beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Конструкции кабеленесущие. Документы, нормирующие высоту прокладки кабельных лотков

Количество просмотров - 3561
(ссылка на эту тему)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 01 Августа 2019 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

В каких нормативах РБ нормируется высота прокладки (от пола, уровня земли) лотков для кабелей. Именно лотков и именно для прокладки в них кабелей, не проводов.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Августа 2019 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)


В каких нормативах РБ нормируется высота прокладки (от пола, уровня земли) лотков для кабелей. Именно лотков и именно для прокладки в них кабелей, не проводов.

Если нормы РБ и РФ не сильно отличаются, то высота не нормируется. Нормируются другие параметры. Например в ПУЭ глава 2.3

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Августа 2019 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Уточнню свой вопрос. Кабели небронированные, 0,4кВ, сечением до 16 мм.кв.
Про лотки я нашел только 2.1.52, но это для проводов. По лоткам с кабелями, я так понимаю, определяется требованиями по механической защите кабелей.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Августа 2019 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)


Уточнню свой вопрос. Кабели небронированные, 0,4кВ, сечением до 16 мм.кв.
Про лотки я нашел только 2.1.52, но это для проводов. По лоткам с кабелями, я так понимаю, определяется требованиями по механической защите кабелей.

Так ваш кабель подпадает под п.2.1.1 и тогда применяете п.2.1.52

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Августа 2019 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

2.1.52 для незащищенных проводов. Провода и кабели - не одно и тоже, я еще в первом сообщении это обозначал.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Знахарь
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс "Проектант"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #6 : 23 Августа 2019 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Госсть, где проходит этот лоток с кабелями? Здание, объект?

Есть в ТКП 45-4.04-297-2014 - Электроснабжение промышленных предприятий:

Цитата: ТКП
15.20 Вид надземного сооружения для межцеховых КЛ следует выбирать исходя из следующих условий:
— при количестве силовых кабелей до 50, прокладываемых в одном направлении, как правило, необходимо выбирать эстакады без боковых стен. При количестве силовых кабелей менее 15 следует использовать эстакады технологических и других трубопроводов, если такая совместная прокладка допустима по условиям взрыво- и пожаробезопасности;
— при количестве силовых кабелей св. 50, как правило, следует выбирать кабельные галереи,  по возможности располагаемые на общих опорных конструкциях с эстакадами для технологических коммуникаций;
— высоту эстакад, сооружаемых на участках территории предприятий с ограниченным движением транспорта, следует принимать 2,5 м от нижнего ряда кабелей для непроходных эстакад или до низа проходной эстакады от планировочной отметки земли, с повышением до 4,5 м при пересечении дорог.

Samostatný projektant (Brno, Česko)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Августа 2019 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Да, действительно не указал, по производственным помещениям промышленных зданий и сооружений.
Но за Ваш ответ все равно спасибо, полезная информация на будущее.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Знахарь
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс "Проектант"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Августа 2019 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Ну тогда посмотрите п. 2.3.39 ПУЭ:

Цитата
2.3.39. В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений.
Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).

 
Может это Ваш случай. Т.е. любая высота, главное защитить и не пересекать проходы/проезды.

Samostatný projektant (Brno, Česko)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Августа 2019 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

Пока, пройдясь по разным источникам, нормативов по своему вопросу не нашел. Косвенно - что кабели д.б. защищены на высоте до 2м, соответственно, раз лотки не являются защитой от повреждений, значит надо их прокладывать на высоте не менее 2м. При прокладке проводов - 2,5м, на это как раз есть  п.2.1.52.
Что до указанного Вами п.2.3.39, то он относится к кабелям с сечением жил более 16мм.кв., поскольку вся глава 2.3 относится к таким кабелям. Я в топике конечно не указал свою конкретную проблему, пришлось уточнять по ходу темы.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Января 2020 года, 23:17
(ссылка на это сообщение)

Госсть может аналогию найдёте (это из ПУЭ-7)
Цитата
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.


иногда крышка решает судьбу электропроводки.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Cyber-mhn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Октября 2022 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, господа. Допустима ли такая прокладка КЛ-10-0,4 кВ?:
на территории пром.предприятия вдоль дороги идет надземная технологическая эстакада под теплотрассу, а под ней полки, на них короб с КЛ-10 кВ + контрольные кабели. Высота до 1 м. Если да, то как в пролете 5,5 м крепить  стойки?
FoxitPhantomPDF_SfkwwrjR3B.jpg
 
* FoxitPhantomPDF_SfkwwrjR3B.jpg
(358.5 Кб, 1507x713)  [скачать]  [загрузок: 911]
FoxitPhantomPDF_mDP8t3qYFa.jpg
 
* FoxitPhantomPDF_mDP8t3qYFa.jpg
(79.67 Кб, 1204x396)  [скачать]  [загрузок: 179]
FoxitPhantomPDF_HVPYLbyVcp.jpg
 
* FoxitPhantomPDF_HVPYLbyVcp.jpg
(72.3 Кб, 1103x447)  [скачать]  [загрузок: 179]

Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Октября 2022 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Если кабели небронированные, то прокладывать в лотках надо на высоте не менее 2м, если высота ниже - надо использовать короб.
По стойкам 5,5м вопрос непонятен.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1086, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Перельман, Проектант 63, Чистильщик, Top4ok, Архградо, Sasha84_BAV, ИК, Zve 1, ivm, Mclaud 72, Walkmax
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines