Сообщение #1 : 10 Октября 2019 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане, помогите решить задачу.
В нашей компании используется АСПТ, которая в своем составе имеет батареи пожаротушения, состоящие из модулей.
На данный момент модули сняты с производства. Вопрос - можно ли менять модули в батарее на аналогичные другого производителя текущим ремонтом без проектирования и согласования с МЧС?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Октября 2019 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

А просто перезарядить нельзя?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Pavel furman
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Октября 2019 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)

Системе уже 13 лет. ЗПУ сняты с производства и нет ремкомплектов. Учитывая планирование на производстве на 2 года вперед - уже сейчас надо думать о замене(

----- добавлено 10 Октября 2019 года, 22:43 -----
Причем ЗИП наполовину уже неисправен.

----- добавлено 10 Октября 2019 года, 22:46 -----
Причем есть на примете модули Артсок подходящие по размерам и обьему, но надо в батарее мудрить с креплением на весовом устройстве, возможно подрезать элементы каркаса батареи.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Октября 2019 года, 23:16
(ссылка на это сообщение)

Был аналогичный случай. Не помню какой был раньше хладон. Хладон-114 вроде. Меняли на новые модули с изготовлением нового проекта, пересчетом характеристик. Так бы занялся этой проблемой. Далеко наверно от меня

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Pavel furman
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Октября 2019 года, 23:23
(ссылка на это сообщение)

Согласование проекта с МЧС требуется?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Октября 2019 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

Пока необязательно. При желании собственника можно получить заключение ИПЛ. Ходят слухи, что проекты снова надо будет с инспекцией согласовывать. Я не особо верю, потому что в МЧС с 01 января так сказать грандиозная оптимизация

----- добавлено 10 Октября 2019 года, 23:35 -----
Из своего опыта скажу, что компетентный проект нет проблем согласовать с ИПЛ. Замечания выкатывают в основном правильные и объективные. Их больше напрягают институтские проекты, там много косяков. А монтажные организации в принципе досконально все требования знают плюс опыт работы с конкретными марками оборудования

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Декабря 2019 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)


Согласование проекта с МЧС требуется?

Павел, Вы для начала укажите из какой страны. Тогда будет понятно. а то в РБ требования могут быть одни, в РФ - другие.
Скажу за РБ из своего опыта - новый проект со всеми вытекающими. Раз у вас МГП идут под замену, значит им не менее 20 лет. Значит судя по всему и автоматика того же периода времени. И скорее всего уже ее освидетельствование покажет что пора на свалку истории.

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Максим 69, Вадик, Чистильщик, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines