beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение маленькой площади с высоким потолком. Расчёт по коэффициенту использования

Количество просмотров - 950
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Октября 2019 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья!
Есть помещение 5х2,5 метра, высота от потолка до рабочей поверхности около 2,5 метров. Для освещения запланировано 3 светодиодные панели 60х60 (под армстронг). Освещеннность должна быть не меньше 450 люкс. Так вот по методу коэффициента использования (учитывая то, что этот самый коэффициент получается около 0,3, так как стены и потолок будут не белые) получается, что панель должна иметь световой поток больше 5000 люменов. Величина большая, особенно для таких светильников. Так вот задался я вопросом, действительно ли светильники должны обладать такими характеристиками, или я что-то не правильно считаю?
Как всегда, заранее спасибо за любое внимание к моему вопросу!

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Октября 2019 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

я бы не парился бы и посчитал все в диалюксе например, все эти ручные расчеты не очень достоверны, тем более если потолок высокий, более-менее достоверный результат даст только компьютерный расчет, потом его можно сравнить с ручным чтобы убедится в правильности обоих расчетов
так как стены и потолок будут не белые

ну так тем более надо считать в программе, цвет стен и потолка сильно влияет на общую освещенность, только про коэф. запаса не забудьте

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Октября 2019 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Проблема в том, что информации для какого-то более точного моделирования нет. Что будет стоять в помещении из мебели, оборудования - неизвестно. Цвет стен и так далее - тоже только условность на данный момент. Такие дела) Ну а вообще цифра в 5000 люменов для такой геометрии - это кажется, хотя бы, реальным?)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Октября 2019 года, 20:05
(ссылка на это сообщение)

Ну а вообще цифра в 5000 люменов для такой геометрии - это кажется, хотя бы, реальным?)

мало
расчет три светильника 6500 лм
высота 2,5
коэф запаса (уменьшения 0,8 (очень чистое помещение)
стены пол все белое
черный 450 лк
Image 1.png
 
* Image 1.png
(258.74 Кб, 1564x1010)  [скачать]  [загрузок: 65]

вот картинка при 5000 лм
черный 400 лк
Image 2.png
 
* Image 2.png
(220.52 Кб, 1678x1008)  [скачать]  [загрузок: 60]

-------------
возможно есть смысл при таком требуемом  уровне освещенности использовать комбинированное освещение...
общим ~200лк, местным можно хоть до 1000 догнать.
------------
файл "проекта"
* Проект1.dlx
(557.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 7]

-------------------
такие светильники имеются, по крайней мере по утверждению производителя.. не в качестве рекламы а лишь примера для



Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Октября 2019 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

В помещении не предполагаеться никаких источников света, кроме этих трех светильников. Окон тоже нет. Ну т.е. 5000, это реальная цифра? Я переживаю, чтобы не было слишком ярко

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Октября 2019 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

Я переживаю, чтобы не было слишком ярко

Я ж скинул картинки... и условия.
Думаю с,  темными стенами, 5000 450 лк не обеспечат,
Что за работа?
Опять жэж если потолок 2.5, а освещенность на столе, т.е +0,8,  то вполне

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Октября 2019 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)


Я переживаю, чтобы не было слишком ярко

Я ж скинул картинки... и условия.
Думаю с,  темными стенами, 5000 450 лк не обеспечат,
Что за работа?
Опять жэж если потолок 2.5, а освещенность на столе, т.е +0,8,  то вполне

Потолок где-то 3300. Ну а рабочая поверхность по старинке 0.8, по факту - неизвестно) Ну черным стены, конечно, не выкрасят, но и белые они тоже точно не будут, так как там что-то типа мини кухни будет, сразу заляпаеться все.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Октября 2019 года, 21:56
(ссылка на это сообщение)

сразу заляпаеться все.

Тогда запас 0.8 мало.. я б 0.6 брал, 6500лм впритык наверное пройдут
По хорошему брать ies от производителя чего ставить будешь и моделировать в диалюксе.. стол в угол, стены пол в серый, грязное помещение трехлетний цикл

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Октября 2019 года, 21:59
(ссылка на это сообщение)


сразу заляпаеться все.

Тогда запас 0.8 мало.. я б 0.6 брал, 6500лм впритык наверное пройдут
По хорошему брать ies от производителя чего ставить будешь и моделировать в диалюксе.. стол в угол, стены пол в серый, грязное помещение трехлетний цикл

Ок, спасибо за внимание к вопросу, не первый раз меня выручаете! Будем искать, так как проблема быстро светильники с таким световым потоком найти. Еще и 3000 Кельвинов температуру просят)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Октября 2019 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

Светодиодные вполне , теплый свет бывают.. правда ценник

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Октября 2019 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)


Светодиодные вполне , теплый свет бывают.. правда ценник

Бывают, конечно, под заказ без проблем, а вот на месте - проблема. А такая температура при таком световом потоке - это вообще частный случай, как мне кажется)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Октября 2019 года, 22:14
(ссылка на это сообщение)

Четыре светильника

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1151, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
ИК, Yury G, Чистильщик, макс2801, Storm amr, Shvet, Проектант 63, Перельман, Аллександор, Slid, Галкинс
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines