

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Апреля 2020 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)


Пишут сайт заблокирован. http://warning.rt.ru/?id=16&st=0&dt=81.171.20.33&rs=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2F

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Апреля 2020 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, с моей стороны наверное было не корректно брякнуть про документ и не выложить. Дело в том, что нормативка на компе, а писал с телефона. С компа сложно вытащить было. Исправляю ошибку. Залил сюда https://dropmefiles.com/v6x1z, 7 дней хранения

Про твирпикс - его заблочили то ли в декабре 2019, то ли в начале 2020. Используйте обход.

? (Уфа, Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Апреля 2020 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Кто скачал, выложите в конце концов.
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Апреля 2020 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Файл большой, я сначала здесь пытался выложить - не лезет. Качайте с Дропмифайлз

? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Апреля 2020 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Ребята с РФ, юзайте ВПН и качайте с твирпикса, его заблокировали по абсолютно идиотскому предписанию из-за низкопробных детективов, которые также выложены на сайте. Файл выше и куча остального, выложены мной, и по нашей тематике все новое появляется именно там [улыбка].

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Platonicus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Апреля 2020 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

В качестве альтернативы Р-03 есть методики Транснефти.
Например, вот эта "ОР 13.01-60.30.00-КТН-003-1-01 Регламент расчета полезной емкости резервуарного парка и разработки технологических карт на резервуары и резервуарные парки"
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Мая 2020 года, 23:13
(ссылка на это сообщение)

Стесняюсь спросить, а это не оно?[непонятно]
https://www.proektant.org/index.php?topic=31598.msg180507#msg180507

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Platonicus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Мая 2020 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Стесняюсь спросить, а это не оно?[непонятно]
https://www.proektant.org/index.php?topic=31598.msg180507#msg180507

Нет, это разные документы.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: alex_v_a
Сегодня в 12:27

автор: Pyromaniac 92
Сегодня в 10:51

автор: Galaminkizi
Вчера в 13:22

автор: Андрей 1982
28 Февраля 2021 года, 17:04

автор: Мыкола
28 Февраля 2021 года, 00:07

автор: Joy
27 Февраля 2021 года, 15:13

автор: Joy
25 Февраля 2021 года, 17:50

автор: Евгений Л
22 Февраля 2021 года, 11:25

автор: MolotOK
21 Февраля 2021 года, 13:18

автор: Antipod 66
20 Февраля 2021 года, 15:18

автор: Ded 911
19 Февраля 2021 года, 14:56

автор: Dinosaur
19 Февраля 2021 года, 11:11

автор: Bubonek
18 Февраля 2021 года, 11:23

15 Февраля 2021 года, 20:58

автор: Андрей 37
11 Февраля 2021 года, 11:26

Последние 10 cообщений чата:
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]
15 Октября 2020 года, 10:57
не могу найти здесь обстоятельный форум проектировщиков строительной части проектов на тему проектирования по еврокодам
22 Сентября 2020 года, 12:46
Цитата
помогите собрать шкаф или щит управления вентиляции на 2 вентилятора с отключением при пожаре
- для этого есть готовые шкафы, посмотрите я NED

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 978, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Tatyana N, Ernaton, Ната 1204, alex_v_a, Проектант 63, doctorRaz, Sliper 89, World of PUMPS, Pum, Pelmeshka
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines