Электропитание установок пожарной сигнализации от 2-х источников питания. Необходимость ИБ

Количество просмотров - 2122
(ссылка на эту тему)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Октября 2019 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

Необходимость ИБП для ОПС при 2-х источниках питания
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Октября 2019 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. (п. 2 ст. 91, 123-ФЗ).

Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. (п. 4 ст. 103, 123-ФЗ).

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Октября 2019 года, 22:55
(ссылка на это сообщение)

Здесь наверно неправильно поставленный вопрос. ИБП все равно понадобятся для запитывания приборов на напряжение 12В или 24В. Вопрос нужны ли аккумуляторы.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Октября 2019 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

Да, вы правильно поняли, нужны ли аккумуляторы?
Т.е. Выбирать ИБП нужно по номинальному току и не учитывать ёмкость аккумуляторов?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Октября 2019 года, 23:40
(ссылка на это сообщение)

Получается на кратковременное время переключения что-то нужно. В этом отношении интересно время резервирования СКУД при 3-й категории электроснабжения объекта. Впрочем это другая тема.
У меня был разговор как-то с хозорганом. Он мне сказал, а вдруг мы захотим ремонтировать АВР. Вобщем какую-то емкость все равно надо бы иметь. Пусть минут на пять

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Ноября 2019 года, 00:11
(ссылка на это сообщение)

Думаю вы правы.
Ещё вопрос немного не в тему, не хочу отдельно создавать, делаю проект на Рубеже, можно ли на метку АМП-4 на один выход подключить два звуковых оповещателя?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Ноября 2019 года, 00:43
(ссылка на это сообщение)

Честно сказать не применял метки АМП-4, хотя недавно у нас с успехом прошел семинар по Рубежу

----- добавлено 01 Ноября 2019 года, 00:48 -----
Судя по паспорту можно и больше. Как я понял 8 штук это включенные оповещатели "Выход".
file:///C:/Users/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9/Downloads/amp_4-prot.r3-pasn.423149.053-ps-red.-18.pdf
Звуковые же у нас в выключенном состоянии находятся

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DC
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Ноября 2019 года, 00:55
(ссылка на это сообщение)

На схеме подключения АМП-4 вроде показано присоединение двух оповещателей ОПОП2-35 при помощи УПН, но похожая схема есть у Болида для КПБ через МПН и там она не всегда работает.
А РМ-4 не применяли с оповещателями?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Января 2020 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

добавлю в тему (электропитание АУПС от 2-х источников)
с точки зрения питания 220В, во многих документах по электрике рекомендуется применять АВР от двух источников резервированного питания.
но практике я мало видел подобных решений.
практически же часто АКБ в ИБП выступают в роли автономного источника питания, а линия 220В почему то одна, без АВР, или вторая линия ненужная рядом висит.
в общем время работы в двух режимах обеспечивается ИБП с АКБ.
это монтажники сигнализации так делают ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 483, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
mastaq, Николай3245, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines