Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19524
ТочкаВсего тем - 27834
ТочкаВсего сообщений - 262745
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Конструкции кабеленесущие. Документы, нормирующие высоту прокладки кабельных лотков

Количество просмотров - 797
(ссылка на эту тему)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 01 Августа 2019 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

В каких нормативах РБ нормируется высота прокладки (от пола, уровня земли) лотков для кабелей. Именно лотков и именно для прокладки в них кабелей, не проводов.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Августа 2019 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

В каких нормативах РБ нормируется высота прокладки (от пола, уровня земли) лотков для кабелей. Именно лотков и именно для прокладки в них кабелей, не проводов.
Если нормы РБ и РФ не сильно отличаются, то высота не нормируется. Нормируются другие параметры. Например в ПУЭ глава 2.3

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Августа 2019 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Уточнню свой вопрос. Кабели небронированные, 0,4кВ, сечением до 16 мм.кв.
Про лотки я нашел только 2.1.52, но это для проводов. По лоткам с кабелями, я так понимаю, определяется требованиями по механической защите кабелей.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Августа 2019 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Уточнню свой вопрос. Кабели небронированные, 0,4кВ, сечением до 16 мм.кв.
Про лотки я нашел только 2.1.52, но это для проводов. По лоткам с кабелями, я так понимаю, определяется требованиями по механической защите кабелей.
Так ваш кабель подпадает под п.2.1.1 и тогда применяете п.2.1.52

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Августа 2019 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

2.1.52 для незащищенных проводов. Провода и кабели - не одно и тоже, я еще в первом сообщении это обозначал.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Знахарь
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс "Проектант"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #6 : 23 Августа 2019 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Госсть, где проходит этот лоток с кабелями? Здание, объект?
 
Есть в ТКП 45-4.04-297-2014 - Электроснабжение промышленных предприятий:

Цитата: ТКП
15.20 Вид надземного сооружения для межцеховых КЛ следует выбирать исходя из следующих условий:
— при количестве силовых кабелей до 50, прокладываемых в одном направлении, как правило, необходимо выбирать эстакады без боковых стен. При количестве силовых кабелей менее 15 следует использовать эстакады технологических и других трубопроводов, если такая совместная прокладка допустима по условиям взрыво- и пожаробезопасности;
— при количестве силовых кабелей св. 50, как правило, следует выбирать кабельные галереи,  по возможности располагаемые на общих опорных конструкциях с эстакадами для технологических коммуникаций;
— высоту эстакад, сооружаемых на участках территории предприятий с ограниченным движением транспорта, следует принимать 2,5 м от нижнего ряда кабелей для непроходных эстакад или до низа проходной эстакады от планировочной отметки земли, с повышением до 4,5 м при пересечении дорог.

Samostatný projektant (Brno, Česko)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Августа 2019 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Да, действительно не указал, по производственным помещениям промышленных зданий и сооружений.
Но за Ваш ответ все равно спасибо, полезная информация на будущее.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Знахарь
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс "Проектант"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Августа 2019 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Ну тогда посмотрите п. 2.3.39 ПУЭ:

Цитата
2.3.39. В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений.
Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).
 
Может это Ваш случай. Т.е. любая высота, главное защитить и не пересекать проходы/проезды.

Samostatný projektant (Brno, Česko)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Августа 2019 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

Пока, пройдясь по разным источникам, нормативов по своему вопросу не нашел. Косвенно - что кабели д.б. защищены на высоте до 2м, соответственно, раз лотки не являются защитой от повреждений, значит надо их прокладывать на высоте не менее 2м. При прокладке проводов - 2,5м, на это как раз есть  п.2.1.52.
Что до указанного Вами п.2.3.39, то он относится к кабелям с сечением жил более 16мм.кв., поскольку вся глава 2.3 относится к таким кабелям. Я в топике конечно не указал свою конкретную проблему, пришлось уточнять по ходу темы.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Января 2020 года, 23:17
(ссылка на это сообщение)

Госсть может аналогию найдёте (это из ПУЭ-7)
Цитата
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.

иногда крышка решает судьбу электропроводки.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: R 13
Вчера в 23:02

Вчера в 22:12

Вчера в 22:00

автор: ТОЭ
Вчера в 16:16

Вчера в 15:54

Вчера в 15:26

автор: Samsony 1
Вчера в 15:19

автор: Samsony 1
Вчера в 15:00

автор: Dmitrij
Вчера в 13:24

автор: Тара
Вчера в 11:55

автор: Никнейм
Вчера в 07:47

автор: Mihail 63
23 Января 2020 года, 17:34

автор: Zheland
23 Января 2020 года, 13:42

автор: EvgeniaM
23 Января 2020 года, 12:12

автор: ГК Алмет
23 Января 2020 года, 12:06

Последние 10 cообщений чата:
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах
07 Января 2020 года, 10:29
праздник праздником, а морозов нет
05 Января 2020 года, 15:49
совсем скоро рождество и рождественские морозы
02 Января 2020 года, 21:57
с наступившим Новым годом коллеги!
счастья, успехов во всех делах
02 Января 2020 года, 16:40
Всех с Новым годом! Вот он уже и пришел.
25 Декабря 2019 года, 08:52
Надо ждать НГ! Чуда. Вдруг случится [улыбка]
Опять же-длинные выходные

24 Декабря 2019 года, 23:30
Не обязательно перегружать печень. Можно и нужно аккуратно. А праздники чуть жизнь веселее делают. Правда НГ уже давно не жду... как в детстве.
23 Декабря 2019 года, 22:14
а еще НГ на носу, это какая жэж печень такое выдержит))
23 Декабря 2019 года, 09:48
Сколько ж праздников:
- день строителя;
- день проектировщика;
- день энергетика :-)
22 Декабря 2019 года, 13:41
Поздравляю всех с Днем энергетика! Профессиональных успехов и технически правильных решений!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 213, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Arozjankov
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines