Сообщение #1 : 19 Сентября 2019 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Прошу подсказать может кто сталкивался на личном опыте.
Проектируется резервуарный парк хранения нефти состоящий из 4 РВСП-3000. Резервуары находятся в одном земляном обваливании.
Ввиду большой площади испарения при расчете энергетического потенциала, проектируемая операторная попадает в зону разрушений.  Необходимо уменьшить радиусы зон разрушений с целью строительства операторной из панелей.
Можно ли внутри данной группы резервуаров предусмотреть еще одно земляное обвалование, которое будет делить резервуарный парк пополам, таким образом уменьшится площадь испарения, следовательно и радиусы зон разрушений?

Инженер-технолог (Казань, Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Сентября 2019 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

А это у вас не промежуточный парк у установок в производственной зоне?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Emergency Rescue
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Сентября 2019 года, 06:02
(ссылка на это сообщение)

Можно каждый резервуар поместить в отдельное обвалование, тогда площадь будет маленькая, потенциал низкий.
Pyromaniac 92
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Сентября 2019 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

А это у вас не промежуточный парк у установок в производственной зоне?
Нет, не промежуточный. Чистый склад нефти.

Инженер-технолог (Казань, Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Сентября 2019 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Резервуары что-то маленькие. По идее ничто не препятствует сделать такое разделение обвалования с целью уменьшения площади. Только необходимо выдержать нормативные расстояния до кромки обвалования, а это не скажеться на площади? Надо смотреть...
У нас был случай мы заливали обвалование пеной и доказывали сокращение времени испарения. Правда заказчик был состоятельный.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Сентября 2019 года, 06:51
(ссылка на это сообщение)

Частая практика ограничивать или локализовать пролив с целью снизить массу облака. В таких случаях делаем глубокий поддон или аварийную подземную ёмкость.
Глубокий поддон уменьшает площадь контакта пролива с бетоном и площадь зеркала, но создаёт проблемы, т.к. приходится делать переходные мостики и герметичные проходы труб через буртик.
Аварийная ёмкость позволяет локализовать пролив и по линии дыхания вывести пары в безопасное место, где рассеить. Аварийную ёмкость учитываем в расчёте следующим образом:
- или снижаем время испарения до времени слива пролива через трап
- или снижаем площадь зеркала до площади лотка
Пользуемся этими инструментами ситуативно.

Заливание пеной пролива, имеющего температуру кипения ниже температуры пены, это от лукавого, т.к. пена создаёт дополнительный теплоприток и не препятствует прохождению газа. Нужно сравнивать вклад в облако от естественного испарения и от теплопритока и тогда принимать решение о пене. Также спорный вопрос сколько времени пройдёт прежде чем пролив будет обнаружен и приедет пожарный расчёт.

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Pyromaniac 92
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Сентября 2019 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Понял, всем спасибо за комментарии.

Инженер-технолог (Казань, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Сентября 2019 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

К слову видел решение с непроточным аварийным колодцем.

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Сентября 2019 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

А интернет пишет, что ТКП 506-2013 отменен!?! А чем заменен?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Сентября 2019 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

А интернет пишет, что ТКП 506-2013 отменен!?! А чем заменен?
Постановлением МЧС РБ №54 от 29.12.17. ГПН убрал примеры расчётов из новой редакции ОПВ.

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Сентября 2019 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Foxson
Сегодня в 07:17

автор: Director
Вчера в 15:37

автор: Itiab
27 Февраля 2020 года, 09:45

автор: Михаил З
14 Февраля 2020 года, 11:47

автор: Салават
14 Февраля 2020 года, 00:27

автор: BIM
13 Февраля 2020 года, 14:47

автор: sda
13 Февраля 2020 года, 12:19

автор: Андрей 37
13 Февраля 2020 года, 12:04

автор: Legio Mortis
07 Февраля 2020 года, 11:14

автор: Мыкола
05 Февраля 2020 года, 02:46

автор: Dinosaur
04 Февраля 2020 года, 08:13

автор: Foxson
01 Февраля 2020 года, 09:03

автор: Ntcsgroup
28 Января 2020 года, 12:40

автор: Денс
27 Января 2020 года, 14:05

автор: Андрей ТХ
26 Января 2020 года, 16:17

Последние 10 cообщений чата:
21 Февраля 2020 года, 17:23
ГОЭЛРО 100 лет
"Свет над Россией"
16 Февраля 2020 года, 14:50
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Февраля 2020 года, 15:03
Поздравляю всех с Днем влюбленных
!!
14 Февраля 2020 года, 12:30
С праздником! Всем большой-большой любви, и не только к работе и к проектам, а и в личной жизни!!! [улыбка]
13 Февраля 2020 года, 11:12
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах
07 Января 2020 года, 10:29
праздник праздником, а морозов нет
05 Января 2020 года, 15:49
совсем скоро рождество и рождественские морозы
02 Января 2020 года, 21:57
с наступившим Новым годом коллеги!
счастья, успехов во всех делах
02 Января 2020 года, 16:40
Всех с Новым годом! Вот он уже и пришел.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Arozjankov, Санюшка, KvonSS, Омон, Виктop, doctorRaz
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines