КЛ 0,4 кВ. Прокладка кабеля транзитом через помещение трансформаторов в ТП

Количество просмотров - 2628
(ссылка на эту тему)
Pelmeshka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Декабря 2019 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите, можно ли прокладывать КЛ 0,4 кВ от РУНН ТП 10/0,4 через помещение трансформатора?

Инженер (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Декабря 2019 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

Если речь о камерах, то
ПУЭ
Цитата
4.2.111. Прокладка в камерах аппаратов и трансформаторов транзитных кабелей и проводов, как правило, не допускается. В исключительных случаях допускается прокладка их в трубах.
Электропроводки освещения и цепей управления и измерения, расположенные внутри камер или же находящихся вблизи неизолированных токоведущих частей, могут быть допущены лишь в той мере, в какой это необходимо для осуществления присоединений (например, к измерительным трансформаторам).
Pelmeshka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Декабря 2019 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Да. Спасибо за ответ!

Инженер (Москва, Россия)
Opornik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Сентября 2023 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, ситуация:
 ТП с кабельным вводом 10кВ через помещение камеры трансформатора и далее в ячейку УВН. Кабель 10кВ, на мой взгляд, не является транзитным, т.к. связан с этой электроустановкой. Допустима ли такая прокладка? какие мнения будут?

? (Уфа, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Сентября 2023 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ. См. сообщение 2

? (Москва, Россия)
Opornik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Сентября 2023 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ. См. сообщение 2


применим ли 4.2.111. в данной ситуации? Высоковольтный кабель является частью данной электроустановки

? (Уфа, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Сентября 2023 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

применим ли 4.2.111. в данной ситуации?
Считаю применим. Кабель является транзитным, так как не подключается к трансформатору.
Кабель транзитом через камеру трансформатора заводится в ячейку УВН.

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Сентября 2023 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Транс масляный?
Opornik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Сентября 2023 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

Транс масляный?

масляный, ТМГ 400/10/0,4

? (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dmitrii_ID
Сегодня в 15:35

автор: Перельман
Сегодня в 14:22

автор: Андрей 37
Сегодня в 09:33

автор: AVL-44
06 Декабря 2023 года, 16:34

автор: Foxson
05 Декабря 2023 года, 19:54

автор: Vоlk
05 Декабря 2023 года, 12:47

автор: Vоlk
05 Декабря 2023 года, 12:40

05 Декабря 2023 года, 12:29

автор: РоманC
04 Декабря 2023 года, 18:20

автор: luckyea
03 Декабря 2023 года, 10:46

автор: Ernaton
01 Декабря 2023 года, 15:32

01 Декабря 2023 года, 15:05

01 Декабря 2023 года, 15:03

автор: Denis2789
01 Декабря 2023 года, 13:11

автор: Denis2789
01 Декабря 2023 года, 13:10


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 760, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Файруза, ИК, Dmitrii_ID, Максим R, Перельман, Pyromaniac 92, Talya, Виталина, mrkv01, РоманC, Evsimlad
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines