Сообщение #1 : 08 Октября 2019 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Эксперт выкатил замечание о невозможности применения спринклерного пожаротушения в цеху по переработке резины, обосновав тем, что согласно справочника Корольченко, требуется распыленная вода.
А согласно СТБ ороситель: Устройство, предназначенное для тушения, локализации или блокирования пожара путем разбрызгивания или распыления воды и/или водных растворов.
Он сказал, что применяемые оросители - разбрызгиватели.
Применяйте распылители или делайте пену.
Может кто сталкивался с чем то похожим и имеет разъяснения?
Может кто брал разъяснения, что резину можно тушить спринклерными оросителями?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Октября 2019 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

Пена однозначно эффективнее

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Октября 2019 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Тут не в эффективности дела - а в возможности...
Я бы сказал, что газ еще эффективнее - и что? Целесообразно ли на нем целый цех делать?
При чем в цехах рабочие места...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Октября 2019 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Естественно целесообразнее газом, но неподъемно экономически. Эксперт прав в том плане, что спринклерное будет малоэффективно.
Спринклера будут вскрываться по очереди, тушить соответственно относительно небольшую площадь. Наверняка большая высота.
Как минимум делать с добавками воду и конечно тонкораспыленка и эффективнее и экономичней, чем обычные спринклера

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Октября 2019 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

В Республике Беларусь нет сертифицированных тонкораспыленных установок водяного пожаротушения...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Октября 2019 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Пенное то есть пожаротушение

----- добавлено 09 Октября 2019 года, 10:27 -----
Нашел через поиск
https://deal.by/Tonkoraspylennoe-pozharotushenie.html

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Октября 2019 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Отзвонился - они могут продать, но пока не завозили - нет спроса, по-этому нет и сертификата..

----- добавлено 09 Октября 2019 года, 14:54 -----
А модули можно применять только до высоты 4 метра - не более...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Октября 2019 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Я думал вас спринклеры заинтересуют. На модули-то наплевать в данном случае

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Октября 2019 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Это спринклеры как раз и не сертифицированы, я про них выше писал...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Октября 2019 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Остается пена

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Ноября 2019 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Эксперт выкатил замечание о невозможности применения спринклерного пожаротушения в цеху по переработке резины, обосновав тем, что согласно справочника Корольченко, требуется распыленная вода.
А согласно СТБ ороситель: Устройство, предназначенное для тушения, локализации или блокирования пожара путем разбрызгивания или распыления воды и/или водных растворов.
Он сказал, что применяемые оросители - разбрызгиватели.
Применяйте распылители или делайте пену.
Может кто сталкивался с чем то похожим и имеет разъяснения?
Может кто брал разъяснения, что резину можно тушить спринклерными оросителями?
Спринклерное, либо дренчерное пенное пожаротушение. Вся Белшина со спринклерным пенным пожаротушением. Проект в РБ? Переработка резины бывает разной, в том числе с ЛВЖ (это к технологу). По обращающимся веществам уточненяем средства тушения. Читаем ТКП 45-2.02-317-2018* Приложение А. Группа помещений (особенно по пож. нагрузке) ->выбор интенсивности> расчет расхода> экономическое обоснование воды или пены (хватит ли воды в принципе). А "спринклер - это не распыленная вода" - это личное мнение эксперта, причем не обоснованное. Тут помогает только разъяснение от МЧС или разработчика ТКП.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
07 Июля 2020 года, 09:06

07 Июля 2020 года, 09:00

автор: Magny
19 Июня 2020 года, 15:09

автор: Хілтімен
16 Июня 2020 года, 12:02

автор: Zoloto
16 Июня 2020 года, 09:05

автор: Dizel 2012
15 Июня 2020 года, 15:17

автор: Dizel 2012
13 Июня 2020 года, 15:30

10 Июня 2020 года, 20:37

автор: Dizel 2012
10 Июня 2020 года, 14:58

08 Июня 2020 года, 14:57

автор: Zarechniy
08 Июня 2020 года, 11:20

автор: Кирилл Р
07 Июня 2020 года, 23:05

автор: Dizel 2012
04 Июня 2020 года, 23:38

автор: Dizel 2012
04 Июня 2020 года, 10:27

автор: Хілтімен
03 Июня 2020 года, 10:53

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 975, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ryan, Ingenеr 2017, Artchem, Натали 13.11, ТОЭ, Al`bina, Юра 123, Romario, Trust Me, Beroes Group, Андрей 37, Shvet, Ingener 523, Евгений-85, Fedor Igorevich, DVolg 174, Сергей Л. П., Романовна
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines