beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помещение без окон в здании офиса. Дополнительные дымоудаление и компенсация воздуха

Количество просмотров - 2405
(ссылка на эту тему)
Devnull 89
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Января 2020 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,
Ситуация такая - здание многоэтажное административное, офисное. Существует дымоудаление из коридора, компенсация из тамбура ведущий к лестнице с открытым балконом.
В одном помещении 25 м2 высота потолка 3,5 (6 чел)  - примыкающим к этому коридору закрыли окна (свои причины), нет доступа естественного освещения. Пож. Инспектор настаивает на дополнительной системе дымоудаления и компенсации воздуха, при этом компенсация должна быть внуть помещения с установкой над дверью и дымоприёмником установленным с другой стороны двери.
Вопрос -
1. По каким формулам считать обьём дыма и компенсации (от Пож. Инспектора - тишина)
2. Есть ли в этом логика? (дверь из комнаты выходит в коридор с существующий системой дымоудаления)

Помогите и подскажите кто чем может. Спасибо большое.
2020-01-17_11h43_14.jpg
 
* 2020-01-17_11h43_14.jpg
(91.33 Кб, 1408x592)  [скачать]  [загрузок: 249]

Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2020 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Выложите пункт предписания, на какой норматив ссылается. Похоже проще вернуть проветривание

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Января 2020 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Сомневаюсь, что будет ссылка на нормы - для такого маленького помещения ничего подобного никогда не требовалось..
Все от 50м.кв.
Если все же не согласится, предложите сделать в этом помещении пожаротушение - это намного легче и по нормам возможна такая замена.. (Порошковое самое дешевое...)

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Devnull 89
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Января 2020 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)


Сомневаюсь, что будет ссылка на нормы - для такого маленького помещения ничего подобного никогда не требовалось..
Все от 50м.кв.
Если все же не согласится, предложите сделать в этом помещении пожаротушение - это намного легче и по нормам возможна такая замена.. (Порошковое самое дешевое...)

Всё есть ) в 3х метрах от двери пож шкаф. а в комнатах спринклеры.

----- добавлено 17 Января 2020 года, 15:13 -----

Выложите пункт предписания, на какой норматив ссылается. Похоже проще вернуть проветривание
Норматив - я так хочу.

Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Января 2020 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Только увидел, что Вы из Ашхабада. Я то про российские нормы думаю

----- добавлено 17 Января 2020 года, 16:31 -----
У нас есть СП7.13130.2013.
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
ж) .... из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- офисов;

----- добавлено 17 Января 2020 года, 16:33 -----
Раньше было естественного остекленения или как-то так. Т.е. убрали окно - нет естественного проветривания уже по-любому

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Devnull 89
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Января 2020 года, 05:44
(ссылка на это сообщение)


Только увидел, что Вы из Ашхабада. Я то про российские нормы думаю

----- добавлено 17 Января 2020 года, 16:31 -----
У нас есть СП7.13130.2013.
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
ж) .... из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- офисов;

----- добавлено 17 Января 2020 года, 16:33 -----
Раньше было естественного остекленения или как-то так. Т.е. убрали окно - нет естественного проветривания уже по-любому

Да это не проблема, мы тоже в большей части ссылаемся на Российские нормы.
Просто по каким расчётам считать? По очагу или по двери? По очагу выходит где то 9000м3/ч.
НО! - правило 150PA на дверь никто не отменял.
Вот и бегаю по кругу. 

Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Января 2020 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

предложите сделать в этом помещении пожаротушение - это намного легче и по нормам возможна такая замена.. (Порошковое самое дешевое...)

для сохранения материальных ценностей заказчика гораздо проще и дешевле - дымоудаление, а забрасывание порошком помещений или пролив водой - это для многих заказчиков неприемлемо.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1070, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Александр ЭОМ, Вадик, ИК, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801, Storm amr, Shvet, Проектант 63, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines