Пожарная сигнализация в электрических щитах объемом менее 0,1куб.м

Количество просмотров - 1287
(ссылка на эту тему)
Угрюмый 68
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Сентября 2019 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Чем выполнить, и не рассмешить?

Проектировщик (Саратов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Сентября 2019 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Пиростикеры уже не катят?

----- добавлено 19 Сентября 2019 года, 14:47 -----
В теории наверно термокабель хорошо подошел бы. Но дорого получается

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Угрюмый 68
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Сентября 2019 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Цитата: "В электрощитах объемом менее 0,1 м3 должны быть установлены дымовые пожарные извещатели (письмо МЧС России от 21.09. 2011 года № 13-4-03-3108ф, п. 8 таблицы А.4 приложения А СП 5.13130.2009)

Проектировщик (Саратов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Сентября 2019 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Вот ваше письмо
http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIPO/3108/1.htm
Здесь ничего нет про дымовые извещатели

----- добавлено 19 Сентября 2019 года, 16:54 -----
В то же время никаких изменений в СП5 до сих пор не вносилось, поэтому ценность этого письма сомнительна

----- добавлено 19 Сентября 2019 года, 16:59 -----
В таблице А4 перечислено оборудование.
Пункт А3 приложения А СП5.13130.2009 касается зданий и помещений
Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14-19, 26-29, 32-38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.
Про оборудование тут речь не идет, следовательно для защиты оборудования, указанного в таблице А.4 можно применить и датчики других типов

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Угрюмый 68
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Сентября 2019 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

1 Письмо не 'моё', а автора норматива
2 Потому, что я отвечаю госэкспертизе..
Извещатель был Эксперт Щит, да сертификат закончился, оставшееся на рынке... Не для того.
Пожалуйста, отвечайте по существу.

Проектировщик (Саратов, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Сентября 2019 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

Цитата
   отвечайте по существу 

И немедленно [улыбка])
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Сентября 2019 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

А что не по существу? Ставьте термокабель, нарушений не вижу

----- добавлено 19 Сентября 2019 года, 17:45 -----
Эксперт Щит не дымовой извещатель

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Угрюмый 68
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Сентября 2019 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

1. Цитата из письма от 21 сентября 2011 года N 13-4-03-3108ф по поводу опечатки....: "функциональной пожарной опасности Ф1.1  (!) , имеющие объем менее 0,1 м(куб) подлежат защите АУПС, имеющие объем 0,1 м(куб), подлежат защите АУПТ".
2. Коментировать Закон, разъяснение, и госэксперта не стоит в данной теме.
Тему надо закрывать. Кто столкнется с подобным - пишите в личку

Проектировщик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 461, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Mav, УЦ РЕСУРС, Evdbor, Александр 156, doctorRaz, Alltta, Фидан
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines