beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Воздушная линия 10 кВ. Индуктивное сопротивление провода СИП-3 1x25

Количество просмотров - 3136
(ссылка на эту тему)
Sel`skiy electrik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Октября 2019 года, 19:22
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, форумчане, не подскажете индуктивное сопротивление провода СИП-3 1x25? Много где искал, и в ГОСТ-ах и в ТУ, но так и не смог найти на такое сечение индуктивного сопротивления. Задался этим вопросом в ходе написания курсовой работы.

----- добавлено 30 Октября 2019 года, 19:32 -----
Если есть какая-то формула расчета индуктивного сопротивления провода СИП, можете ею поделиться?

Студент СПО (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Октября 2019 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

С таким проводом курсовую тебе не сдать!
Смотри таблицу 2.5.5. ПУЭ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sel`skiy electrik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Октября 2019 года, 23:03
(ссылка на это сообщение)


С таким проводом курсовую тебе не сдать!
Смотри таблицу 2.5.5. ПУЭ.
Mav, то есть следует принять за минимально допустимое, сечение в 50мм², поскольку у нас 3 район по гололеду и сам по себе провод СИП из термообработанного алюминиевого сплава, я в принципе с этим согласен, но просто сам провод СИП-3 является одножильным и он при закреплении (подвесе, наверное, так) будет находиться ещё с двумя такими же СИП проводами, меня пугает условно их "общее" сечение? Также меня с самого начала отпугнуло то, что таблица для не изолированных проводников.

Студент СПО (Нижний Новгород, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Октября 2019 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)

не подскажете индуктивное сопротивление провода СИП-3 1x25?


Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Октября 2019 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

но просто сам провод СИП-3 является одножильным и он при закреплении (подвесе, наверное, так) будет находиться ещё с двумя такими же СИП проводами, меня пугает условно их "общее" сечение?

СИП-3 состоит из МНОГОпроволочной алюминиевой жилы, покрытой слоем наружной изоляции. Каждый провод СИП-3 на линии 6-10 кВ подвешивается поодиночке, а не 3 провода "пучком".

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sel`skiy electrik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Октября 2019 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)


но просто сам провод СИП-3 является одножильным и он при закреплении (подвесе, наверное, так) будет находиться ещё с двумя такими же СИП проводами, меня пугает условно их "общее" сечение?

СИП-3 состоит из МНОГОпроволочной алюминиевой жилы, покрытой слоем наружной изоляции. Каждый провод СИП-3 на линии 6-10 кВ подвешивается поодиночке, а не 3 провода "пучком".

Извините, за то, что повторяюсь, минимально допустимое сечение же у него будет всё-таки 50 мм², а максимально допустимое 70 мм²? Или я опять ошибся?

Студент СПО (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Октября 2019 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением N 1).
Цитата
4.3 Номинальное сечение основных токопроводящих жил устанавливают из ряда: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм

а минимальное сечение регламентируется механической прочностью п.2.5.77 ПУЭ где в зависимости от района по гололеду, наличия или отсутствия пресечения и материала жилы провода выбирается минимальное допустимое сечение на данном участке

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Октября 2019 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)



но просто сам провод СИП-3 является одножильным и он при закреплении (подвесе, наверное, так) будет находиться ещё с двумя такими же СИП проводами, меня пугает условно их "общее" сечение?

СИП-3 состоит из МНОГОпроволочной алюминиевой жилы, покрытой слоем наружной изоляции. Каждый провод СИП-3 на линии 6-10 кВ подвешивается поодиночке, а не 3 провода "пучком".

Извините, за то, что повторяюсь, минимально допустимое сечение же у него будет всё-таки 50 мм², а максимально допустимое 70 мм²? Или я опять ошибся?

Максимальное теоретически почти любое может быть.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Ноября 2019 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

Максимальное теоретически почти любое может быть.

будем реалистами, понимаю, что заводы-изготовители могут изготовить что угодно, но возьмутся ли за нереальное, трудно осуществимое и прокладываемое с огромным трудом по опорам ВЛИ, у которых просто есть конструктивная стойкость.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Ноября 2019 года, 04:16
(ссылка на это сообщение)

если линия двухцепная, то провод СИП-3 может быть и 25мм2, ПУЭ это допускает
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Ноября 2019 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

СИП-3 может быть и 25мм2, ПУЭ это допускает
  Где? Пунктик в форум.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Ноября 2019 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)


Смотри таблицу 2.5.5. ПУЭ.

там как раз прочерк стоит, если опоры двуцепные
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Ноября 2019 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)



Смотри таблицу 2.5.5. ПУЭ.

там как раз прочерк стоит, если опоры двуцепные

Это значит запрещено

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Ноября 2019 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)




Смотри таблицу 2.5.5. ПУЭ.

там как раз прочерк стоит, если опоры двуцепные

Это значит запрещено

Это где-то прописано или просто логическая догадка трактовки прочерка в таблице?
Если проводить параллели, то там, где разрешено АС70/11, простой люминтий не применяется. Но что теперь СИПы в районах 5 гололеда не вешать?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Ноября 2019 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Не вешать

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1077, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Александр ЭОМ, Вадик, ИК, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801, Storm amr, Shvet, Проектант 63, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines