Сообщение #31 : 16 Января 2020 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

электросетевые организации редко выполняют "бронь" - это для них обременительно и нужны оргтехмероприятия и дополнительное оборудование, средства, а реальные схемы распредсетей просто не позволяют это выполнить.

У сетевой нет обязанностей выполнять бронь. Это проблема потребителя. Он составляет (если ему нужно) и согласовывает с сетями
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 16 Января 2020 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

Правильно я понимаю, что если Потребитель просит обеспечить ему бронь, то сетевая вправе отказать?

Проектировщик (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 16 Января 2020 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

Сетевая не откажет, она в ТУ пропишет условия, которые Потребитель должен будет выполнить

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Января 2020 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

Правильно я понимаю, что если Потребитель просит обеспечить ему бронь, то сетевая вправе отказать?

Не так.
Вот мои выводы;
Забота о броне - обязанность потребителя. Как это "он просит её обеспечить"? такой фокус не пройдёт.
Если у потребителя в проекте есть броня (на неё линия и учёт отдельно), то он, основываясь на проект, составляет бумажку и тащит её на согласование в сетевую. 99% её согласуют. Но это не касается потреб 3-категории. Им незачем обращаться - могут просто купить себе бензогенератор.

----- добавлено 16 Января 2020 года, 18:20 -----
Сетевая не откажет, она в ТУ пропишет условия, которые Потребитель должен будет выполнить

Можно и так, только в 861 и так прописано что это обязанность потребителя.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 16 Января 2020 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

Но это не касается потреб 3-категории. Им незачем обращаться - могут просто купить себе бензогенератор.

ни разу сетевая, даже для особой группы Iкатегории, не предлагала оформить аварийную бронь, чаще по техусловиям - третий автономный источник (ДГУ).
может это не распространено для гражданских зданий, может нагрузки маленькие.
ну например больничный городок на 2х1000 кВА, с мощностью особой гр. I категории - 200кВт.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 17 Января 2020 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

ни разу сетевая, даже для особой группы Iкатегории, не предлагала оформить аварийную бронь,

И правильно. Предлагать, заставлять это ни их функции, тем более у особой группы Iкатегории долженн быть ДГК.

чаще по техусловиям - третий автономный источник (ДГУ).

Это странно. Сеть имеет отношение к броне косвенное - согласовать, не согласовать.
Главный в  делах с бронёй - ГП. И это, как я понимаю,  связано с платёжной дисциплиной, режимом ограничения эл. снабжения, не запланированными отключениями (авариями).
Сложно разбираться в этой кухне, не будучи юристом в сфере электроэнергетики и не только нам потребителям, но и сетевикам.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 17 Января 2020 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

Предлагать, заставлять это ни их функции,

кто же пишет техусловия ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 19 Января 2020 года, 23:22
(ссылка на это сообщение)

Сейчас под рукой нет, но существует письмо от этой сетевой, в котором есть примерно такая фраза: "Согласно проекту на строительство подстанции 220/35/6 кВ, для нужд фабрики предусматривается аварийная броня в объёме 4 МВт. Однако согласно проекту на строительство обогатительной фабрики, аварийная электроприёмники аварийной брони отсутствуют". Далее идут ссылки на указанные выше документы и просьба в случае наличия аварийной брони предусмотреть третий аварийный источник питания.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1121, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Вадик, ИК, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801, Storm amr, Shvet, Проектант 63, Перельман, Аллександор
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines